電壓互感器的原理 電壓互感器的原理的高電壓對電壓的比值等于高壓側的繞組匝數除以低壓側的繞組匝數,也就是電壓比等于匝數比。而電流互感器的一次側線圈匝數放很少,一般也就是一根導線,二次側放很多匝,這樣從電壓互感器的原理上來分析,如果一次感應到低電壓,那么二次側如果開路的話就會感應到很高的電壓,而二次側的電壓是不能超過2000V的,所以二次側是堅決不可以開路的。從另一個方面將,因為一次和段都是?lián)接法形成了回路,所以一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,二次側的電流就等于二次側感應到的電壓除以二次側的電阻,當一次側流過大電流的時候,因為一次側感應到的電壓就等于一次側的電阻*流過的電流,所以一次電壓就增大,一次電壓增大,二次感應到的電壓也增大,而二次側電流等于電壓除以二次側電阻,所以二次側感應到的電流也就增大了。 電壓互感器的接線方式很多,常見的有以下幾種: 1,用一臺單相電壓互感器來測量某一相對地電壓或相間
6KV供電系統,大約有10幾個回路,當系統發生接地故障時,所在的各個支路光字牌都顯示系統接地,但上次卻發生連續燒毀兩組電壓互感器的事故,接地故障解除后,沒再發生。請各位高手指教。
有正規書籍介紹:“用于中性點非直接接地系統的三相電壓互感器,其第三繞組電壓應為100/3V”。就此問題,我翻閱了很多資料,發現漏洞百出。請問后來強手,這里的第三繞組是開口三角形的單個分繞組,還是其串接的三個分繞組?其電壓為什么是100/3V而不是100V?
問問大家電壓互感器的選取,還有電壓互感器除了保護電路過壓時給斷路器脫扣外還有別的用途嗎?本人對電壓互感器了解很少,希望知道的朋友給以指點。
電壓互感器回路三角怎么理解,為何連上接地,
國標DL/T866 有專門章節說明
電流互感器和電壓互感器選擇及計算導則(DL T866- 2004)第8.2.2條第C款中規定三個單相互感器接成Y-Y型,當一次側中性點接地時在系統高壓側為非有效接地系統中,不能允許接入測量相電壓的儀表。這是為什么???在實際設計中不是很注意到這一點。
請大家幫么看下圖的電壓互感器應該用什么接法,及所表示的含義,謝謝!因為不囤學習中。
請問圖中的電壓互感器是表示初級10KV,次級2個都是100V的嗎?次級有沒有開口三角形?
知識點:電壓互感器原理
1、電流互感器是由閉合的鐵心和繞組組成。電壓互感器是一個帶鐵心的變壓器。2、電流互感器二次可以短路,但不得開路;電壓互感器二次可以開路,但不得短路。3、電流互感器匝數多、線徑細的繞組接測量儀表(電流表),而電壓互感器匝數少、線徑粗的繞組接測量儀表(電壓表)。4、電流互感器是匝數少、線徑粗的繞組是作為一次繞組與被測量的電路串聯連接,而電壓互感器是匝數多、線徑細的繞組是作為一次繞組與被測量的電路并聯連接。
零序電流互感器與電壓互感器的原理及作用 零序電流互感器 原理:零序電流保護的基本原理是基于基爾霍夫電流定律:流入電路中任一節點的復電流的代數和等于零。在線路與電氣設備正常的情況下,各相電流的矢量和等于 零,因此,零序電流互感器的二次側繞組無信號輸出,執行元件不動作。當發生接地故障時的各相電流的矢量和不為零,故障電流使零序電流互感器的環形鐵芯中產 生磁通,零序電流互感器的二次側感應電壓使執行元件動作,帶動脫扣裝置,切換供電網絡,達到接地故障保護的目的。 作用:可在三相線路上各裝一個電流互感器,或讓三相導線一起穿過一零序電流互感器,也可在中性線N上安裝一個零序電流互感器,利用其來檢測三相的電流矢量和。電壓互感器原理 電壓互感器按原理分為電磁感應式和電容分壓式兩類。電磁感應式多用于220kV及以下各種電壓等級。電容分壓式一般用于110kV以上的電力系統,330~765kV超高壓電力系統應用較多。電壓互感
