亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 地下室擋土墻建模的問題?

    請問框架結構的地下室擋土墻建模時,如果按剪力墻輸入建模,是否要輸入土的側壓力?如果不輸入側壓力的話,對地下室邊柱是否有影響???我感覺邊柱也不是要承受一部分土側壓力的嗎?:Q

  • 地下室擋土墻滲水怎么處理?

    地下室擋土墻滲水怎么處理?

    本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。

  • 關于帶擋土墻地下室的建模

    本人新手,地下室一層四周是擋土墻,以建筑首層為第一標準層建模,通過建筑首層來對第一標準層的梁進行布置,建模時把擋土墻輸進去后,那第一標準層的外圍梁怎么辦,建筑圖首層外圍是有墻,窗戶和門的應該也要布梁啊

  • 地下室混凝土擋土墻計算軟件

    個人感覺比較不錯的地下室混凝土擋土墻計算軟件,最多適用于三層地下室側墻的計算,可以出計算書

  • 地下室磚砌擋土墻的問題

    小弟最近做一個框架結構住宅樓,地上3層,帶地下室1層做車庫。原本我設計的地下室外墻用鋼筋混凝土的,300厚,后來因為地基的問題,超挖了5米多,開發商覺得做這么高的混凝土擋土墻造價太高,要求用370墻做擋土墻,我不同意。但是我們領導呢,說這樣沒問題,就這樣吧,大家懂的。我沒辦法,就改了,現在審圖的又通不過了,愁死人。大家給我支支招,該怎么辦?地下室層高2.6m,南側完全在土下面,朝北土越來越低,北側是車庫門入口了。謝謝!

  • 地下室擋土墻算剪力墻嗎?

    鄙人認為地下室的擋土墻不算剪力墻,因為剪力墻是用來抵抗地震剪力的,而在地下室中擋土墻并沒有承擔地震剪力,因為地下室與大地沒有相對加速度。

  • 地下室混凝土擋土墻計算問題

    我是新手,最近做了幾個工程,都是有一層或者兩層地下室的框架結構,有一些關于地下室擋土墻的問題請教。擋土墻如何配筋才是對的?一種是根據擋土墻計算,一種是PKPM給的配筋文件數據配筋。我的做法是綜合考慮,但是不知道這樣到底對不對,這個PKPM模型中的計算數據是不是考慮了結構整體的一個影響啊?

  • 新人求教地下室擋土墻問題

    新人求教地下室擋土墻問題

    新人請教大俠 在某剪力墻工程中地下室外墻與剪力墻重合,上部結構剪力墻是200厚 地下室擋土墻是300厚 請問一下 1)因為PKPM中已經把擋土墻建成剪力墻的模型,那么與擋土墻重合的剪力墻該怎么在PKPM里計算和建模 2) 擋土墻計算時需不需要避開有落地剪力墻的部分

  • 地下室擋土墻結構施工圖

    圖紙簡介: 本圖為XXX地剪力墻地下室結構施工圖,抗震設防烈度為6度,包括:地下室擋土墻結構施工圖 投稿網友: zhouyu269242362 上傳時間: 2013-12-27

  • 地下室柱帶墻與擋土墻相交怎么辦

    地下室柱帶墻與擋土墻相交怎么辦

    地下室的一層里遇見柱帶墻與擋土墻相交,柱帶墻的硂標號為C50,擋土墻的為C30P6,但在圖紙上連接在一起了,應該如何處理?

  • 請教高手,關于地下室擋土墻的計算

    剛剛遇到一個地下室擋土墻,與主樓之間有3米間距,地下室埋深7m,頂板和墻的線荷載標準值是140kn/m,3米間距內未填土至地面,地下室采用墻下條基,我想請教一下這種有限填土的擋土墻配筋如何計算,墻下的基礎如何計算,請高手指教,先謝拉,修正后地基承載力為120

  • 地下室磚砌擋土墻的設計與施工

    地下室磚砌擋土墻的設計與施工

  • 地下室擋土墻不建入模型,做法

    因為聽很多人說地下室擋土墻必須按照剪力墻模擬建入模型,這樣導致底層荷載很難讀取出來,不好設計基礎!!!上次問了一個前輩,他說可以不建入模型,施工中將擋土墻與豎向構件及地下室頂板弱化連接。請教這個是怎么個做法的? 怎么弱化連接

  • 半地下室擋土墻如何計算配筋呀

    哪位大哥幫幫小弟,現在在做一個半地下室車庫,四周設的剪力墻,不知道怎么計算配筋,應該要按擋土墻計算的吧?還有地下室所謂的抗浮驗算指的是什么呀?抗浮是對于基礎來說的還是底板呀?最好能說的詳細的呀,小弟新手,迷茫的很,抗浮計算無從下手,謝謝啦!

  • 大家地下室擋土墻是用什么算的?什么計算模型?

