制冷機組 的組裝安裝 1、半封或全封閉壓縮機都應安裝油 分離器 ,并在油分內加住適量機油,蒸發溫度低于-15度時,應加裝氣液分離器并加裝適量冷凍機油。 2、壓縮機底座應安裝減震膠座。 3、機組的安裝要留有維修空間,便于觀察儀表和閥門的調節。 4、高壓表應安裝在儲液灌閥門三通處。 5、機組整體布局合理,顏色一致,各型號機組安裝結構應保持一致。 2
制冷系統設備及制冷劑管路的安裝, 甚至冷庫整體設計和冷庫日常使用,都必須嚴格按照規范做好,任何設計、安裝不規范或使用、維護不規范的情況,都將會使制冷系統運行不良,甚至造成機器運轉的故障和損壞。因此冷庫制冷設備的安裝非常關鍵,下面冷庫制冷設備廠家給大家講幾個常見的冷庫制冷設備的安裝問題。 1) 制冷劑管路沒有或缺少回油彎。輸送制冷劑的管路在由橫向轉向上彎時,必須做成一個先向下垂后向上去的小彎即U型彎,這樣管路再向上行才合格,不能直接做成90度轉向上行,否則,系統里面的油就不能很好的回到壓縮機里去,而大量沉積在冷風機里,使風機和整個系統不能正常發揮作用,甚至損壞風機和機組設備。 2) 制冷壓縮機組沒有減振安裝,或者減振效果不佳。根據安裝規范,應該安裝機組整體減振裝置,如果減振不規范或者沒有減振措施,會使機器振動劇烈,容易造成管路振裂,設備振壞,甚至機房振壞。 3) 管路沒有做保溫。如果沒有保溫材料,冷管路就會在環境溫度下結霜,從而影響制冷效果,使機組負荷
許多建造好的冷庫設備配置不合理,冷庫跑冷大、費電,更有甚者存在電氣安全隱患。所以,客戶在采購之前應對供應商的技術水平、施工能力、質量保證體系、售后服務方式等做深入的了解,才能做到錢花的值,不后悔。在采購中應注意以下問題: 一、供應商的選擇 冷庫內儲存的貨物的價值是冷庫造價的10倍以上,如果冷庫設計缺陷、施工質量差或者服務不到位,造成冷藏貨物變質甚至冷庫著火,其損失是很慘重的。所以,建造前千萬不能貪圖便宜,應將承包商的信用放在首位。 a)承包商的信用考察方式之一:從承包商提供的“工程業績”中任意挑選三個,自己與這些單位主動聯系(不能由承包商指定或事先準備,謹防上當),然后,讓承包商陪同,實地考察,聽取工程建設單位和使用人員的意見,考察所承包的工程質量和服務質量。 b)交往過程中,競爭的承包商是否存在支支吾吾,說假話的情況。千萬不可愛面子,不預澄清。這是判斷承包商誠信的重要環節。只要承包商存在偷梁換柱或欺騙行為,一定要放棄這個供應
冷庫的安裝步驟 1、冷庫面板安裝:使用鎖定鉤和密封劑將磁帶庫面板固定到磁帶庫的扁平空心體上,安裝所卡槽調整上下層。 2、冷風機安裝要求:冷風機安裝地點應在通風良好的位置。冷卻風扇必須遠離存儲卡。散熱風扇的厚度為0.5m,冷卻風扇通常大于散熱風扇的厚度。冷水機安裝后散熱風扇與存儲面板之間的距離需要大于0.5m。孔應用密封膠帶覆蓋,以防止甲板受涼和漏氣。 3、安裝制冷機組前必須安裝合適型號的制冷機組。一般小型冰箱都安裝在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安裝在半密封冷凍室中。安裝好制冷機組后,需要安裝相應的油分離器,并加入足量的油。如果冰箱中的設定溫度低于-15°C,則需要重新填充冰箱。此外,必須在壓縮機底部安裝橡膠緩沖器,以確保有空間進行維護和檢查。專業的制冷工程公司時刻關注機組的整體布局。顏色要一致,各單元型號的安裝結構要一致。 4、管道安裝:管道直徑必須滿足制冷設計和運行
安裝冷庫設備后小修內容有哪些? 安裝冷庫設備后一般連續工作2000h以上,應進行中修。其中冷凝器、蒸發器、冷卻排管應每月檢修一次。檢修內容如下: (1)冷凝器、蒸發器、冷卻排管部分清洗并調整冷卻水配水裝置,清洗并調整鹽水配水裝置,檢修冷卻排管,排除管道滲漏故障。 (2)離心泵部分清洗軸承并更換潤滑油,檢查軸的振擺情況。 (3)風機部分清洗軸承并更換潤滑油。 (4)水閥和鹽水閥檢查閥門的密封性,更換密封圈,檢查閥門的靈活性,必要時進行拆卸清洗。 (5)氨截止閥部分檢查閥門的密封性,更換密封圈,檢查閥門的靈活性,安裝冷庫后必要時進行拆卸清洗。 (6)冷卻水系統清理水池的臟污,拆卸并清洗噴嘴。本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司
