根據《冷庫規范》9.0.6條,架空式地面的架空層凈高不宜小于1.0m,請問這個1.0m是樓板低部高度還是梁底凈高?現一位于廣東地區的土建冷庫,庫內溫度-20℃,地面打算采用架空層防凍設計。室內外高差1.4m,扣除樓板保溫降板400mm,及結構梁高800mm后,梁底的凈空也就200mm,請問這種架空層是否滿足防凍設計要求?
我們都知道一般的保鮮庫都是有六面體,除了地面其他的冷庫都是用聚氨酯庫板建造而成的。通常情況下保鮮庫地面都是先鋪上一層擠塑板然后再澆筑水泥地用來保溫。 目前中大型冷庫的低保保溫都不采用聚氨酯雙面彩鋼成品板,原因是因為大中型冷庫都要利用叉車的輔助工具來進行裝卸貨,如果直接采用雙面彩鋼聚氨酯成品板的話會大大的降低冷庫的使用壽命,那么冷庫混凝土地面做法是什么樣的呢? 冷庫地面最常規的做法是:結構層 防水層 保溫層 鋼筋混凝土層 表面特殊處理面層。通常情況下有兩種做法,一是先行整體施工完帶有保溫隔熱功能的地面系統至鋼筋混凝土層,然后搭建分隔冷凍庫,最終進行地坪表面層的施工,二是冷凍庫的搭建分隔工作先行展開,待完成后分間進行地面系統的施工。 按照冷庫設計規范和目前國際通用做法是:1、底部混凝土層。2、20厚1:25水泥砂漿找平層。3、隔氣防潮層。4、保溫層(冷庫保溫材料多采用XPS高密度擠塑板)。5、防水層。6、20厚1:3水泥砂漿防護層。7、房間混凝土粘結層。
我們新建了一個組合式冷庫。庫體安裝時,先在電面上預留出了,庫板的板槽。庫板安裝完畢后,將板槽抹死。但冷庫降溫后,發現庫體與地面混凝土之間有縫隙。此縫隙不堵的話,會造成庫體上的凝結水,延庫板流入地坪下面,對冷庫地坪不好。求助哪位高手你指點一下,這個縫隙應該怎樣處理?
在工業與民用建筑房屋中,樓地面通常采用水泥砂漿面層。由于面層較薄(多數為20mm),人們活動頻繁,磨擦、撞擊較多,加上施工操作、材質等問題,樓地面起砂現象時有發生。如何防止和處理樓地面起砂,是人們關注的問題。 樓地面起砂的防止 樓地面要求平整、光亮、美觀、耐磨,利于清掃。要防止起砂,應注意以下幾方面: 一、嚴格控制水泥砂漿的水灰比 水灰比的大小是直接影響砂漿強度的一個重要因素。水灰比過大,地面強度就低,地表面粗糙,不耐磨,也就易起砂;水除了與水泥發生水化作用外,還有多余的游離水分,待緩慢蒸發,致使水泥漿面層出現無數毛細孔,它降低了砂漿的密實性,減少了水泥砂漿面層的實際厚度,從而強度下降,也就易磨損跑砂。另外,表面水分過多會使面層壓光時間延長,這樣有可能超過水泥的終凝時間,自然無法保證地面質量。反之,水灰比過小,說明水泥過多,則砂漿干硬,施工操作困難,干縮大,地面易產生裂縫,同樣影響質量。因此一般情況下,面層的水泥砂漿稠度不要大于36mm(以標準園錐體沉入度計)。這是防止地面起砂的關鍵之一。 二、盡可能使用普通硅酸鹽水泥(強度等
冷庫的制冷體系,通常最常見的操作毛病為:制冷溫度降低緩慢、體系阻塞導致作業工況不正常或無法作業等。冷庫制冷溫度降低緩慢,多為操作調整不妥所構成的,其間膨脹閥的調理是最為要害的。膨脹閥的敞開度小,制冷劑通過的流量就少,壓力也低;膨脹閥的敞開度大,制冷劑通過的流量就多,壓力也高。依據制冷劑的熱力性質,壓力越低,相對應的溫度就越低;壓力越高,相對應的溫度也就越高。依照這一定律,假如膨脹閥出口壓力過低,相應的蒸騰壓力和溫度也過低。但由于進入蒸騰器流量的削減,壓力的降低,構成蒸騰速度減慢,單位容積(時刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨脹閥出口壓力過高,相應的蒸騰壓力和溫度也過高。進入蒸騰器的流量和壓力都加大,由于液體蒸騰過剩,過潮氣體(乃至液體)被緊縮機吸入,導致緊縮機的濕沖程(液擊),使緊縮機不能正常作業,構成一系列工況惡劣,乃至損壞緊縮機。膨脹閥的敞開度,應依據當時的庫溫進行調理,即在庫溫相對應的壓力下調整。冷庫常見毛病及掃除辦法
冷庫氨泄漏及氨泄漏引起的起火爆炸在我國的冷庫事故中占據了很大的比例,造成了巨大的人員傷亡和經濟損失。下面介紹冷庫氨泄漏的應對方法:1、若泄漏程度較小,機房中的氨濃度還不足以造成威脅,應立即關閉回氣管和供液管的閥門,停止氨液的供應并關閉設備。2、若漏點較小并可見,可使用浸濕的布料遮住漏點。氨制冷劑會蒸發吸熱,凍住布料堵住漏點
院子里窨井蓋到窗戶這段局里的地面下面,全部都是管道。這樣的地面怎么處理呢?如果硬化是不是可以打混凝土?打混凝土會破壞下面的管道嗎?
