在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
本帖最后由 和尚也愛美 于 2013-12-4 13:43 編輯 冷庫壓縮機離蒸發器越近越好,主要易維修,散熱較好,如安裝室外要注意防雨,主機位四角需要安放防震墊片,水平安裝牢固,注意安全不易被人碰著。 1、 散熱器安裝 散熱器安裝位置離主機越近越好,最好在主機偏上位,散熱器安裝位具備最佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民窗口)和設備,離地應有 2M 高,安裝水平牢固。
鋁排冷庫的安裝特點有哪些?本章小編和大家共同探討一下: 冷庫低溫制冷方式分兩種:一種是冷風機,另一種就是排管了。而排管又分成兩種:鋼排和鋁排。目前市面上用鋁排的冷庫比較多,今天就說說鋁排比鋼排好在哪里。 鋁排對比鋼排最主要的就是鋁這種材質比鋼的導熱性能好,安裝鋁排可以使壓縮機減少能耗,這種一來鋁排的節能效果就非常明顯。而且同樣長度的鋁排和鋼排,鋁排的外表面積是鋼排的2.5倍,內容積只有鋼排的1/4,制冷劑的用量大大減少。鋁排的材質輕,方便安裝,易清洗,可以延長使用壽命。
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,首先要明確需要什么類型的冷庫,需要冷庫的面積是多少,這樣才能做到成本節約、充分利用。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類。按溫度分A、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮;B、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐;C、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產、禽肉類的食品的冷藏;D、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結。按容積分小型冷庫:小于500M3B;中興冷庫:500~1000M3C;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,大家了解了嗎?希望可以幫助到大家!
在實踐的運用傍邊,常常碰到螺桿式冷庫建造制冷壓縮機所發生的噪音超越正常標準的現象不在少數,接下來減振降噪的有用辦法,雖然從國內外對螺桿式冷庫建造制冷壓縮機噪聲與振動方面的研究來看,對噪聲源辨認、噪聲與振動分布、噪聲與振動特性、噪聲與振動控制方面的研究甚少,目前國內還沒有形成一套無缺的研究思路和研發體系,通常是使用噪聲測試體系辨認振動噪聲源的關鍵所在,從而采納減振降嗓辦法。但以下辦法也能很大程度上協助我們從全體上來了解和解決問題。 冷庫建造怎樣防震降噪? 1、冷庫建造壓縮機現場動平衡法下降工頻振動。 2、校正電動機軸與壓縮機主軸同軸度減振。 3、替換不同方式的柔性聯軸器,下降冷庫建造噪聲。 4、緊固零部件、改善安裝間隙,減小軸承振動,下降機器噪聲某油田迸口的螺桿式冷庫建造制冷壓縮機作業狀況不佳,呈現缺點。 關于其中的作業聲響異常現象,判別發生的主要原因是壓縮機緊固螺栓松動、壓縮機和電動機間聯軸器對中不良、轉子作業不良。通過查看緊固螺栓松
冷庫內機組的安裝:步驟:決定庫內機組的位置→畫線標位→擴孔器擴孔→庫頂支撐桿固定→機組吊頂螺桿連接→庫內機組固定 冷媒配管: (1)步驟:冷庫工程按圖紙要求配管→管路鋪設→焊接→吹凈→試漏→干燥→保溫。 (2)冷庫工程原則冷媒配管應嚴守配管三原則:干燥、清潔、氣密性。 干燥首先是安裝前銅管內禁止有水分進入,其次配管后要吹凈和真空干燥。清潔是施工時應注意管內清理,再者是焊接時氮氣置換焊,最后是吹凈。氣密性試驗一是保證焊接質量和喇叭口連接質量,二是最后的氣密性試驗。 (3)冷庫工程中的替換氮氣的方法: 冷庫工程冷媒管釬焊時必須采用氮氣保護,焊接時把微壓(3~5kg/cm2)氮氣充入正在焊接的管道內,這樣會有效防止管內氧化皮的產生。 (4)冷庫工程中的冷媒管封蓋:冷媒管的封蓋十分重要,要防止水分、臟物、灰塵等進入管內,冷媒管穿墻一定要管頭包扎嚴密,暫時不