自己整理的廚房設備供應及安裝合同,發來供大家參考下。歡迎多提意見!![ 本帖最后由 meiranco 于 2010-4-21 16:19 編輯 ]
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
冷庫工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷設備的安裝咯。那么,制冷設備在安裝時有沒有什么技巧和注意事項呢?本章小編就給大家簡單說下冷庫工程制冷設備安裝需要注意的地方。冷庫工程制冷設備的安裝很重要的一點要將設備牢牢固定,第一次的設備固定非常重要,如果第一次的固定不好,會給日后的設備運轉帶來松動情況,制冷設備的松動會加速減少設備的使用壽命。冷庫工程制冷設備安裝首先要選擇外機和內機的距離,距離越近制冷效果越佳。選擇最佳的內外機安裝點,外機需要做好避雨棚等。冷庫工程安裝布局正向裝配式開展,制成包含防潮層和隔熱層的庫體構件,做到現場拼裝,其長處是施工便利、疾速,且可移動,但造價比較高。冷卻水體系方式首要有兩種:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小編今天給大家帶來的冷庫工程制冷設備的安裝技巧及注意事項,希望可以幫助到您!
本帖最后由 jscz1234 于 2013-11-28 11:50 編輯 冷庫是發展冷藏業的基礎設施,也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。在這兒,樓主給大家解析冷庫安裝設備需盡早解決哪些設計問題?
關于通風系統設備及安裝要求一、 材料:通風、排煙管道采用鍍鋅鋼板制作,鋼板厚度見下表(厚度不得小于此表要求) 鋼板鍍鋅板風管板材厚度(mm) 金屬風
冷卻食品如同凍結食品一樣,對制冷的應用在世界各國得到穩步增長,但是發展的速度極其緩慢。這種緩慢原因之一,往往被認為是與社會公用基本設施或缺乏社會公用基本設施有關。首先是分配系統非常簡單,冷凍產品的銷售是通過常溫下現有的系統來實現的,那就必然使產品在運輸過程中解凍,最主要的目的是使食品得到及時分配。盡管這階段運輸距離是有限度的,但是比在分配鏈開始時的產品不經過冷卻或結凍,運距要長些。 這種不斷發展的變化,明顯地會從一個國家到另一個國家,甚至在一個國家內的一個省與另一個省發生。 今天,人們認識到需要一種適應技術的必要性,而且也樂于接受這種適應技術。但是應該記住冷庫不僅從設計和布局經受檢驗,而且對社會、經濟和文化環境也應作好。只有這樣才有可能采用最適應的技術和設備創造出一個新的設計,為了符合冷庫或冷鏈的作用要求,還必須研究冷藏間和在冷藏間以外兩方面的情況,這是極其重要的。多年來在許多情況下從冷庫的現場設計開始,以及冷藏降溫達到要求的儲藏溫度結束為止所取得的經驗表明,正確的途徑是在調研時精心地規定所需要的項目,以此來決定冷庫提供服務的形式、設計要求和
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 編輯 增壓穩壓設備放在墻角 ,能安裝嗎?如果不能放墻角,最少需要距墻多少呢?求大神解答,在線等。急急急
