亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器的參數如何理解??

    我看到電流互感器有300-600/5的銘牌參數。這里有點不理解,前邊應該是一次額定電流。后邊應該是二次側的電流。可是生產的GIS母線是2000安的額定電流。這里的額定電流是怎么回事?電流互感器是進出線間隔上的。還有300-600是怎么回事?

  • 關于電流互感器的技術參數

    電流互感器的技術參數中有個叫級次組合的,這東東該怎么理解?比如LZZBJ9-10 300/5 0.2/10P 和LZZBJ9-10 300/5 0.2/0.5 和LZZBJ9-10 300/5 0.5/10P各有什么不同?

  • 10KV電流互感器參數的含義

    LZZBJ9-10 75/5 10P/30互感器中,以前都是10P/10,請問10P/10和10P/30有什么區別?10P和5P又有什么意思呢?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求組:電流互感器一些參數的含義

    有的電流互感器一次電流寫的是200A,有的是2×200A,有什么區別啊,還有參數中有二次組合和準確級有什么區別,二次額定輸出有的按電阻,有的按VA,要是進行連接導線選擇時,VA的怎么來選,怎么轉換為歐姆啊,0.2準確級的額定歐姆是多少啊,誰能給我一一作答啊,請各位幫助謝謝了

  • 求助:電流互感器一些參數的含義

    有的電流互感器一次電流寫的是200A,有的是2×200A,有什么區別啊,還有參數中有二次組合和準確級有什么區別,二次額定輸出有的按電阻,有的按VA,要是進行連接導線選擇時,VA的怎么來選,怎么轉換為歐姆啊,0.2準確級的額定歐姆是多少啊,誰能給我一一作答啊,請各位幫助謝謝了

  • 電站電流互感器參數選擇--困惑

    某220kV電站系統短路電流45kA,220kV線路CT為2*1000/5A,Rb=1.2Ω(130m*2,4mm2),Rct=0.8Ω,CT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(0.8+1.2)*5=450V 選Kalf=30,40VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+40/25)*5=360V 選Kalf=30,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=30*(0.8+50/25)*5=420V 選Kalf=35,50VA,Esl=Kalf*(Rct+Rbn)*In=35*(0.8+50/25)*5=490V>Es,能滿足要求。若CT為2*1000/1A,Rct=9ΩCT二次參數:Kpcf=45/2=22.5,Es=K*Kpcf*(Rct+Rb)*In=2*22.5*(9+1.2)*1=472.5V 選Kalf=25,10VA,Esl=Kalf*(Rc

  • 關于高壓電流互感器參數的問題

    對于LCZ-35型的電流互感器,其準確次級組合為0.5/10P或0.5/0.5,請問是什么意思?是根據什么選擇的,謝謝您的回答。

  • 500kV電流互感器技術參數和要求

    500kV電流互感器技術參數和要求

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于零序電流互感器的討論

    關于零序電流互感器的討論

    零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?

  • 請教有關電流互感器的問題

    有一商場,電流白天大多時為200A夏季用電高峰為200-400A,晚上電流5A,配200|5互感器1.5-6A電表,請問在400A時能準確計量嗎?(不考慮電表及互感器壽命的問題),如不準確是多計還是少計?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

點擊加載更多

電流互感器參數

電流互感器參數專題,為您提供電流互感器參數相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器參數 相關的專業交流討論,更多電流互感器參數相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 91黄色影院| 玩各种老妇老p| 看黄免费在线| 韩国好看的三级最新 | 日韩综合色| 欧美性群另类大交人妖| 快播电影网日韩新片| 精品伊人久久大香线蕉网站| 国产亚洲精| 国产三级精品三级| 国产一二三区在线观看| 国产精品亚洲精品日韩动图| 国产成人精品免费视频大| 初尝黑人巨大h文| 第五天堂影院| 国产黄视频在线观看| 国产看色免费| 国产在线视频第一页| 精品久久久久久久一区二区伦理| 国产麻豆高清在线观看| 国产在线播放网站| 九九色视频在线观看| 久久亚洲精品人成综合网| 看黄视频软件下载| 欧美日韩视频一区二区在线观看| 欧美网站免费| 色综合电影| 亚洲人成亚洲精品| 伊人天堂在线| a视频在线观看免费| 伊人久久大香线蕉综合亚洲| 2020年最新国产精品视频免费| 99免费视频观看| 大香伊人久久| 精品一区二区三区在线观看视频| 免费观看成人久久网免费观看| 欧洲欧美人成在线视频免费下载 | 成年在线观看视频| 国产精品亚洲综合久久| 久久综合香蕉| 日本欧美在线播放|