安裝冷庫設備后小修內容有哪些? 安裝冷庫設備后一般連續工作2000h以上,應進行中修。其中冷凝器、蒸發器、冷卻排管應每月檢修一次。檢修內容如下: (1)冷凝器、蒸發器、冷卻排管部分清洗并調整冷卻水配水裝置,清洗并調整鹽水配水裝置,檢修冷卻排管,排除管道滲漏故障。 (2)離心泵部分清洗軸承并更換潤滑油,檢查軸的振擺情況。 (3)風機部分清洗軸承并更換潤滑油。 (4)水閥和鹽水閥檢查閥門的密封性,更換密封圈,檢查閥門的靈活性,必要時進行拆卸清洗。 (5)氨截止閥部分檢查閥門的密封性,更換密封圈,檢查閥門的靈活性,安裝冷庫后必要時進行拆卸清洗。 (6)冷卻水系統清理水池的臟污,拆卸并清洗噴嘴。本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司
220v兩相電可以安裝冷庫嗎?這個問題也是說過很多次,冷庫是可以使用220v電的,但是要根據實際情況而定,規模較小的情況下是可以使用的, 例如30立方以內的保鮮冷庫,但是兩相電比三相電耗電。冷庫屬于工業設施,用電功率較大,因此正常情況下的冷庫電源供電是三相電,是需要380V的。那么小型冷庫可不可以使用220V電源供電的兩相電呢? 一般情況下,如果冷庫庫容的確小或者壓縮機組功率不大,冷庫供電是可以考慮兩相電的。另外,有些地區供電不允許超高,因此會有些小型冷庫建設需求的客戶無法提供380V的電源的情況,這個時候也可以基于220V兩相電的對設備的選型和配置進行更改后也可投入使用。例如,設備的電線接頭要選用適配220V電源的型號,冷凝器的配置相對也要改大點等。 那么什么尺寸的冷庫可以使用220V的兩相電呢? 整體體積較小,或溫度不是非常低、溫差幅度不是非常別大的冷庫,原則上講是可以使用常規220V的電源。一般機組功率在3P或以下的冷庫是可以使用220V
在制冷行業中,冷卻塔是一個很重要的設備,我們要如何進行安裝呢?下面簡單介紹,方便新手學習 首先就是環境的選擇,環境選擇決定設備功能,所以選擇是必要的,下面請看 1 環境選擇 1.1 應避免裝于防水通道、易反射音量的高墻,應裝于屋頂或空氣流通的地方。 1.2 兩臺或以上冷卻塔并用時,應注意塔身間距。 1.3 不應安裝在四面有外墻或密不透風的地方,并應注意塔身與外墻間距。 1.4 應避免安裝有煤煙及灰塵較多的地方,防上面堵塞膠片。 1.5 應遠離廚房及鍋爐房等到較熱的地方。 在安裝中我們會遇到許多問題,這里簡單介紹幾點常見要點 2 安裝要點 2.1 基礎應水平不能傾斜,冷卻塔中心線垂直于不平面,否則影響布不及電機工作。 2.2 對于175T以上的冷卻出入水管應調協支座。 2.3 當兩臺或以上菜用水泵時,應在不盆之間加一平衡水管。 2.4
冷間零下30度,吊軌凍結,15kg托盤凍魚,計算耗冷量時水的熱量要考慮,那一般里面要放多少水呢?吊軌密度取405,這表示什么?魚和水各占多少?謝謝各位
求救這樣的位置能不能裝冷卻塔?位置如圖所示,能不裝一個直徑3.2米的圓塔??會有什么問題不?
冷藏配送中心是基于冷藏物流合理化和發展市場兩個需要而發展的,是以組織冷藏配送式銷售和供應,執行實物冷藏配送為主要功能的流通型冷藏物流結點。 一、冷藏配送中心的功能,冷藏配送中心與傳統的倉庫、運輸是不一樣的,一般的倉庫只重視商品的儲存保管,一般傳統的運輸出只是提供商品運輸配送而已,而冷藏配送中心是重視商品流通的全方位功能,同時具有商品儲存保管、流通行銷、分揀配送、流通加工及信息提供的功能。 二、分揀冷藏配送功能,在冷藏配送中心里另一個重點就是分揀配送的功能,因為配送中心就是為了滿足多品種小批量的客戶需求而發展起來的,因此配送中心必須根據客戶的要求進行分揀配貨作業,并以最快的速度送達客戶手中
最近醫藥陰涼庫認證的多,幾乎做冷庫的都在和做中央空調的搶生意,陰涼庫標準不高于20°,做冷庫的公司報價都很低應該是用的冷風機和半封閉或者全封閉壓縮機組制冷,而中央空調需要的冷量達到的話價格有些高,對于冷庫機組不太了解,不好與甲方協商,冷庫機組缺點有哪些?濕度是不是大?等
最近也是第一次做關于冷庫的項目。。碰到這樣一個廠房。。長20寬13高7米。。存貨量為180噸。。日進出貨物為10噸。,外界常溫為35度。。需維持冷庫溫度為5度。。所選的冷水機組應該選多少的蒸發器出水溫度呢?我之前按照普通空調維持室溫24度,它蒸發器出水溫度是7度。。這樣推算。。冷庫的機組出水溫度為-12度所以選擇-15度的出水溫度機組。。這樣推算是否正確。急求,,解答。。在此謝謝各位了。。
現在在拼裝冷庫用的比較著名的冷庫設備,材料有哪些。歡迎大家留言討論一下壓縮機組:冷風機:冷凝器:庫板庫門:制冷無縫管:制冷銅管:
外租。
已知:+1度冷庫900平方米。出貨量每天70噸。+10~15度1200平方米。出貨50噸,求設備選型:handshake
壓縮機是谷輪渦旋的8P,風冷式冷凝器,庫里面是吊頂冷風機,現在只能制冷,請問可以讓庫里冬天制熱,夏天制冷嗎? 系統流程: 壓縮機→風冷凝器→儲液器→截止閥→過濾器→電磁閥→球閥→膨脹閥→兩個風機→球閥→壓縮機。 改的話要改哪些?謝謝!
