抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,為什么會不過? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,萬分感謝!
剪力墻連梁的剪壓比超限問題
最近一個含少量剪力墻的框架結構的剪力墻配筋一直調不過去,請高手幫分析下原因,8度0.2g,三類場地,帶少量剪力墻框架結構,局部6層,地下1層,建筑物總高(含屋頂間)23.5m.柱距:8000x9500.問題:1、剪力墻的剪壓比不滿足,建筑此處不能加厚剪力墻(250),有沒有其他辦法?2、框架梁(350x950)比剪力墻寬100.梁端應該搭到框架柱上呢?還是搭接在剪力墻上,搭在剪力墻上的話,墻體穩定和剪壓比都不滿足,需要設置端柱嗎? 附圖:1——梁端搭在框架柱上示意圖2——梁端搭在框架柱上計算結果3——梁端搭在剪力墻上示意圖4——梁端搭在剪力墻上計算結果
6層局部7層框架剪力墻結構,9度區,一層層高3.3,無樓板,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,這是什么原因,怎么調整?
最近做一個純剪結構,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,墻厚加到400了還是不行!樓總層數25層,地下一層。地下4.5米,一層4.8米,二三層4.3米,四層開始2.9米住宅!超限在地下一層和一層。:(
如圖所示,同樣的軸壓比為什么有些紅有些卻顯示正常?是軟件的問題么?
本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服
剪力墻連梁的剪壓比超限問題初探.pdf
工程為1托4底框-砌體結構。層高為倉庫3.9+上面住宅3.0側向剛度比為2.49和2.48剛好過規范。混凝土強度為C40。柱子截面為400X400,托梁寬300剪力墻厚度300計算軟件為PKPM V2.2
已經把墻調到250厚,同方向也調了,用到了C50混凝土。
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!!!
根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝!以下是計算結果:三、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂啊?2.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.
做剪力墻暗柱1是要滿足構造要求2是要對PKPM計算書3.是要同層計算書合并4.是要各層計算書合并其中,涉及到配箍率和混凝土強度又有關系,所以各層的配箍還不同如果是按構造畫圖,我覺得還挺簡單的但是各層歸并和同層歸并,這個工作量就感覺比較大,不停的核對計算書而且如果局部有較大的受力的,一歸并就變成所有的類似的暗柱配筋偏大請問大家平時是怎么畫剪力墻暗柱的?
請問一下大家,剪力墻結構連梁超限,一般都怎樣調整啊?再有就是有些梁因為搭有次梁的原因,抗剪超限,是不是可以把次梁的兩端改為鉸接啊?、
論文簡介:1 工程概況某工程為一棟兩層地下室,上部33層,建筑高度106.9m的住宅樓。轉換層位于地上二層,轉換層及轉換層以下一層為大開間的服務大廳。通過梁式轉換,上部轉換為剪力墻體系的一梯四戶的住宅。其中電梯及樓梯間剪力墻全部落地,形成核心筒(圖1)。該工程位于7度(0.1g)區,場地類別為Ⅲ類,設計地震分組為第一組,修正后的基本風壓為0.4kN/m2,地面粗糙度為B類。
剪力墻為什么要設置暗柱?最進在學習預制結構設計,關于剪力墻為什么要設置暗柱,設置暗柱的作用是什么?暗柱中的箍筋起什么作用?是否可以用箍筋代替剪力墻水平鋼筋?還請有見識的各位大俠多說說自己的觀點。
1個18層的剪力墻結構,1,2層是商鋪,商鋪內沒什么隔墻。請教下,如果沒有隔墻的話,是不是地梁可以取消?還是地梁必須設置,要和剪力墻一起作用?