    如題?大家地下室外擋土墻是用什么軟件算的,我是用得一個好像是廣東省建院的STR的小軟件算的,它把擋土墻簡化為一端嵌固在巖石里(墻下條基)另一端及樓板的簡支板單向板來計算的?不知道大家是怎么計算的?來討論一下啊

  • 關于地下室擋土墻縱筋連接的問題?

    本帖最后由 一介書生第二 于 2014-4-23 19:22 編輯 負四層縱筋是22四級鋼,間距125,負三層是18四級鋼,間距125。請問各位高手:(1)負三層的鋼筋是否與負四層的綁扎搭接?(2)負三層的鋼筋伸至負四層的長度是多少?是從板底算起還是從板面算起?

  • 地下室擋土墻基礎的問題

    請教有關地下室擋土墻基礎的問題。單層地下車庫,層高3.7m,覆土0.6m。框架結構,擋土墻按剪力墻輸入PKPM計算。想做墻下條形基礎。讀取JCCAD的荷載后發現部分墻彎矩很大,軸力很小。這么做下來的話勢必造成基礎很大。請問各位同仁都是怎么計算擋土墻下條基的?我先說說我以前的計算方法:一種是輸入地基梁,PKPM計算,出圖后把梁的配筋刪掉,只保留翼緣配筋,這樣感覺軟件沒有考慮彎矩的偏心距計算;另一種是讀取JCCAD的豎向力和彎矩,然后用理正計算或者手算,出個偏心條基,這樣往往出來的條基很大。不知道各位同仁是如何處理PKPM計算出來的擋土墻彎矩的,望不吝賜教,萬分感謝。另外,有沒有算法可以考慮封土板或防水板的作用。

  • 地下室懸臂擋土墻鋼筋截斷問題

    地下室懸臂擋土墻以前做設計時鋼筋都是貫通,最近一個項目因為墻高5.5m,墻厚450mm,計算出來的鋼筋比較大,業主希望截斷部分鋼筋省造價,不知道諸位做懸臂式擋土墻鋼筋怎么截斷的?我的想法是懸臂墻是按懸臂板計算的,規范對懸臂板沒有鋼筋不能截斷的要求,不像懸臂梁那樣要求嚴格。截斷長度能否按照非懸臂式擋土墻取高度的1/3?或者更嚴一點取墻高的1/2?請各位同行指教~

  • 關于地下室擋土墻穿墻止水螺桿的問題

    穿墻止水螺桿(不用套管)中間有止水環片的那種螺桿在拆模后該怎么處理?直接砸斷可不可以?是不是要把鋼筋頭鑿出來再深一點的地方打斷然后再用防水砂漿補上?具體有沒有相關的規范對此有規定的?GB50108里面好像沒有提及。

  • 地下室外墻兼做擋土墻的一些疑問

    目前的項目為框架結構,地下兩層地上四層,結構長邊方向約200米,柱下獨立基礎。現要將地下室外墻作為擋土墻來設計,看了許多大牛的日志,地下室外墻可按下端與地下室底板固結,上端與正負零樓板鉸接的連續梁模型計算。現在告訴我的施工情況如下:先修筑地下室外墻,然后進行內部開挖,地下室外墻兼做了擋土墻,并且最不利情況是,墻體一側覆土,另一側則為11米深的基坑,此時結構還未修筑,底板也未澆筑, 師傅讓我用懸臂柱來算一下。 施工有這樣做的嗎? 這樣光一堵墻應該很難抗住11米的土側力吧,感覺傾覆應該算不過,并且底部做成條基,至少要個六七米寬度。比較困惑。

點擊加載更多

地下室擋土墻構造

地下室擋土墻構造專題,為您提供地下室擋土墻構造相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地下室擋土墻構造 相關的專業交流討論,更多地下室擋土墻構造相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 久久久久香蕉| 99精品福利视频| 亚洲欧美第一| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 蝌蚪久久| 精品九九在线| 国产美女被艹| 二级黄的全免费视频| 99ri在线精品视频| 亚洲看片网站| 成年人视频免费在线观看| 亚洲欧美日韩闷骚影院| 香蕉久久夜色精品国产尤物| 青青青在线视频免费| 男生洗澡露j无遮挡的视频| 亚洲欧美中文在线观看4| 色天使亚洲综合在线观看| 人成电影网| 人人插人人费| 欧美日韩在线成人看片a| 欧美gay老头互吃| 欧美大片在线| 欧美人成在线| 欧美日本高清| 欧美做真爱大| 欧美在线视频免费播放| 欧美日韩国产综合在线| 欧美激情一区二区亚洲专区| 免费国产视频| 欧美成人免费在线视频| 毛片国产精品完整版| 免费人成网站免费看视频| 美女久草| 欧州老妇| 日韩视频www| 婷婷毛片| 亚洲免费在线观看| 影音先锋中文字幕入口| 真实国产乱子伦在线视频不卡| 在线亚洲成人| www.av在线|