香菇冷庫其實就是針對香菇種植廠家的種植和儲存的時候,冷庫的溫度以及濕度要求也不同,而且香菇這一類的食品在運輸的過程中一般性都比較的脆弱,那么就需要一整套的冷鏈才能夠讓它所具有的新鮮程度得到保證,香菇冷庫安裝的過程中應該掌握哪一些技巧呢? 干燥保鮮法 香菇本身很容易發霉,因此在放入冷庫之前,那么首先就應該進行干燥處理,一般性的干燥方法就是直接放入在適當的容器內,容
安裝冷庫前,都是由設計師設計,然后由工作人員現場施工建造,但是在冷庫安裝過程中還是會或多或少出現一些問題,有些細節容易被忽視,下面為您簡單介紹幾點在冷庫安裝時容易被忽視的問題。 為了使冷庫內保持低溫狀態,冷庫安裝時需要注意: 1、冷庫的地板、墻壁及平頂都敷設有一些厚度的隔熱材料,以減少外界傳入的熱量。為了減少吸收太陽的輻射能,冷庫外墻表面一般涂成白色或淺顏色。因而冷庫建筑與一般工業和民用建筑不同。冷庫建筑要防止空氣的滲透和水蒸汽的擴散。 2、室外空氣進入冷庫庫體時不但會增加冷庫的耗冷量,而且還向庫房內帶入水分,水分的凝結引起建筑結構是隔熱結構受潮凍結損壞,所以要設置防潮隔熱層,使冷庫建筑保持防潮隔氣性能和良好的密封性。 3、冷庫的地基受低溫的影響,土壤中的水分易被凍結,因土壤凍結后體積膨脹,會引起地面破裂及整個建筑結構變形,損壞嚴重的話,甚至有可能使得冷庫不能
冷庫的普及加強了生鮮產品的流通質量的同時也豐富了生鮮產品的銷售覆蓋范圍,這對生鮮產業的發展進程意義重大。同時,有冷庫設計安裝需求的企業在庫內倉儲設施配置上也有疑惑,如地面保溫層是單獨做保溫還是也用冷庫板、庫內堆垛生鮮要放置貨架還是直接堆垛呢等。 那么,冷庫設計安裝時要安裝倉儲貨架嗎?答案是否定的,這得根據庫房現場及倉儲需求綜合決定。例如,二三十立方的水果保鮮冷庫,庫房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接碼放就行,不需要安裝倉儲貨架。而通常大冷庫,通常是物流倉儲行業冷庫,在冷庫設計安裝時要考慮好配套倉儲貨架的配置。那這是為什么呢? 冷庫的空間利用率 利用倉儲貨架堆放產品可以增加冷庫的空間利用率,庫高較高的冷庫。在貨架款式的選擇上可以優先考慮窄巷道、貫通式、后推式、重力式、穿梭式等存儲量高的貨架系統,大大化地增加冷庫的使用率。 加快冷庫的空氣流通速度
代做工程
由于冷鏈物流行業的運用范圍越來越廣,所以各個行業的經銷商也懂得運用保鮮冷庫來合理提高物品的經濟效益,讓自身的經營利潤最大化;然而,在建造保鮮冷庫的過程中,如若不合理把握冷庫建造的高度,不但會增加冷庫建造的,還有可能對后期的使用造成一定的影響。 一般情況下,如果要建造多層冷庫的話,那么最好是保持在3到4層之間,冷庫建造的總高度不要超過了二十米,建造高度越高,冷庫的建造成本就會越大;冷庫建造的高度,需要根據用戶的廠房高度,實際使用情況來合理制定,避免出現浪費情況。 其次,傳統冷庫在設計建造的過程中,其高度多半都會保持在五米左右,而貨物堆疊的高度則在3到4米,一旦超過3到4米,就會導致庫內存放的物品出現壓損,傾斜,破裂,倒塌等現象,使冷庫空間沒辦法充分利用;再者,如若是一個經營性的冷庫,由于貨品的種類繁多,其堆疊的高度也是參差不齊,無法最大限度提高冷庫的利用率。 因此,在建造冷庫的時候,最好是能夠合理的規劃冷庫的建
