求教,高層(大概106m)建筑女兒墻有3米多高,用鋼筋混凝土的話 荷載會不會太大了,如果改用磚墻砌筑怎樣驗算能否承受住風荷載而不傾覆???
圖紙簡介: 個人工作中所收集到的部分女兒墻和陽臺結構大樣圖,50個左右 投稿網友: szwangyuanxing 上傳時間: 2013-11-29
廣州7度區,6層框架宿舍樓,陽臺處磚砌120厚女兒墻1300mm高,每3m設構造柱120*180,磚砌的女兒墻上有鋼筋砼壓頂100厚。審圖回復:1、構造柱截面不夠,無法抵抗水平力。2、按《抗規》13.2.3條等效側力法計算磚砌女兒墻最大高度(即非結構構件抗震驗算)。 1、大家如何看待審圖的這兩點?審圖中心的說法正確嗎? 2、 還有,按《抗規》13.2.3條等效側力法計算磚砌女兒墻最大高度?不知怎計算,我在網上下載一篇有關“計算磚砌女兒墻最大懸臂高度”的文章,但無法計算到文章的結果:“ 1) 不設置構造柱的情況時,女兒墻不設置構造柱時最大懸臂高度為930mm。”、“2) 設置構造柱的情況時,女兒墻設置構造柱時最大懸臂高度為1330mm。”、“構造柱最大間距為3.75m。”……期待高手完善這3個結果值的計算過程,我計算N次都計算不到。 :handshake 原文如下:1 屋面女兒墻最大懸臂高度及構造柱間距的計算 1.1 屋面女兒墻最大懸臂高度的計算 一般情況下女兒墻根部設有混凝土梁、板
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!
02S701_磚砌化糞池_給排水圖集
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
圖紙簡介: 鋼結構建、構筑物已越來越多地應用于各類工業與民用建筑中。鋼結構建筑構造圖集內容齊全,包括:女兒墻、天溝 、泛水、門窗洞口包邊、屋面挑檐口、雨蓬等節點詳圖。 投稿網友: xiaoxiaoy2013 上傳時間: 2013-
22S701室外排水設施設計與施工-磚砌化糞池、
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
這類磚式建筑屬于什么風格?外墻屬于裝飾磚還是原塊磚?如想改建自家房子或自建房,這些磚在哪里可以采購?造價成本如何?本人有300平米地皮準備建房,喜歡這類建筑,尤其喜歡這種“磚+鋼結構+大幅落地玻璃窗”組合的建筑,不知是否能模仿?向各位行家求教。謝謝了!
圖紙簡介: 本圖是磚砌化糞池02S701標準圖集pdf版,圖集內容包括目錄、說明、化糞池選用表及相關型號化糞池圖紙。 投稿網友: zhu790620 上傳時間: 2014-07-10
圖紙簡介: 國標圖集02S701 磚砌化糞池圖集,圖集內包含:磚砌化糞池平面圖,節點大樣詳圖,尺寸表,蓋板平面布置 圖(頂面不過汽車)與(頂面可過汽車),預制蓋板GB-(1~6)配筋圖,現澆鋼筋砼底板DB(1~5)配筋圖,現澆蓋板XGB-1配筋圖,現澆蓋板XGB-(9~12)鋼筋表及材料表等。 投稿網友: wenghaijin <
屋檐做了防雷帶,女兒墻還要做嗎?我沒找到類似圖集
磚砌女兒墻圖集
磚砌女兒墻圖集專題,為您提供磚砌女兒墻圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與磚砌女兒墻圖集 相關的專業交流討論,更多磚砌女兒墻圖集相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子