亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 屋面防水卷材為什么成這樣了?

    屋面防水卷材為什么成這樣了?

    屋面防水卷材施工后,差不多有20天沒有施工保護層,如今發現卷材大面積開裂,而且邊角有滲水。請問這是不是一定得返工?

  • 卷材防水屋面滲漏的原因有哪些?

    (1)原材料質量不符合設計要求和規范、標準的有關規定;(2)卷材鋪貼在含水率較大的基層上又未采取相應的技術措施;(3)瀝青膠結材料熬制的溫度低,沒有達到充分脫水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰塵;(5)因溫度變化,屋面板產生脹縮,引起板端翹曲。卷材材質量差、老化或在低溫條件下產生冷脆,而降低韌性和延伸度;(6)搭接長度太小,卷材收縮后接頭開裂、翹曲;或因卷材老化龜裂、起溝破裂,使卷材開裂,而導致屋面防水層滲漏。(7)防水層未作保護層或保護層處理不當,以致卷材與膠結材料發生龜裂、變脆甚至破壞

  • 大家看看這屋面的防水卷材做得如何?

    大家看看這屋面的防水卷材做得如何?

    如圖片:大家看看這屋面的防水卷材做得如何?

  • SBS卷材防水屋面作業指導書

    SBS卷材防水屋面作業指導書

    SBS卷材防水屋面作業指導書本書籍下載解壓后就可!需要的朋友下載后請回貼支持喲

  • 屋面防水卷材出現鼓包現象該怎么辦呢?

    屋面防水卷材出現鼓包現象該怎么辦呢?

    大家好,屋面防水是一個很重要的模塊,現在對防水的要求也很高,我們這個工程使用的屋面防水是比較新的,第一道是1.5厚spu防水涂料,第二道是BS-P自粘防水卷材,然后是聚苯板保溫層,上面在做一道增強布防水,最面上一道又是剛性防水,這對于本工程來說,屋面的造價還是比較高的,但是本防水施工材料是工人第一次施工,自粘卷材在施工的時候出現了鼓包現象,下過幾場雨,但是沒有發現鼓包地方滲水的現象。作為施工方,我們應采取什么措施呢?

  • 非上人屋面卷材防水做法的疑惑

    關于屋面防水做法有三個問題如下:1、我們項目的高層非上人屋面設計做法為兩遍聚氨酯改性瀝青卷材防水,上做1:3水泥砂漿保護層。這種做法是否有問題呢?個人認為水泥砂漿保護層做在柔性卷材上,肯定不能很好地結合在一起,以后開裂滲漏是必然的。規范要求卷材必須用不燃材料進行覆蓋,用帶砂的不算嗎?2、屋面質量驗收規范上面說在保護層與卷材之間還要做一隔離層,材質可為塑料膜或土工布之類的,這個隔離層主要起什么作用呢?加上之后不是更成兩層皮了嗎?3、驗收規范說:水泥砂漿保護層的分格縫的留置:分格面積宜為1平米。那樣不是整個屋面都成了豆腐塊了?施工難度大不說,施工質量能保證每個分格縫都做得那么好嗎,那要需要多好的工藝才行啊

  • 淺談屋面卷材防水施工的技術流程

    屋面防水工程是房屋建筑的一項重要工程,工程質量好壞關系到建筑物的使用壽命,還會直接影響人民生產活動和生活的正常進行。據統計,導致屋面滲漏的原因有幾方面:材料占20%~22%,設計占18%~26%,施工占45%~48%,管理維護占6%~15%。目前屋面防水出現許多新型材料,但是卷材防水層仍然占著重要的位置,因此本文重點談談屋面卷材防水的施工。 一、屋面卷材防水施工前要做好以下幾點工作 (一)施工前的技術準備工作 屋面工程施工前,施工單位應組織技術管理人員會審屋面工程圖紙,掌握施工圖中的細部構造及有關技術要求并根據工程的實際情況編制屋面工程的施工方案或技術措施。這樣避免施工后留下缺陷,造成返工,同時工程依據施工組織有計劃地展開施工,防止工作

  • SBS防水卷材用于屋面防水,有什么優勢?