電壓互感器PT是發電廠、變電所等輸電和供電系統不可缺少的一種電器。精密電壓互感器是電測試驗室中用來擴大量限,測量電壓、功率和電能的一種儀器儀表。電壓互感器PT和變壓器很相像,都是用來變換線路上的電壓。但是變壓器變換電壓的目的是為了輸送電能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安為計算單位;而電壓互感器變換電壓的目的,主要是用來給測量儀表和繼電保護裝置供電,用來測量線路的電壓、功率和電能,或者用來在線路發生故障時保護線路中的貴重設備、電機和變壓器,因此電壓互感器的容量很小,一般都只有幾伏安、幾十伏安,最大也不超過一千伏安。 線路上為什么需要變換電壓呢?這是因為根據發電、輸電和用電的不同情況,線路上的電壓大小不一,而且相差懸殊,有的是低壓220V和380V,有的是高壓幾萬伏甚至幾十萬伏。要直接測量這些低壓和高壓電壓,就需要根據線路電壓的大小,制作相應的低壓和高壓的電壓表和其他儀表和繼電器。這樣不僅會給儀表制作帶來很大困難,而且更主要的是,要直接制作高壓儀表,直接在高壓線路上測量電壓,
電壓互感器又稱儀用變壓器,是一種電壓變換裝置。其工作原理、構造和接線方式都與變壓器相同,主要區別在于電壓互感器容量很小,通常只有幾十VA或幾百VA,并且在大多數情況下,它的負載是恒定的高阻抗,相當于變壓器在低負載下運行,次級電壓基本上等于次級感應電動勢值。因此用電壓互感器來間接測量電壓,能準確反映高壓側的量值,保證測量精度。 不管電壓互感器初級電壓有多高,其次級額定電壓一般都是100V。這樣,與電壓互感器次級線圈相連的各種儀表和繼電器,都可以統一制造而實現標準化。在理想的電壓互感器中,勵磁電流為零,線圈的阻抗也不計,這時初、次級電壓之比等于它們的匝數之比,相位也沒有偏移。但是在實際的電壓互感器中,由于勵磁電流的存在以及線圈阻抗的影響,總存在有電壓誤差和角誤差。根據電壓互感器的允許誤差范圍,可以把電壓互感器的準確度分為0.2級、0.5級、1級和3級,這就是電壓互感器的準確度等級。見表2。 電壓互感器在每一準確度等級都有其對應的額定容量,因此同一個電壓互感器按照次級負載的大小,可以在不同的準確度等級下工作。例如JDZJ-10型電壓互感器,在
各位大俠,小弟剛入行?qǐng)問電壓互感器有什么作用,有圖片可傳嗎?有一個符號JDZ10-10-1怎么理解?另外,電流互感器的符號LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,還望各位大俠指點迷津。
有一次到廠區配電所,看見一單獨房間放兩臺類似變壓器的東西,運行人員說是pt,說作用是提供變電所電源,我只知道pt可以用于測量,保護,不知道還能提供電源??有哪位可以指點一下
我廠10kv母線壓變一次測經電阻消諧器接地,二次測經擊穿保險接地,另b相接地.前日負荷出線c相接地,持續20分鐘,母線壓變柜發生爆炸,請問高手是壓變質量問題嗎?假設二次測經擊穿保險接地與b相接地接線錯誤(對調)會有什么影響?
本工程中控制器是通過電流、電壓互感器來監測電流、電壓訊號,從電柜上互感器接過來的電流(5A),電壓訊號(220V)接至弱電系統的電流、電壓變送器,轉成0~20mA弱電訊號,然后送至控制器。當在中央控制電腦上發現有現場返回值不正常時,可按下列方式檢查:按照控制箱圖紙的接線檢查有關接線是否有問題。檢查變送器的輸入,輸出訊號是否正確。如果上面兩項均正常,則可能控制器有問題,請與江森公司維修人員聯系。水流開關水流開關為一個開關量信號,接至水流開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與實際水流狀態不符時,可按照下列方式檢查:a. 檢查控制箱外部和內部的接線,查看是否有問題。b. 檢查水流開關的彈簧是否過緊或過松。如是,c. 請調節彈簧,d. 使之達至正常狀態e. 如不f. 屬于以上情況,g. 請與江森維修人員聯系。壓差開關(濾網阻塞報警信號)壓差開關為一個開關量信號,接至壓差開關的信號線共有二條。當發現現場的水流開關信號與
在一工程中遇到如下問題:一臺PT柜中有三臺電壓互感器,型號為:JDZXF71-10,其二次側的熔斷器為RT14-20/4A,但送電后電壓互感器有兩臺燒壞了(開裂),不知是何原因,請各位給予指教。