冷凍機油的選用 一.冷凍機油與壓縮機運轉性能和使用壽命有密切關系,應根據使用的要求和油的特性選擇合適的冷凍機油。在制冷機中,冷凍機油有如下主要功能: (1)潤滑摩擦面,使摩擦面完全被油膜分隔開來,從而降低摩擦功、摩擦熱和磨損; (2)冷凍機油的流動帶走摩擦熱,使摩擦零件的溫度保持在允許范圍內; (3)在密封部位充滿油,保證密封性能,防止制冷劑的泄漏; (4)油的運動帶走金屬摩擦產生的磨屑,起到清洗摩擦面的作用; (5)為卸載機構提供液壓的動力。 冷凍機油的主要性能如下: 粘度 壓縮機的轉速越高,使用冷凍機油的粘度應越大,實際使用中一般低速立式雙缸壓縮機可使用L-DRAl5號冷凍油,中速和高速多缸壓縮機應使用L-DRA22號或L-DRA32號冷凍油,某些高速重載壓縮機的發熱量大,油溫高,氣溫也高,最好使用L-DRA46號或L-DJRA68號冷凍油。 熱穩定性 熱穩定性一般
冷庫設計你用什么軟件呢?我差不多在這個版塊瀏覽了多次,看到有下面幾種情況:一、用EXCEL表格做的軟件,計算比較符合實際,但比較單一;二、冷庫快速設計軟件CAD版,可以選擇較多的貨物、材料等,能輸出蒸發排管、冷風機的CAD圖紙;三、坤榮冷庫設計軟件,既說是比較好。您在用什么軟件呢?冷庫方面的軟件能不能在與CAD繪圖、設備選型、材料統計、數據庫修改等方面有更進一步的改進呢?
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
冷庫的建設與節能設計(一) 隨著經濟的發展和人們生活質量的提高,環境污染問題、能源緊張問題和食品安全問題越來越引起世界各國人民的關注。制冷行業發展的趨勢是節能、環保和安全。有關資料表明我國冷庫年耗電量130KW/年.m3,而國外發達國家僅為我們的一半左右,隨著冷鏈物流業和其他應用領域的迅速發展,需要制冷服務的行業越來越廣泛,這就越發突顯了節能降耗的重要性,相對于制冷行業,節能降耗是當務之急。 要做一個合乎規范的成功的冷庫工程,可能從土建開始,我們就需要配合用戶,因為不是所有的冷庫都經過設計院設計,有些用戶就是自己找來建筑公司就進行施工,而建筑公司并不是專一的針對冷庫建筑的,很多時候會按照土建的傳統做法來施工,進而出現偏差。比如,目前的冷庫建設過程中,屢屢會遇到地圈梁標高不
各位前輩好,我是一名制冷行業的初學者,想請教一個問題: 一間冷庫,想要實現0℃和-18℃可切換
西克制冷在制冷設備行業里摸爬滾打這幾年,接觸了許多大大小小的設備故障問題,接下來西克小妹整理了一些冷庫不制冷等故障出現的原因,以及排除方法,希望對大家有所幫助。 1、檢查電源:配電箱上沒有電或顯示屏不顯示。請檢查冷庫的專用閘是否失靈。 2、冷庫不制冷或制冷效果差。檢查制冷機的冷凝器上是否臟。檢查庫內蒸發器上是否積霜過厚。檢查制冷劑是否滲漏(用肥皂水涂在管路連接處,有氣泡生成說明制冷劑滲漏)。并請專業人員補充制冷劑并對滲漏處進行處理。檢查冷庫門的密封是否完好并排除之。檢查冷庫的制冷機是否工作。檢查冷庫的電腦控制器的參數設定是否正確并重新調整。檢查冷庫的控制器是否失靈并更換之。檢查庫內堆放物品是否留有足夠的間隙并疏通之。 3
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。