其實異形柱規程的強條比較少,只有第4.1.5、6.2.5、6.2.10、7.0.2這四條。接下來我們來一一介紹說明。
本帖最后由 天柱 于 2015-9-17 12:15 編輯 《混凝土異形柱結構技術規程》JGJ149-2015關于異形柱的構造要求和梁柱節點承載力計算要求繁雜,一些設計計算軟件給出的結果有些疑似不符合該規程的要求。本書將該規程的異形柱構造要求和梁柱節點承載力計算規定轉化為易于操作的表格,目的是幫助讀者對設計計算軟件結果進行復核或必要的修正,以保證設計質量和加快設計進度。本書適合建筑結構設計人員、施工圖設計文件審查人員、施工及監理人員使用。 目 錄 第1章 異形柱受力縱筋位置及其最小配置表 第2章 異形柱受力縱筋和箍筋配置表 第3章 異形柱與軸壓比相關的最小配箍率 第4章 異形柱非加密區最大箍筋間距表 第5章 異形柱框架節點受剪承載力計算表 參考文獻 《混凝土異形柱結構技術規程》JGJ149-2015關于異形柱的構造要求和梁柱節點承載力計算要求繁雜,一些設計計算軟件給出的結果有些疑似
王依群老師出新書了《混凝土異形柱結構設計原理》
異形柱結構設計疑難釋義
問:“一”形柱為什么規程中未采用? 答:“一”形柱截面兩主軸方向抗彎能力相差甚大。不論是在風荷載作用下還是在地震作用下結構中的柱一般都是受到兩個方向的彎矩同時作用,其受力后的表現可想而知,以上是正截面承載力方面。“一”形柱在雙向剪力作用下性能也不好,由<混凝土結構設計規范>GB50010柱雙向受剪承載力計算公式可見,柱截面相鄰兩邊長相差越多,其斜向受剪承載力越低。如沿“一”形柱短邊方向有梁與其相連,則此梁柱節點的核心區面積只有柱厚乘梁寬這一點點,顯然承受不了它受到的節點剪力。 2000年前中國建筑科學研究院抗震所做了“高層建筑短肢剪力墻結構振動臺試驗研究”(見<建筑科學>2000年1期12-16頁程紹革、陳善陽、劉經偉的文章)項目。試驗結果為:“破壞最嚴重
附圖是采用最新技術設計的水池、管廊以及異形復雜混凝土結構的案例
混凝土結構設計的一些體會
做一個別墅設計,帶我的師傅讓我布置柱子,但是布置完了不是說柱子多了,就是某些位置不需要轉換,某些位置又不如懸挑,現在是一頭霧水,求各位大神推薦有關別墅結構設計的書籍,我想系統的學習下這方面的知識。。。。。
異形柱結構設計疑難釋義.doc
鋼筋砼異形柱結構設計要點(一)、異形柱結構體系:是指采用輕質填充墻及隔墻的現澆鋼筋混凝土異形柱框架及異形柱框架-剪力墻結構體系。異形柱結構是指L形、T形和十形截面柱。(二)、異形柱結構適用條件:1、 居住建筑(住宅及宿舍);2、 抗震設防烈度為7度(0.10g及0.15g)和8度(0.20g,I、II、III類場地);3、 柱網尺寸不宜大于6.6m;4、 房屋總高度的限制。(三)、異形柱結構的平面布置:1、 在異形柱結構的一個獨立結構單元內,宜使結構平面形狀簡單、規則,剛度和承載力分布均勻。2、 結構平面布置應減小扭轉效應的不利影響。在考慮偶然偏心影響的地震作用下,樓層豎向構件的最大水平位移和層間位移分別不宜大于該樓層兩端相應平均值的1.2倍,不應大于該樓層兩端相應平均值的1.4倍。結構扭轉為主的第一自振周期Tt與平動為主的第一自振周期T1之比不應大于0.85。3、 異形柱框架結構和異形柱框架-剪力墻結構均應設計成雙向抗側力結構體系。4、 異形柱結構的框架縱橫柱網軸線宜對齊拉通
大家看看
對異形柱結構設計的幾個問題的分析
異形柱結構設計疑難解析.pdf
看到的一份文檔 和大家共享
隨著我國住宅建筑規模的不斷擴大和住宅產業現代化的大力推進,建筑功能優于普通框架結構的多層異形柱框架輕質墻結構體系逐漸得到了推廣和應用。異形柱框架結構住宅具有良好的經濟效益、環境效益與社會效益,并顯示出良好的發展前景。本文介紹了異形柱、短肢剪力墻的區別,對異形柱在結構設計中的規定、異形柱框架結構設計構造等問題進行探討。
關于預應力混凝土結構設計施工圖中,除了一般的常規要求還有什么要求嗎?在施工圖中圖中要畫哪些個詳圖?另外圖中應該注明什么啊?哪位仁兄有一套預應力施工圖啊?謝謝了啊!
混凝土異形柱結構設計
混凝土異形柱結構設計專題,為您提供混凝土異形柱結構設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與混凝土異形柱結構設計 相關的專業交流討論,更多混凝土異形柱結構設計相關內容請訪問