如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集?。?!
我廠廠房C區是鋼結構,B區是磚混結構,現在是鋼結構網架屋面天溝位置和女兒墻體接觸的地方出現多處漏水,不是天溝漏水,就是天溝與墻體接觸的位置漏水如何做防水好
很多屋面女兒墻防水做法是在保溫板上面將防水卷材卷250mm以上,可是實際上卷材是熱熔后才粘貼在一起的,保溫板和防水卷材間是通過什么粘貼的
在彩鋼屋面的構建中,女兒墻和彩鋼屋面的搭接縫是最容易滲水的,往往企業都會忽視這一點,日積月累導致滲水越來越嚴重。在損失還沒太嚴重的時候,就應該要防范于未然。首先要先找到滲水的原因,然后再找出相應的方案去解決。 首先我們先了解女兒墻滲水的原因。1.屋面結構層與女兒墻之間沒有留空隙,也沒有嵌填松散材料,致使屋面結構在高溫曝曬時,因溫度膨脹產生推力,使女兒墻發生開裂或者位移,從而出現滲漏。2.女兒墻的壓頂若采用水泥砂漿抹面,由于溫差或者干縮變形,使壓頂出現直裂縫,有時往往貫通,從而導致滲漏。3.女兒墻產生裂縫與滲漏,還與地基不均勻沉降、設計不周、施工質量低劣等因素有關。 通過了解滲水的原因以后,就應該要找專業防水的公司來解決滲水的問題。我們瑞頂錮就能夠徹底為企業解決滲水的問題。我們采用“一布三涂”的模式。使基層涂料與彩鋼板100%貼合,具有優良的粘接力,同時,表層涂料的耐高溫,抗紫外線,耐老化性能優越,在表干后還會自動形成一層防水膜。通過這樣的防水步驟,企業的彩鋼屋面就能達到一勞永逸的效果。
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
圖紙上注明的剛性防水屋面與女兒墻交界處留30mm空隙填合高分子密封材料。而且建筑圖紙上并沒有畫出剛性屋面與女兒墻交界處有排水溝我認為防水卷材暴露在屋面會有影響, 可是工地上的前輩認為女兒墻與剛性層之間做排水溝,那么這個屋面為什么要如圖這么做請前輩指出優點!PS:設計圖紙上注明 屋面做法自上而下是1.50mm厚C30防水砼, Φ4@150雙向,表面壓光抹平2.20mm厚1:3水泥砂漿隔離層3.4mm厚app防水卷材4.1:3水泥砂漿找坡5.75mm厚保溫板6.1.5厚聚氨酯防水涂料,三遍涂膜(隔氣層)7.20mm厚水泥砂漿找平層8.現澆鋼筋砼屋面板
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
【原創】自己CAD繪制的女兒墻深化設計圖,包括防水卷材收口
本帖最后由 daerzhihun 于 2013-9-22 12:00 編輯 情況是炮樓女兒墻既無壓頂,又無凹槽,卷材收頭是否可以直接收在女兒墻高250處?能否簡單說明一下做法
屋面卷材防水,女兒墻沿四周預留凹槽做卷材端部固定處理,而立面防水保護層,我們采用張掛鋼絲網,粉抗裂砂漿處理,在凹槽封堵采用細石混凝土封堵完成后,沿女兒墻四周做一道滴水條,以避免雨水直接侵入防水保護層的粉刷接口,導致后期開裂空鼓; 討論:有沒有更好的做法,能夠使防水保護層的使用壽命更長,不會輕易空鼓開裂,或者脫落,如果有的話,煩請各位大神分享下,謝謝!