組合式冷庫、移動冷庫、拼裝式冷庫都屬于活動冷庫,活動冷庫風機安裝直接影響系統性能及活動冷庫降溫保溫,因此在安裝活動冷庫風機時應注意以下幾點: 1.當兩個以上的冷庫并聯為一路系統時,每個冷庫應配一電磁閥,以保證每個冷庫供液均勻。 2. 活動冷庫風機的排風方向應盡可能朝向門,吸風側應避開門。離墻距離應符合以下規定:離后墻>450mm,離側墻>200mm。 3.特大型冷庫其頂板需要用立柱支撐。在底板上鋸出柱子穿孔,將立柱用膨脹螺栓固定于地 面。將鋼梁掉起,焊接于立柱上。如高度需調整時,在鋼梁與立柱之間加墊鐵。頂板放于鋼梁上。并做好冷庫板之間的密封,安裝裝飾件。 4.安裝時,應保證氣流通暢,活動冷庫內送風均勻,維修方便。冷風機的風扇射程為7米,安裝時應注意長度大于7米的冷庫庫溫均勻。 5.供液管的配置應保證
制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
冷庫在設計的時候都要考慮到一些參數問題,下面就總結了一下日常冷庫需收集哪些參數,來給大家參考一下。
一、冷庫庫體安裝規范
嗨,這里是工控小管家,每天一個工控小知識,讓你在自動化的路上不迷茫。今天我們帶來的是閥門定位器的相關小知識,學會正確的閥門安裝方法,不僅可以確保閥門正常工作,還能夠減少閥門磨損,降低生產成本。接下來我們一起康康閥門定位器有什么有趣的地方吧。 閥門定位器實現了生產過程的自動化,執行器按能源或驅動力可分為氣動、電動、液動三大類,以氣動調節閥和電動調節閥為主體。電動執行器以電源為動力驅動的,具有快速,便于集中控制等優點,但結構復雜,防火防爆性能不好。液動執行器是利用液壓原理推動執行機構,它的推力大,適用于負荷較大的場合,但其輔助設備大而笨重。氣動執行器利用壓縮空氣作為能源,具有結構簡單、動作可靠、維修方便、性能穩定、價格低廉、防火防爆等優點。 閥門定位器的氣動執行器也稱為氣動調節閥,執行機構是調節閥的推動裝置,它按控制氣壓信號的大小產生相應的推力,使推桿產生相應的位移,從而帶動閥芯動作。閥(閥體部件)是調節閥的調節機構,其內腔直接與工藝介質接觸,閥芯在執行機構的帶動下,改變了閥
安裝任何一個冷庫都要注意四個基本面,:1.庫內房間要適當劃分,以滿足儲藏和吞吐對溫度有不同要求的各種產品。2.平面布置在不影響儲藏和生產條件下要方便產品的進、出庫 3.足夠的隔熱層,特別是外圍結構要高有效的隔汽層 4.制冷能力除負擔最大的庫房熱負荷外還需考慮到裝置可能產生的故障和日后的維修.下面介紹在冷庫設計與建造中幾個問題。一、冷庫安裝要留有發展的余地 冷庫要合理地確定它的規模和平面布局。庫址選定要留有擴建的余地,特別在靠近碼頭、水陸交通樞紐位置首次建庫。因為冷厙運營 后 人流、物流和信息流都會逐步增大,發展的結果往往會超出當初建庫時的預期大型分配性冷庫貨物的流通域大,要求吞吐速度快,裝卸站臺及庫內電梯均應能適應集中吞吐的需要 主庫周圍要留足夠的面 !,以作停車場和進出方便的通道,并用須配備相應的變電所、機房和充電間等。不留有余地勢必造成布局不合理,重復投資和浪費,冷庫應有的功能也難以實現。二、冷庫冷卻方式的選定庫房的冷卻方式一般有自然對流冷卻和強制循環兩種方式 我國選用自然對流式較多,而目前國內新建的或從國外引進
一、小型冷庫一般分為室內型和室外型兩種1. 冷庫外的環境溫度及濕度:溫度為+35℃;相對濕度為80%。2. 冷庫內設定溫度:保鮮冷庫:+5~-5℃;冷藏冷庫:-5~-20℃;低溫冷庫:-25℃ 3. 進冷庫食品溫度:L級冷庫:+30℃;D級、J級冷庫:+15℃。 4. 裝配式冷庫的堆貨有效容積為公稱容積的69%左右,貯存果蔬時再乘以0.8的修正系數。5. 每天進貨量為冷庫有效容積的8~10%。二、小型冷庫的庫體 一般以噴塑彩鋼板做面板,硬質聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保溫料,庫體具有剛性好、強度高、隔熱保溫性能好、阻燃等特點。 小型冷庫庫體一般采用板壁內部預埋件偏心掛鉤式連接或現場發泡固合,密封性好裝拆搬運方便,現場施工安裝工程量小、省工省力、質量好、見效快。小型冷庫選配先進的制冷機組,庫容量與制冷設備匹配全理,降溫速度快,省電節能,且全部自動化操作,運作安全可靠。小型裝配式冷庫適用廣泛,冷庫庫溫范圍5℃至-23℃,特殊裝配式冷庫可達-30℃