1、錨桿直徑及鉆孔直徑 在錨桿擋土墻中,錨桿必須承受一定的抗拔力,并且通過注漿連接并固結周圍土體或巖體,因此,錨桿直徑及鉆孔直徑均不能過小,一般采用Φ25~28mm螺紋鋼錨桿,φ68~110mm直徑鉆孔。 2、錨桿長度選擇 錨桿長度選擇主要考慮兩個方面的因素,即提供足夠的抗拔力和加固邊坡巖體,其要求長度主要取決于墻后坡面土體或巖體的性質,如土質邊坡的密實情況,石質邊坡節理、裂隙的產狀和發育情況等。錨桿上下排間距不宜小于2.0m,水平間距不宜小于1.5m;錨固段長度不應小于4.0m;自由段長度不宜小于5.0m,并應超過潛在滑裂面1.5m.但錨桿總長一般不宜超過20m。 3、注漿 錨桿注漿一般采用水泥砂漿,要求強度等級一般不小于M20。 4、錨頭及錨錠板 當擋土墻肋柱就地灌注時,錨桿必須插入肋柱,并保證其錨固長度符合
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
(1)形成原因。 1)注漿時,拔管速度過快,注漿壓力不夠。 2)未注滿鉆孔。 (2)處理方式。 采用千斤頂拔出錨桿,重新鉆孔,重新注漿。 (3)預防措施。 1)注漿時,嚴格按設計、規范要求的程序進行,拔管速度與注漿速度配套。 2)注漿壓力必須滿足設計、規范要求,當壓力無法達到要求時,應暫停施工,拔出錨桿,查明原因后重新清孔注漿。 3)注漿時,應待排氣管(出漿管)冒出稠漿,并持續保持一定注漿壓力后方能停止。 4)注漿配合比設計時,可考慮摻加鋁粉等微膨脹劑。
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
問題補充:各位老師,請問一,3-75毛石護坡與3-72毛石擋土墻的區別是什么?二,大學操場一面做的這個擋土墻屬于護坡還是擋土墻?三,腳手架套哪個子目?四,毛石基礎和墻身怎么劃分?謝謝
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。
剛剛作完了個工程,帶局部地下室,地下室高度3.3米,室內外高差0.6米,基礎做了柱下交叉條形基礎,剛開始用磚擋土墻,加370構造柱(3.5間距)和圈梁(2.0間距),計算怎么都算不過去,換成了混凝土的,可是最后出圖的時候老板寧讓該成磚的,可惜我不是大腿,拿計算書也不行,說什么:我做了10多年工程,5~6米高的擋土墻都用磚的,我雖然再上面簽了字,可現在心理面還是放心不下!!
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請?zhí)岢鼋ㄗh。謝謝!!!!!
抗滑擋土墻的設計與施工
各位兄弟姐妹,做設計沒多久,有些問題還不懂,望大家能告訴我該怎么做我現有個建筑場地的擋土墻要做,場地比旁邊的路面高出3~4米,現要在場地周圍做一擋土墻,我把擋土墻的墻頂標高都定為了場地標高,基底與道路縱坡相近,不知道這樣行嗎?記得在學校里老師有說過墻頂標高一般與路面縱坡一致。各位好心人,希望你們能幫幫我,詳細的說下。另外我還想問下漿砌片石和片石混凝土哪種做重力式擋土墻好些!
上墻應力計算似乎沒有考慮水壓差,因為我輸入的嘶不管有沒有水位差,結果都是一樣的(其它各項計算改變水位差值都會有變化),衡重式的和扶壁式的都是同樣的問題,請高手賜教!
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
小弟現在做了一個河堤,河堤的基礎從河面挖下去三四十公分就到巖石了,這樣的話基礎的埋深就不夠了。。這樣可以嗎? 要有就是這樣的話河水對地基的影響是怎么的我需要采取什么樣的措施。。。有人說這樣的話河堤的基礎容易有問題。。。我這邊是做土建的對這個都不是很了解 哦,補充一下 河挺寬的不是那種下水溝 河堤其實我是選了04J008的一個擋土墻 小弟 在這先謝過了
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因?yàn)橥帘旧泶嬖谥尘哿Φ摹2恢来蠹疫€有什么看法,不妨說說,謝謝!
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 編輯 我想請教一下各路大神,都是用什么軟件計算擋土墻,以前一直用小虎工具箱,現在發現它的地下室側壁計算過程有點問題,所以在這里希望能討論一下都是用什么計算擋土墻的~謝謝