本人在廣州正在設計一共有十個大小為4800W X 10000L X4300H的組合式水果冷庫,每個冷庫約存貯19頓水果。要求溫度為-3攝氏度至5攝氏度。請高手指點怎么樣算負荷??
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
計算冷負荷與設計不符合怎么辦?一般都是設計時先估算,等交了圖紙再補個計算書,可是一旦不相符,大家都是怎么處理哦?改條件參數好象,也可以,不過還是很麻煩哦
我是供暖公司的 今年的冬天特別冷 我們單位超了很多的煤我想問室外溫度每降低1度供暖熱負荷應該增加多少相應的煤應該多燒多少 請高手指教
溫度要求22正負2°,高15m,保溫材料為75mm彩鋼板,內部為金屬倉庫車間。外墻有240的墻。做了兩個方案!上圖和負荷計算、預算。。大俠指教!!!!!聲明:恒溫不是很專業。做舒適空調的!
Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
有一個電子廠的產品冷藏倉庫,30m*6m*3m(H),一共540立方米,室內四周及天花板用100mm的彩鋼板作保溫,地板為環氧自流坪.室內要求T≤15℃ ,H≤50 %.小弟沒接觸過冷庫,請教各位高手:1.冷負荷計算如何取值?選用多大的冷凝機組?2.相對濕度如何處理?是直接加配冷凍除濕機,還是要用轉輪除濕機來處理?
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
本人是做空調維修的,現剛剛初學小型冷庫的制作,有看過書籍,但書上講的不夠詳細,固有許多不明白的地方,希望大家能幫幫忙,謝謝!還有如果哪位能幫我解決的話(說得最詳細易懂的那一位),愿將50積分贈送于他? 冷庫的冷負荷如何計算?(看有沒有簡單的計算工式表,例如有一間長5米,寬3米,高2.8米的房間內的實際尺寸,庫溫設計為-15度,室外夏天的平均溫度為32度,儲藏的物品是茶葉,密度大約為150kg/m3,保溫材料可選常用的那種,能用此舉例嗎?并注明庫房能儲存物品的實際重量多少?庫房冷負荷為多少?壓縮機要使用多大的?冷風機如何選型?還有如果不用冷風機而是制作直冷式的那么銅管要用多大的?需要用多長且如何計算?及如何排管?希望能用公式寫出來,并且每個都作詳細說明一下?本人先在這里謝了!
采暖設計心得 采暖負荷計算流程示意圖 暖通條件圖———>搜索房間---->設置圍護結構缺省參數和工程地理位置參數---> 建立工程模型,添加樓層(添加房間和傳熱面,輸入各傳熱面的數據)————> 選擇需要提取的傳熱結構,提取樓層中的所有房間參數----->編輯,修改,添加和刪除各傳熱結構的信息--->負荷計算————>瀏覽,修改和保存計算結果————>出采暖負荷計算書
軟件名稱: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空調負荷) 報告錯誤 程序語言: 英文 軟件分類: 國外軟件 / 零售版 / 機械建筑 文件大小: 15.4M 評價星級: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 頁面刷新: 2005-08-08 01:22:57 適用平臺: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下載:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空調負荷): 計算建筑物尖峰值制冷和制熱負荷的軟件,同時確定房間的送風量以及風管尺寸。適用于家庭和小型商用建筑。完全符合ACCA J手冊第八版。RHVAC是一個快速準確的暖通空調負荷的計算器。用于峰值加熱量和制冷負載的計算,適用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手冊。墻、窗戶、門、屋頂的熱傳導系數都列在ACCA J手冊中,需要的
暖通空調設計系統負荷計算軟件
地暖系統全稱低溫地面輻射采暖,是解決室內環境熱舒適度的方案之一,設計不僅與室內舒適度密切相關,還直接決定了地暖系統的使用壽命、使用費用、以及后期的家居環境的健康都有關系。市場上地暖設計也是紛繁復雜,比如負荷計算,有的說以80W/平方米為準,有的是100W,也有120W,甚至180W的,到底是以哪個為準,很少有商家說的清;其次是系統配置方面,大多數商家以壁掛爐某某進口品牌為說辭,向消費者推銷,對選型、水力平衡、管路布局卻很少關注……等等這些為系統后期的使用效果和壽命埋下了隱患。 地暖設計是解決室內環境中熱環境的,滿足人們居住舒適度的需要。也就是說首先滿足人的需求。即,要關注居住者的感受。而對于居住環境來說,影響建筑本身的熱工性能主要原因可分為外擾和內擾。
一個冷庫尺寸約為長4米*寬4米*高3.5米,用10公分聚氨脂冷庫板。現在客戶對每次的進出貨量不均衡。客戶講的時一天最大總量為4噸左右,要求出貨時間短。他們做肉丸子的,說有時1小時要進1噸貨,20度進去,要求1-2小時之內完全凍硬后出貨,我應該配置好大的機器設備呢?設計打算使用比澤爾的風冷機組。庫房溫度要求零下-25度。
空調設計,夏天的冷負荷包括建筑圍護結構負荷,設備,新風負荷。冬天計算熱負荷的時候也包括新風負荷,。。。。計算出來的熱負荷很大,是不是冷負荷一定要大于熱負荷??????
大家都知道在冷庫設計規范中有冷庫開門侵入熱的計算式如下:在小型冷庫計算中,可以!但是當你計算大型冷庫(開門比較頻繁的冷庫)結果就影響很大,因為其中有冷庫凈體積的影響,不知道這個V到底為什么會出現在這里,那我們具體應用中應該如何進行設計,請大家討論并自行計算嘗試一下,以20000平的冷庫為例!!!期待大家的結果!!