請問冷庫的地面均做有保溫層、隔汽層、保護層等,為何還要做地面的防凍設計?這個地面是冷庫室內的地面,還是保溫、隔汽層以下的地面呢?
用于冷庫方面的聚氨酯材料第一要求便是保溫性能,而保溫性能的好壞在真正投入使用前是無法用肉眼觀察出來的,到了觀察出耗電量高低差別時已經為時過晚。我們通過大量的實驗檢測,在選材方面進行嚴格控制,以期達到這一目的。 還有為了防止抹灰層的開裂,保證顏色均勻一致,必須注意冷庫材料的選擇與處理。砂子使用前應過篩,最好是使用含泥量不大于5%的中砂或粗砂混用(各50%),如含泥量過大或顆粒過細,不但會使底層出現裂縫,甚至會影響面層開裂。拌制混合砂漿的石灰膏應淋制30天以上,以防止過火石灰未增浸透,在粉刷上去后受潮而起鼓。 預制冷庫板的面板材料有鍍鋅鋼板、噴塑復合板、鋁合金板、膠合板和不銹鋼板等.其而板一般作壓筋處理,但深淺程度則視各廠家設備、工藝的不同而各異。兩面板問的隔熱材料多為聚氨酯泡沫塑料,它的絕熱性能好,具有良好的耐熱性、耐寒性和耐濕性。材料的各個性能參數相互聯系,相互影響而最重要的兩個性能指標為容重與導熱系數。使用安定性好的水泥。水灰比、砂漿稠度按級配要求拌制,以保證砂漿強度。本文轉自上海樂見節能制冷工程有限公司 與本人無
冷庫結構的設計及使用年限和安全等級應符合現行國家標準《建筑結構可靠度設計統一標準》GB50068的有關規定。冷庫結構的抗震類別應符合現行國家標準《建筑工程抗震設防分類標準》GB50223的有關規定確定。冷鏈物流冷庫對于冷庫地面有一些具體要求,我們設計的冷庫需要符合《冷庫設計標準》。由于物流冷庫碼垛貨物較多,對冷庫地面的荷載要求也較為嚴格。所以冷鏈物流冷庫不僅要考慮地面的保溫性、防潮性、防凍性、還有考慮到承重及荷載性能。冷庫采用貨架存儲貨物的冷庫地面均布活荷載標準值應根據貨架層數及貨物密度等按實際情況計算取值。冷庫使用的混凝土當需提高抗凍融破壞能力時,可參入適宜的混凝土外加劑,外加劑的應用應符合現行國家標準《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119的有關規定。當冷庫底層冷間設計溫度低于0℃時,地面應采取防止凍脹的措施;當地面下為巖層時,可不做防止凍脹處理。當底層冷間設計溫度大于或等于0℃時,地面可不做防止凍脹處理,但應仍設置相應的保溫隔熱層。在空氣冷卻器基座下部及其周邊1m范圍內的地面總熱阻不應小于3.
CMC靜水壓力釋放層技術CMC靜水壓力釋放層技術是集永久性改變土層動態滲流壓,使基底水壓保持固定值、控制地下水浮力對結構體的影響和永久保持地下室干燥功能的工藝方法。具有施工周期短、造價低、節約材料、污染公害小等優點,可應用于新建、擴建建(構)筑物的基礎抗浮工程。1.0.1 為貫徹國家技術、經濟、環保政策,加強CMC靜水壓力釋放層技術的管理,遵循安全適用、技術先進、經濟合理、省時省料,確保質量、保護環境等原則。1.0.2 適用于基礎底部水浮力大于上部結構荷載的建(構)筑物、地下車庫、地下商場、地鐵車站、地下道路等基底消浮工程的設計、施工及驗收。1.0.3 CMC靜水壓力釋放層技術適用條件為基底下方存在地基土層為厚2m以上,滲透系數小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的滲流水量應小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一種用于基礎底部消除過大地下水浮力造成結構危害的處理方法。該技術是在基底下方設置靜水壓力釋放層,使基底下的壓力水通過靜水壓力釋放層中的透水系統,匯集到集水系統,經由集水系統自然溢流進入出水系統,通過出水系統將滲流水導至專用
一個門市房,業主要求進門口后下挖1米做出4級踏步,因為要做個鋼結構2層,請問下各位大師,下挖一米后貼瓷磚,挖完后地面的基層如何施工,是否要做防水。謝謝了
在建筑行業中,地面防水是一項重要的工程,所以說我們需要謹慎對待,尤其是廚衛空間,其用水量最大以致室內濕度大,必須先做防水再進行瓷磚的鋪貼,否則將嚴重影響房屋裝修工程的質量。那么地面防水處理的方法是怎樣的呢?下面由深圳防水材料廠家的小編為大家介紹:
領導的別墅沿著山坡建造,在土建施工階段沒有沒有考慮山坡滲水的問題,導致現在完工后的一層地面有滲水發生。該區域日后是做廚房的,如果不處理的話,以后廚房地面將會一直潮濕,而且廚房的柜子會發霉影響使用。各位有經驗的前輩們,如何處理這個山坡滲水的問題呢?我初步的想法是用空心板架空原有地面,再在架空板上做廚房地面,但這樣會犧牲一層的凈高,影響整體美觀。是否有其它好的處理辦法,請大家賜教。
根據《冷庫規范》9.0.6條,架空式地面的架空層凈高不宜小于1.0m,請問這個1.0m是樓板低部高度還是梁底凈高?現一位于廣東地區的土建冷庫,庫內溫度-20℃,地面打算采用架空層防凍設計。室內外高差1.4m,扣除樓板保溫降板400mm,及結構梁高800mm后,梁底的凈空也就200mm,請問這種架空層是否滿足防凍設計要求?
