圖紙簡介: 詳細的擋土墻圖紙,包括毛石擋土墻,懸臂式擋土墻.,歡迎下載 投稿網友: wryer 上傳時間: 2013-12-18 圖紙省
大家好,現場遇到一些困難,想在論壇向同行們求助一下,希望同行們提提建議!感謝! 現場情況:毛石擋土墻,上端寬1.2米,下端寬1.8米,高3米,現在要從中間拆開一個從頂到底寬4米的口子做一個通道,請問下應該如何施工?
圖紙簡介: 本圖為毛石擋土墻結構大樣施工圖(單張),對毛石擋土墻有興趣的同學可以下載參考。 投稿網友: szp7203 上傳時間: 2011-04-26 <
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
施工現場在一座山的腰部,現開挖至中風化巖石層,發現基巖坡度較大,準備爆破4米寬的基槽做擋土墻基礎,為擋住100米長大約3萬立方米的碎石回填碾壓層,需要建一個長度100米,平均高度14米,底部寬度初步定為8米,頂寬4米的重力式毛石漿砌擋土墻。 各位仁兄,幫忙鑒定是否可行.
本帖最后由 jakobzheng 于 2013-5-30 20:43 編輯 小弟求助:如圖,建筑圖已經選好墻的做法和參數(05J9-1),這兩片全是毛石做的擋土墻基礎該怎么做,直接伸到凍深以下就可以嗎?(地面以上墻分別高2米4 和 0.8米)另外,這種墻的承載力應該怎么算?怎樣驗算,尤其是那片小墻? 謝謝大家了!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
手上有個毛石擋土墻的工程,有些不明白的地方想請各位指教:1、毛石、塊石、片石、料石之間有什么區別?2、拉結石是否必須是條石?其尺寸是否有相應要求?如無條石采用鋼筋代替是否可行,具體如何配筋?擋土墻中是否也必須采取拉結石?3、擋土墻厚度較大,砌筑時同一皮寬度內除兩側用較大毛石,中間用較小毛石填充時是否不必帶漿?4、毛石擋土墻除重力式還有其它形式嗎?因第一次做,如各位有相關圖片還請也發上來,以便有個直觀了解。
210-1-b 預制安裝混凝土立柱 1、錨桿擋土墻簡介: 錨桿擋土墻指利用錨桿技術修建的擋土墻,由鋼筋混凝土墻面和錨桿組成, 依靠錨固在巖層內的錨桿的水平拉力以承受土體側壓力。 錨桿擋土墻適用于邊坡高度較大,石料缺乏,挖基困難,且具備錨固條件的 地區,多用于路塹墻。 2、錨桿擋土墻施工工藝: 坡面清理----鉆孔、安設錨桿----混凝土肋柱施工----混凝土擋土板施工
209-5-a 混凝土擋土墻 1、擋土墻簡介: 支承路基填土或山坡土體、防止填土或土體變形失穩的構造物。 在擋土墻橫截面中,與被支承土體直接接觸的部位稱為墻背;與墻背相對的、 臨空的部位稱為墻面;與地基直接接觸的部位稱為基底;與基底相對的、墻的頂 面稱為墻頂;基底的前端稱為墻趾;基底的后端稱為墻踵。 2、混凝土擋土墻施工工藝: 測量放樣----開挖基坑----基礎混凝土澆筑----墻體混凝土澆筑----鋪設反濾層 ----養生
土木再線的個位朋友,新年好??!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
請教大家一個問題42米正方形圍場,采用毛石擋土墻.墻高約4.3(包括進入地面內高度500),頂面墻寬500,地面寬1500.現在已經施工完成。本工程準備三邊環水,現只有南面有水。完成兩天下雨后出現多條斜向裂縫,最寬約20mm。現發現擋土墻施工過程中有如下缺點,請大家分析一下裂縫原因并給予幫助解決方案1. 42米寬度范圍未設沉降縫。2. 擋墻有水的一邊(現為枯水期,據水邊約五米),基礎埋深500mm。距離硬底(風化巖)還有大約1500mm,此段為淤泥。施工時未采取任何措施,直接于淤泥上(還有不少水)砌筑毛石。且基礎高低不平整。3. 未做泄水孔。4. 東邊有一段直接拔臺約1.5左右,仍未砌筑到硬底。5. 毛石擋土墻分層凌亂,不是完全按照墻體分層砌筑的。
圖紙簡介: 該圖紙詳細介紹了一個完整的自重式毛石擋土墻項目,包括總說明、擋土墻結構大樣圖、反濾層的設置。與相關圖集做法一致,可以直接參考使用。 投稿網友: winter1025 上傳時間: 2014-07-25
圖紙簡介: 該圖紙為某道路兩側俯斜式毛石擋土墻構造詳圖,圖紙包括:各種剖面圖,磚柱立面圖,圍墻立面圖及相關說明等。 投稿網友: wvsqi 上傳時間: 2014-05-28 <
圖紙簡介: 該圖紙為某工程項目重力式毛石擋土墻構造詳圖,圖紙包括:擋土墻立面圖,剖面圖,相關構造做法及說明等。 投稿網友: xhh0755 上傳時間: 2014-06-06 <
問題補充:各位老師,請問一,3-75毛石護坡與3-72毛石擋土墻的區別是什么?二,大學操場一面做的這個擋土墻屬于護坡還是擋土墻?三,腳手架套哪個子目?四,毛石基礎和墻身怎么劃分?謝謝
濕陷性黃土地區場地毛石砌筑擋土墻,高度1-3米,但因無毛石材料,是否可以用混凝土代換。查標準圖集,有這樣一句話,若無材料可以用C10混凝土代替。原來的是MU30的毛石,那么可以直接用C10混凝土代換毛石嗎?截面尺寸不改變,只是將材料代換就可以嗎?3米高的素砼可以做?還是要配筋呢?希望能夠分享一下混凝土擋墻的圖紙!
本人最近剛做的一個擋土墻加固工程,正在施工中,希望大家多多提些寶貴的意見。也希望能給大家一些參考。用土釘及預應力錨桿相結合的方法。
圖紙簡介: 毛石和磚擋土墻,4.5~6米的高差.補充說明:本工程圖紙為重力式毛石擋土墻,擋墻基礎為攪拌樁,圖紙含有護坡墻處理,設計總說明,共11張。 投稿網友: lidongrong 上傳時間: 2013-08-0