電磁加熱器的安裝是比較簡單的,只要有懂一點電工的都可以自己安裝。其安裝步驟如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加熱圈。第二,計算好料筒的周長與長度,包裹適合料筒尺寸的保溫棉。第三,用高溫纏繞帶繞上保溫棉,對保溫棉進行固定作用,并讓保溫棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要讓保溫棉厚度為1.5cm,10kw到20kw的讓保溫棉厚度為2cm,30kw到60kw的讓保溫棉厚度為2.5cm。第四,繞上電磁線圈并接到電磁加熱器上。安裝好以后就可以進行調試,調試完成即完成電磁加熱器的安裝過程。 電磁加熱器調試方法:根據不同的功率來調整輸入電流的大小,每一款功率對應的輸入電流大小可參照安裝說明書。在這里需要特別強調一點的是我們說的電流是指輸入電流,而不是輸出電流。我們以2.5kw為例子,那么測試的就是接輸入端的零線或者火線的電流。2.5kw的輸入電流為8A到10A,如果低于這個電流,那么少繞幾圈就可以提升電流。相反,如果超過這個電流,則多繞幾圈可以讓電流下降。直到輸入電流在8A到10A之間就完成安裝調試。電磁加熱器相比電阻式加熱圈加熱可以節能30%以上。
1、經常檢查及確認電源的電壓是否符合要求,電壓應為380V±10%(三相四線)。冷庫設備長期不用時,應截斷冷庫的總電源,并確保冷庫設備不受潮、不被灰埃等其它物質污染。2、制冷機組上的冷凝器很容易被沾污,應根據實際情況定期清洗。以保持良好的傳熱效果。散熱好,制冷才好。制冷機組周圍不要堆放雜物;3、冷庫設備的電器設備應避免受潮,以免漏電造成觸電事故。4、冷庫的門的鉸鏈、拉手、門鎖應根據實際情況定期添加潤滑油。5、冷庫設備的電器設備檢修應有由電工或懂得用電知識的人員來操作,任何檢修都必須切斷電源,以確保安全。6、制冷機在運轉過程中應避免振動,振動除了增加機械磨損外還會導致機組上連接管松動或斷裂。機器在運轉過程中若發現噪聲異常,應停機檢查,排除后再運行。制冷壓縮機組的保護功能均已事先設定好,無須調整。7、定期檢查制冷機組的各連接管、閥件上的連接管是否牢固,是否有制冷劑滲漏(一般滲漏的地方會出現油跡)。檢漏最實用的方法是:用海綿或軟布沾上洗滌劑,揉搓起沫,然后均勻涂在要檢漏的地方,觀察數分鐘。若滲漏會有氣泡出現。在滲漏的地方做上記號,然
下面你講述無塔供水設備的安裝方法,首先在深井泵的逆止閥底座裝上一節的輸水管(除盡管內雜物),如果輸水管用法蘭盤的連接,則在管子上端法蘭盤根部(預留出連接螺絲的具體位置)用安裝夾板夾緊。 這里提醒大家把第二節輸水管上端用第二付夾板夾緊慢慢吊起,用榔頭輕輕敲打,震掉管內雜物,管子下端用繩子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,無塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的輸水管可靠的連接起來,然后吊起少許,拆下第一付夾板后慢慢下落到方木上。按此方法一次將所有需要安裝的輸水管下入井中,但注意不要纏在輸水管上以防擦傷。
冷庫建造安裝前首先要對冷庫的類型進行選擇,首先要明確需要什么類型的冷庫,需要冷庫的面積是多少,這樣才能做到成本節約、充分利用。本章聚鑫冷庫總結了冷庫選型分類。按溫度分A、高溫冷庫(正負5攝氏度):適合果品蔬菜類保鮮;B、中溫冷庫(負10度-負5度):適合凍結后的食品冷餐;C、低溫冷庫(負20度-負10度):適合凍結后的水產、禽肉類的食品的冷藏;D、凍結冷庫(負23度一下):適合在鮮品冷藏前的快速凍結。按容積分小型冷庫:小于500M3B;中興冷庫:500~1000M3C;大型冷庫:大于1000M3以上就是小編今天給大家介紹的冷庫建造安裝前應該如何選型,大家了解了嗎?希望可以幫助到大家!
鋁排冷庫的安裝特點有哪些?本章小編和大家共同探討一下: 冷庫低溫制冷方式分兩種:一種是冷風機,另一種就是排管了。而排管又分成兩種:鋼排和鋁排。目前市面上用鋁排的冷庫比較多,今天就說說鋁排比鋼排好在哪里。 鋁排對比鋼排最主要的就是鋁這種材質比鋼的導熱性能好,安裝鋁排可以使壓縮機減少能耗,這種一來鋁排的節能效果就非常明顯。而且同樣長度的鋁排和鋼排,鋁排的外表面積是鋼排的2.5倍,內容積只有鋼排的1/4,制冷劑的用量大大減少。鋁排的材質輕,方便安裝,易清洗,可以延長使用壽命。
這個規范有點老,有木有更新的啊啊