一般食品冷庫地面鋪的是鋁板還是不銹鋼板,只走人需要多厚的板?有小推車的需要多厚的板?(不澆混凝土,直接鋪在聚氨酯庫板上)
在很多地方都存在水泥、混凝土地面,它不僅存在于家庭中,也存在道路上,水泥、混凝土地面施工簡單,價格也相當的便宜,所以水泥地面很常見。尤其在于有重載工業廠房的地坪,其地面起砂、起塵現象很普遍也很嚴重,不僅嚴重影響地坪的外觀,而且由于其材料存在空洞、空隙等原因使得腐蝕性介質能滲透進去,在本質上加速了混凝土、水泥地面結構的破壞,縮短其使用壽命。 昌鑫建材混凝土密封固化劑是一種活性的無色透明化學水性制劑,由無機物、化學活性物質和絡合物組成采用獨特配方,使用方便、無毒、不燃,可使混凝土表面的吸附性降低,防塵以及堅硬耐磨。其工作原理是與混凝土中大量的半水化水泥,游離石灰,鈣發生化學反應(持續反應時間約為60-90天),形成一種凝膠,該凝膠可在處理過的混凝土內部結晶成堅硬耐磨組織。從而得到一個無塵、致密的整體。
冷庫保溫板安裝完滲水是一種比較常見的現象,如果不及時解決,會對冷庫的使用造成很大的影響。下面我們將為您介紹一些處理冷庫保溫板滲水的方法。 我們需要了解冷庫保溫板滲水的原因: 1.施工不規范,導致接縫處漏水。 2.保溫板之間的膠縫沒有填充好,留下縫隙從而導致滲水。
冷庫安裝以后,后期的維護便成為廣大客戶的頭疼問題。不論冷庫大小,后期的維護都相當重要,因為后期維護直接關系到冷庫使用的壽命,還關系到冷庫的能耗,也就是說后期維護的好既能讓冷庫壽命變長又能讓冷庫更節能。 冷庫的除霉殺菌與消毒。 為做好冷庫衛生管理工作,保證食品和烹飪原料的冷藏質量,就要定期地進行冷庫衛生消毒工作。 冷庫冷藏貯存著的烹飪原料和食品都有含有一定的脂肪、蛋白質和淀粉,這些營養成分的存在,會使霉菌和細菌大量繁殖生長。
冷庫地面保溫是冷庫工程施工中一個重要的環節,做好冷庫地面保溫對于冷庫的保溫效果來說非常重要。大、中、小型冷庫的地面保溫做法其實是有所差異的。下面給大家分享一下冷庫地面保溫應該怎樣做? 一、小型冷庫的地面保溫的做法比較簡單,因為小型冷庫對于冷庫物品的承重沒有特殊的要求,通常采用跟墻面保溫相同的聚氨酯冷庫板,也就是我們常說的六面體保溫(頂部 底部 四周墻面)。如果貯藏的物品較重時,我們可以采用在聚氨酯冷庫板上鋪設壓花鋁板等,防止貨物超重導致地面聚氨酯冷庫板的損壞。 二、中型冷庫的地面保溫的做法相對于小型冷庫稍微要復雜一點,目前較好的做法是:采用XPS擠塑板鋪設地面,在擠塑板的上面和下面分別鋪設防潮隔汽SPS材料,再澆筑混凝土或者鋼筋混凝土。三、大型冷庫的地面保溫環節要更多一點。由于面積較大,通常需要鋪設通風管道防止地面凍鼓破裂。再鋪設XPS擠塑板,通常低溫冷庫需要鋪設150mm~200mm厚的XPS擠塑板,而高溫冷庫鋪設100mm~150mm厚的XPS擠塑板,鋪