亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 咨詢屋頂女兒墻欄桿防雷

    如附圖。請問該施工方式是否符合規范 ?謝謝

  • 屋面女兒墻避雷帶與欄桿問題。。。

    當建筑物女兒墻上裝有欄桿時(材料為鋼管),在裝設避雷帶,外觀顯得不美觀,請問是否在有欄桿處可利用圓鋼焊連欄桿橫向鋼管作為避雷帶的一部分?

  • 欄桿在女兒墻內側時,避雷如何做?

    欄桿在女兒墻內側時,避雷如何做?

    上人景觀屋面,金屬欄桿在內側。由于欄桿離女兒墻外邊有半米多,切欄桿高度也不能伸太高。所以僅利用金屬欄桿做避雷帶是乎不行。此時在女兒墻再設避雷帶對建筑美觀有影響。 請教做法。 建筑建議在女兒墻頂貼不銹鋼扁鋼。行否?

  • 關于墻架柱的在山墻的女兒墻?

    請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!

  • 女兒墻什么時候需要壓頂?

    女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?

  • 懸挑的女兒墻怎么個做法???

    懸挑的女兒墻怎么個做法???

    如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!

  • 屋面女兒墻上利用欄桿做為接閃帶

    屋面女兒墻上利用欄桿做為接閃帶

    請教論壇給為大神,小弟請教的問題如題所述:1、原設計屋面女兒墻上是需要明敷安裝一圈接閃帶(?10熱鍍鋅圓鋼),但現場在做好支架后發現,屋面女兒墻上土建又做了一圈欄桿(高50cm),后建施圖紙確實有設計(不要問我之前怎么不看,好吧,我還只是個電氣安裝的);2、金屬欄桿,管材為碳素鋼、表面熱浸鋅、立柱與面管為螺栓連接(不銹鋼螺栓),壁厚面管2.0mm、立柱2.mm、橫豎桿1.5mm;3、就目前的情況看,我的想法是直接利用目前的金屬欄桿作為接閃帶,與防雷引下線連接,必要的話在各連接件處做跨接;4、但是查詢《建筑物防雷設計規范》5.2接閃器中關于“接閃器的材料、結構和最小截面”的要求(見附件),其中熱浸鋅鋼此種材料作為接閃帶的結構中只有扁鋼、圓鋼、絞線三種形態;這........咋整!:'( 各位大神求指點~

  • 局部女兒墻過高如何處理?

    多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙

  • 請教各位大神關于女兒墻的問題

    我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?

  • 關于高層現澆女兒墻的問題

    在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝

  • 屋頂女兒墻和雨蓬的設計

    本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)

  • 這個女兒墻大樣該怎么畫

    這個女兒墻大樣該怎么畫

    由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la

  • 砌體女兒墻怎么才算錨固?

    抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?

  • 關于女兒墻產生的影響問題

    在門鋼中,當有女兒墻時(比屋脊略高),大家在設計結構中,是否要把女兒墻產生的風荷載和自重都考慮進去.還有,當有女兒墻時,屋面所受的風荷載(系數)是否有影響,怎么計算?有女兒墻的門鋼屋面,女兒墻處是否有活載(雪),怎么算

  • 建筑女兒墻、壓頂、線條做法

    建筑女兒墻、壓頂、線條做法

    女兒墻上面的壓頂做法在壓頂外部還要做一點線條,請教各位大蝦們。

  • 女兒墻、陽臺、欄板等的計算

    女兒墻、陽臺、欄板等一般情況下都是按經驗進行配筋的。但是如果要進行計算時如何進行計算呢。還請大家進行討論。這是一個很普遍的問題。

  • 請教前輩這個女兒墻要怎么加固才好

    請教前輩這個女兒墻要怎么加固才好

    請教各位前輩,我這個女兒墻要怎么加固才好,外挑了500,鋼天溝250,矩管是120*60*3的。由于要考慮美觀所以外面不能加斜撐了,如果在屋面加防水又不好處理,請假前輩些有什么好的方法嗎?直接加大矩管可以嗎?但是我的鋼柱是100*3的不知道能不能再承載重量了。

  • 【請教】女兒墻構造柱的問題

    【請教】女兒墻構造柱的問題

    女兒墻的構造柱有問題嗎? 中間那個條形溝是做什么用的啊,明白人來。

  • 這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝

    這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝

    這個女兒墻配筋可以不,大神指點下,謝謝

點擊加載更多

女兒墻欄桿

女兒墻欄桿專題,為您提供女兒墻欄桿相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與女兒墻欄桿 相關的專業交流討論,更多女兒墻欄桿相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

城市生活垃圾處理廠

餐廚垃圾企業

主站蜘蛛池模板: 国产成人精品综合在线| 久久久婷| 被免费网站在线视频| 性色欧美| 久久被窝电影亚洲爽爽爽| 福利视频一区二区| 亚洲国产精品一区二区三区| 日本v在线观看| 国产成人综合网亚洲欧美在线| 伊人色色网| 欧美综合视频在线| 成人在线免费观看视频| 99re最新地址精品视频| 久久看视频| 亚洲香蕉国产高清在线播放| 亚洲高清视频免费| 亚洲精品国产自在久久出水| 国产精品久久久久久久人热| 97久久伊人精品影院| 任我爽精品视频在线播放| 欧美激情第一欧美精品图片一| 亚洲精品视频在线观看免费| 在线观看亚洲天堂| 天天看毛片| 欧美日韩一区二区视频免费看| 97色综合| 伊人毛片| a视频在线观看免费| 色偷偷亚洲男人天堂| 伊人69| 伊人网站| 成人观看网站a| 91羞羞视频| 中文字幕av在线| 亚洲三级在线观看| 绳艺资源库| 亚洲免费二区| 中文字幕在线视频在线看| 亚洲国产人成网站在线电影动漫| 日本成人a视频| 午夜网站入口|