亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 光電式電流互感器的簡要介紹

    光電式電流互感器的簡要介紹1、產品簡介 光電互感器是利用光電子技術和光纖傳感技術來實現電力系統電壓、電流測量的新型測量裝置,它是光學電壓互感器(OVT)、光學電流互感器(OCT)和組合式光學互感器等的通稱,是一種電子式互感器。主要有兩種類型:無源型和有源型。無源型電流互感器是以法拉第磁光效應為原理設計制造的裝置,有源型電流互感器是以羅柯夫斯基空心線圈和合金鐵芯為基礎,利用有源電子電路及光纖供電解決高壓側供電難題而設計制造的裝置。我公司的光電電流互感器是有源型產品。2、 性能指標: 型號:ECT220-H 額定一次電壓:220 kV 設備最高電壓:252kV 額定頻率:50Hz 變比:600A/4V 額定絕緣水平:395kV 額定動穩定電流:31.5kA額定短時熱穩定電流:12.5kA1s 準確等級:0.2/5P 容量:直接輸出數字量,不存在容量參數3、 技術特點: 1)、絕緣性能優良 2)、坡莫合金鐵心,消除了磁飽和、鐵磁諧振

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 光電式電壓互感器的特點

    光電式電壓互感器的特點:1.無飽和,高精度,線性度好。 2.體積小,重量輕,可靠性、安全性高等。3.光電互感器的采集器單元(包括電流電壓傳變和信號處理等)與電力設備的高電壓部分等電位,高低壓之間連接全部使用光纖,將一次電流電壓傳變為小電壓信號，就地轉換為數字量,通過光纖傳輸給保護、測量和監控等設備使用。

  • 500千伏光電電子式互感器投運

    據新華社信息 中德聯合研制的交流變電站用500千伏光電電子式互感器,近日在鄭州變電站投入運行,填補了國內輸變電500千伏電壓等級電子式互感器空白。 據河南省電力公司介紹,光電電子式互感器與傳統電磁式互感器相比,具有眾多優點,主要發達國家競相投資研制,國內此前尚無500千伏電壓等級的交流用光電電子式互感器工業運行。2003年年底,基于國內外研究現狀,河南電力試驗研究院、德國斯尼文特公司、許繼電氣股份有限公司等聯合開展電子式互感器的應用研究。研究涵蓋電子式互感器與傳統二次設備的接口、電子式互感器對保護性能的影響、電子式互感器的運行維護、數字接口二次設備的運行維護、新型計量系統的精度評估等內容。經過共同攻關,保證了第一組500千伏光電電子式互感器的順利投運。 據了解,該項目可推廣到新建變電站和原有變電站的數字化改造,對數字式互感器的應用普及具有極大的推動作用,開創了電子式互感器與傳統二次設備接口連接的先例。電子式互感器的應用可降低變電站的綜合成本,大幅度提高系統內500千伏保護裝置動作的可靠性及計量裝置的精度,對保證電網安全

  • 如果短路了,互感器會怎樣啊?

    繼電保護中采用互感器取樣,假設誤差為0。2級在額定電流附近誤差應該比較小,但如果發生短路,達到5到10倍額定電流,互感器輸出誤差會增大嗎?如果增大,有相關計算原則嗎?

  • 關于零序電流互感器的問題

    請教:1000kVA,10/0.4變壓器中性線上裝設零序電流保護,型號LMZJ1-0.66能用作零序電流互感器嗎?變比是按變壓器額定二次電流?還是0.25額定電流? 先謝謝了

  • 說說這些互感器的區別和應用啊~~~~~~~~

    說說這些互感器的區別和應用啊~~~~~~~~

    誰能說說下列畫法的CT,有什么區別和應用范圍嗎?

  • 關于如何選擇電表和電流互感器

    我想和大家請教一下:在380V低壓配電系統中,電流互感器和電表是怎么選擇的?譬如電路的計算電流是50A,那么電流互感器和電表是按幾倍來選?謝謝

  • 關于電力互感器的精度問題

    各位高手,請指教: 互感器(無論電流、電壓)的精度要求中,常有這樣的要求:要求精度為0.5(或1,2等)但是有些設備標注為:精度:2%等。 想請教在這兩種說法中的關系是什么?如何換算?拜托高手不吝指教!!

  • 請教各位互感器接線的問題

    我們在設計時,電流互感器的二次接線引至箱體中的普通端子上,但是有的客戶要求使用專門的電流試驗端子,請問各位設計時采用的是普通端子還是試驗端子。由于某次設計院沒有看清,結果站內鋪設的電纜短了,無法接到互感器上的端子排上(使用的是普通端子),客戶要求我們再加一個端子箱,通過過渡線接至電纜,是否可行?我方認為由于電流互感器二次接線關系重大,不能使用過渡線,但設計院是老大,得罪不起,所以我們按設計院的方案作的,請問各位是否遇到過這種情況?如何解決的?

  • 關于10kV零序電流互感器

    哪們知道:10kV電纜出線要使用零序電流互感器,若三相使用一根三芯電纜,則配一個零序電流互感器就可以了;如果三相使用三根單芯電纜的話,零序電流互感器要配幾只??另外,零序電流互感器安裝位置是在開關柜底下嗎?

  • 關于零序互感器的電壓問題

    一個朋友的關于零序互感器的問題:各位好:我剛接了一批KYN28-12柜,選用零序互感器發現出了一些問題:1;定貨時注明了LJ-2 100型,但是實際到場貨物發現為標稱電壓0.5KV.請教能否在高壓柜中使用 ?若不能請問LJ-2系列或者別的產品那種代替?/急!!謝謝

  • 請教個計算互感器的問題

    有三個500/5的互感器、安數是10A的,但是電表的5A的,按照一般的計算是100比1,但是10A的互感和5A的電表有影響嗎?

點擊加載更多

光電互感器

光電互感器專題,為您提供光電互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與光電互感器 相關的專業交流討論,更多光電互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

主站蜘蛛池模板: 99热这里精品| 欧美电影免费| 国产精品一区二区欧美视频| 模特app| 亚洲午夜久久久久中文字幕久 | 综合网伊人| blacked黑人战小美女| 鲁大师成人一区二区三区| 亚洲精品亚洲人成毛片不卡| 91久久福利国产成人精品| 男女激情视频国产免费观看| 一二三四社区在线中文视频| 成年黄网站色视频免费观看| 欧洲精品一区二区三区| 最新国产中文字幕| 国内精品视频在线观看| 青青青青青午夜在线视频app| 中文字幕成人在线观看| 国产综合区| 亚洲免费视| 国产3级在线观看| 欧美国产综合视频在线观看| 亚州一级| 亚洲视频中文字幕| 久久这里只有精品免费的| 亚洲综合精品一二三区在线| 国产成人精品在视频| 婷婷综合激情五月中文字幕| 在线国产一区二区| www.亚洲视频.com| 噜噜网站| 国产成人在线免费观看| 久久久久久91精品色婷婷| 色欧美色| ts在线观看| 同志gay检察官喜欢猛男| a网站免费| 天堂在线国产| 国产成人福利在线视频下载| 小明看国产| 99热这里只|