    SBS防水卷材是屋面防水應用較為廣泛的一種材料,它有哪些優勢呢?小編帶大家了解一下,SBS防水卷材應用于屋面防水工程的優勢。

  • 關于屋面卷材防水基層處理劑

    關于屋面卷材防水基層處理劑

    屋面防水層采用高聚物改性瀝青卷材熱熔法,班組長指揮工人大面積噴灑廠家配套的基層處理劑。施工手冊上說一次涂刷處理劑的面積不要太大,防止被污染,應在1-2小時前涂刷即可干燥。班組長說處理劑的作用就是滲入砂漿找平層,越滲入的時間長越與卷材粘接牢固。不知道誰說的對與錯呢?

  • @@屋面防水卷材偷梁換柱,求鑒別高招

    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-17 10:11 編輯 防水卷材用的是丙綸跟APP,各位大神,現場卷材有什么鑒定的方法能大致區別偽劣產品嗎,他用的這種APP一面是帶有鋁箔的,,但是卷材外面還是要做保護層的。。不知道合不合適,工藝上有什么需要重點控制的嗎??請大神支招

  • 屋面卷材防水滲漏原因及預防措施

    百年大計,質量第一。近幾年,卷材防水在屋面防水施工中得到廣泛應用,但由于屋面滲漏,使房屋頂棚和墻面潮濕、嚴重,有的脫皮,加之滲漏水中含有大量堿,使頂棚和墻面大面積泛堿。影響室內美觀,而且給生產、居住帶來不便,甚至引發各種社會矛盾,帶來不應有的經濟損失。當前就如何提高建筑屋面防水質量,克服質量通病,加強施工過程中的質量控制,從而達到屋面不滲漏,對每一個從業人員來說提出了一個新標準。現結合近年來我在施工現場實踐,就屋面卷材防水滲漏原因及預防措施進行了認真分析與總結,如何提高防水工程質量,作一簡要闡述僅供大家參考。 一、屋面防水滲漏產生的原因 屋面卷材防水構造應滿足gb50207—2002《屋面工程質量驗收規范》要求,由于施工現場各種因素影響,屋面施工質量控制不嚴,使屋面施工質量不符合gb50207—2002《屋面工程質量驗收規范》要求,從而導致屋面滲漏發生。

  • 防水卷材這樣施工合格嗎

    防水卷材這樣施工合格嗎

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 編輯 地下室外墻的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位給解釋下啊,看看有什么需要改進的?

  • 屋面女兒墻保溫上面粘貼防水卷材怎么施工

    很多屋面女兒墻防水做法是在保溫板上面將防水卷材卷250mm以上,可是實際上卷材是熱熔后才粘貼在一起的,保溫板和防水卷材間是通過什么粘貼的

  • 屋面卷材防水附加層是否滿粘

    屋面卷材防水附加層是否滿粘

    請教同行:屋面SBS卷材防水附加層是否滿粘?有人說需滿粘;有人說立面滿粘,平面空鋪;我都搞暈了,請各位前輩不吝賜教!

  • 福建省標閩93J01卷材防水屋面構造

    福建省標閩93J01卷材防水屋面構造,更多福建省標可以登陸福建建筑論壇:http://bbs.fjjz.cn,請大家支持

  • 西南03j201-1剛性、卷材、涂膜防水及隔熱屋面.pdf

    西南03j201-1剛性、卷材、涂膜防水及隔熱屋面.pdf

點擊加載更多

卷材防水屋面

卷材防水屋面專題,為您提供卷材防水屋面相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與卷材防水屋面 相關的專業交流討論,更多卷材防水屋面相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

低溫反應器

毛石擋土墻施工方案

主站蜘蛛池模板: 欧美性videossex柔术| www.久| 青青青国产在线| 538精品视频在线观看| 日本免费观看视频| fefe66| 亚洲a毛片| 国产在线天堂a v| 在线a亚洲视频播放在线观看| 狠狠操综合网| 成人18视频在线观看| 欧美精品在线视频| 51毛片| 天天色天天拍| 国产三级小视频在线播放完整版| 一二三四视频6+1在线观看免费| 九热这里只有精品| 精品亚洲永久免费精品| 日本偷窥| 国产成人a大片大片在线播放| 亚洲青青草原| 美女被免费网站| 久久99热成人精品国产| 色性欧美| 韩国轮理| 亚洲精品97福利在线| 日韩高清网站| 国产精品麻豆| 国产精品观看视频免费完整版| 青青青久久| 国产第6页| 综合伊人久久在一二三区| 青草草产国视频| 福利一区国产| 作爱视频在线免费观看| 日本人xxxxxxxxx54| 国产成人av在线| 青青娱乐网| 色久综合网| 精品一区二区三区四区在线| 亚洲精品乱码久久久久久v|