一些污水處理廠的調試方案!!!!!!
現場調試,面臨這經常出差,出差期間又是吃不好,睡不好,還得面對企業領導的批評。將來等有了家庭,有了小孩。這種聚少離多的日子,怎么過? 大家說說現場調試員的出路在何方?
明天要去一個小型污水處理廠調試,采用的是水解酸化—接觸氧化—斜管沉淀池—人工濕地,污水處理廠設計的是80,現在每天得處理200左右。接觸氧化池的長寬大概是2*3,明天公司打算運輸半噸污泥加進去,然后讓我去對接觸氧化池進行調試。 我前一段時間跟了一個公司師傅學習調試,但是別人都是老手,完全是根據他自身的經驗判斷曝氣時間,污泥停留時間和進水時間,所以其實并沒有學會很多東西。 各位師兄師姐,能不能分享你們的活性污泥培養的經驗給我一丟丟,我這里沒有顯微鏡,沒有儀器喲……謝謝
污水處理工程的調試步驟 一、 適用人群
我剛進了一家公司,以前沒有工程經驗。現在公司接了一個工程,我想知道:污水處理工程從開工準備到開工再到調試運行,是怎樣一步步進行的?有哪些需要注意的地方?對于這個問題,可能根據經驗的不同會有不同的回答,我想多聽聽有經驗者的建議,在我有了經驗以后,會毫無保留的與大家分享!!
此次調試將使**市污水處理廠在建成投產后,能夠長期正常可靠、穩定地運行,延長設備的使用壽命,充分、高效地發揮污水處理系統的作用。本工程的調試方案按設備調試(單項調試)、系統設備調試(清水聯動調試、生產聯動調試)順序進行。 下載地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28252.shtml
污水處理池地質勘察報告
大家好,我現在在調試一個飲料廢水的污水站,設計水量2000噸每天,工藝是初沉池(加PAC PAM)------厭氧---好氧工藝,在調試中出現了這么幾個問題,請大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的懸浮絮狀物體,請問是什么東西?!!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出現這種情況,是什么原因?3、
整理的多個污水處理廠調試資料,希望對大家有用!
論文簡介:西南某省集鎮污水處理工程可研報告,主要內容包括污水處理廠建設、管網建設等內容的可行性研究報告 投稿網友:jiayuanhuanbao 上傳時間: 2012-08-16
調試過程經常出現這問題, 1.1000方的水COD低控制溶氧在2左右,但是曝氣量減少就導致污泥下沉堆積厭氧,時間長了池里的污泥就會比較松散(污泥老化?),污泥濃度降低、沉降性差。提高曝氣量池底污泥(發黑)全上來,一天基本就能恢復到正常污泥濃度,但是曝氣時間長的化也會導致污泥老化。 2.本身二沉池就比較小,回流泵每次開啟基本都會起到攪拌的作用,開的太頻繁泥沉不下去,但是隔的時間長了底部污泥就會厭氧,再開啟回流底部污泥更容易飄到表面,影響出水。 可能對于大型污水廠這些影響基本可以忽略,但是對于小項目來說這些影響真是讓人頭疼啊,大家來討論一下有什么好的方法吧
調試 株洲江海環保科技項目工程設備安裝完畢后,進行調試。對各種設備進行空車調試,達到要求才能轉入下一步,高度經過以下過程: (1)設備安裝后,先進行清水聯動試車考察設備運行狀況,并做好記錄: 第一步,先開動風機向反應池供氣,觀察風機運行情況,曝氣系統工作情況。 第二步,向反應池中充入清水至滿足浮球開啟控制的要求水位高度(當反應池內水到達浮球低水位以上時,自吸泵自動開啟,當水位降至浮球低水位時,自吸泵自動停止)。 第三步,對各種設備進行帶負荷調試運行1小時,直到設備運轉正常。 注意:以上過程中出水泵只在第三步試出水5分鐘,觀測出水泵工作是否正常,真空表是否正常,及出水管路情況,不得長時間開出水泵。 (2)微生物馴化培養直至水質達標: 第一步,通入污水達到高水位,通入污水的同時開動風機,建議接種活性污泥以加快培養過程,并加入適量養料進行悶曝. 第二步,當反應池內污泥濃度超過3000~6000mg/l,并且活性污泥性狀
我們的污水處理廠