本人在電鍍廠,廢水成分有絡合銅、鎳,少量六價鉻,些許除油除臘水、亞錫離子,之前是用硫酸亞鐵處理,效果不錯,就是處理水樣顏色偏黃,較渾濁,現想換處理方案。 用硫化鈉有用么?用次氯酸鈉破絡有用么?試驗多種重金屬捕捉劑,但都效果不佳...... 咋辦呢? 迷惑中呀~~~~ 先謝謝大家了~~~
電鍍廢水的排放標準已經開始提標了,即將執行表三,廣州那邊貌似很早就開始執行表三,很多都是采用的重金屬捕獲劑和上ro,離子交換等,但從目前的條件上發現膜的損耗和堵塞等等問題,離子交換的成本和交換廢水的處理等問題還是有待繼續改進,技術不是很成熟和穩定,所以大家討論下在目前的工藝和條件洗采用小改造能夠做到表三的。
公司準備做 一個 電鍍廢水的工程,工藝流程大概是 +各種藥劑 → 進入綜合反應池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后邊的就是長用的 過濾,和處理污泥部分了. 各位大俠有沒有 對于 處理電鍍廢水 比較好的方法? 對了,在+藥劑部分, 是分開處理的,處理鉻的.處理氰的,處理含磷廢水的.
各位前輩請幫小弟個忙,我是剛接觸電鍍廢水處理的,做的是含鎳的電鍍廢水,采用的化學沉淀法,目前新定排放標準是0.1mg/L,可我有時候就是不達標,望各位前輩指點,用這個化學沉淀法怎么樣才能達到新的標準啊,感激不盡,也可發我郵箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我是蘇州普銳德新材料開發有限公司的。我們公司自主研發的一種重金屬離子捕捉沉淀劑dtcr能夠很好的去處電鍍廢水中的金屬離子,就算混合水也可以?。?!這項技術是有國家發明專利的,是國家級火炬計劃項目!!!! 如果需要的話就聯系我qq:692948277 手機:15861876977 其次,我公司還做整套工藝方案的設計,以及工藝流程的提標改造!??!
求助: 最近接一個電鍍廢水處理項目,廢水中含6價鉻,環評要求零排放,即:廢水經RO處理后水回用于生產,濃液也不允許排放。求助各位大神指教濃液該如何處理?以下是廢水的基本情況: 1、Cr6+濃度約為100mg/l左右,廢水中含有Cl-離子,Cl-的濃度未知; 2、水量為:25m3/d; 3、每日排水時間為:8h。 請各位大神幫忙,在此為謝!
本人現在管理一座電鍍廢水處理廠,經過物化處理,重金屬,氰化物達標;再經過生化處理,COD也能達標,也就是80以下;出水電導率在4000-6000us/cm;但麻煩的是氨氮,現在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接觸厭氧和接觸好氧,氨氮的去除能力有限。現在有什么好辦法能比較低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培養,PH,溶解氧,BOD,溫度等指標要控制在多少。培養時要注意些哪些問題,一般要培養多久?這種濃度的工業廢水的氨氮能降下來嗎 如果用折點加氯,要如何控制?過量的投加,我也能做,但成本實在太高。想問問有什么控制的方法?現在有個人搞出來次氯酸鈉加催化劑氧化,加一種無色無味透明的液體說是能加快反應速度,且節省用量,想問下,有能催化次氯酸鈉的試劑嗎?有誰用過。我只知道有次氯酸鈉的穩定劑,還不知道有催化劑。
論文簡介:電鍍廢水方案 鉻 銅 鎳 重金屬離子 酸洗 鍍銅 鍍鎳 鍍鉻 1000噸 投稿網友:huizijsj5 上傳時間: 2013-06-15
各位賢哲:處理水量15t/天,電鍍行業廢水含氰化物、銅、鐵、鉻、鋅等重金屬,現在最合理,最經濟的處理工藝是怎樣的?(處理后廢水要達一級標準排放)謝謝各位!!
有什么能重金屬回收的設備和方法嗎?
電鍍廢水水質:總氰:80mg/l,鎳、 銅、六價鉻、鋅磷酸鹽等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加堿沉淀,出水總氰和銅無法達到國家一級排放標準。
綜合一體化處理電鍍廢水技術及應用 http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply重金屬污水化學法處理設計規范http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply高濃度電鍍廢水的處理http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply電鍍廢水解氰細菌的分離選育http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply電鍍廢水處理設計規范http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply電鍍廢水處理技術述略http://co.163.com/forum/content/1560_375300_0.htm#lastreply電鍍廢水處理技術評價http://co.163.com/forum/content/
現在有一個電鍍廠,調節池混氰大約2~5mg/L,處理后氰跟銅都超標,氰超3倍,銅超2.5倍!廠里采用的掛鍍,鍍銅用的是氰化銅!請問各位前輩有什么比較好的解決方法,謝謝!
最近接到一個電鍍廢水處理,200噸每天,但只給排80噸。故用反滲透處理希望能回收部分水以減少排放。電鍍廠原有一個混凝沉淀池,電鍍液經過加藥處理后COD達到70~100,銅含量0.5,鎳含量0.5左右,現在工藝擬訂如下:由于原來的混凝沉淀池過小,所以再加一個混凝沉淀池混凝沉淀---砂---炭---軟水器---精濾---UF---精濾---ROUF濃水回至原混凝沉淀池,系統進水8噸每小時RO為75%回收率小弟是新手,還請各位高人發表意見啊~~~~~~~~~~
一般綜合性的表面處理企業,公司有化學氧化、陽極氧化、鍍鋅、鍍鋅鎳合金、鍍鉻、鍍銅、鍍金、鍍鎳、鍍銀等鍍種,產生的廢水非常雜亂。公司廢水在環保設施建設的時候分為了六大類。分別是:綜合廢水、含銅廢水、含油廢水、含氰廢水、含鉻廢水、退鍍廢水。在實際廢水處理當中碰到了非常多的難題,致使廢水處理一直不達標。各種廢水處理的環保設計流程如下:綜合廢水綜合廢水調節池 反應池 沉淀池 掛袋式生物濾膜池 PH回調池 排放口 含鉻廢水含鉻廢水調節池 還原反應池 綜合廢水調節池含氰廢水含氰廢水調節池 二級氧化反應池 綜合廢水調節池含銅廢水含銅廢水調節池 反應池 沉淀池 綜合廢水調節池含油廢水含油廢水調節池 氣浮機 綜合廢水調節池退鍍廢水請專業有資質的環保公司處理廢水處理的流程也是現在大部分電鍍公司所采用的,相當具有代表性,而實際處理當中有很多難題致使大部分電鍍廠廢水處理一直不能達標,在環保監測工作越來越嚴的時候,很多電鍍廠因為不能跟上環保步伐,而進行搬廠或者被吊銷排污許可
剛開始工作 很多不懂的望大家指導(第一次發貼。。) 單位的電鍍廢水是交給一個廢水處理廠處理后外排的 現大多數時候排入廢水處理廠的水沒有顏色,但是最近會出現黃色(應該是鐵離子)。處理廠的人一見黃色就電話我們,累死。麻煩哪位大俠可以幫我分析下原因?(電鍍中使用了三氯化鐵,排入處理廠的水ph要求6-9)
電鍍廢水主要污染物簡介PDF格式
我今年剛畢業,在一個電鍍廠進行污水運營可是有很多東西都要一知半解中進行著。非常的不容易,天天有種記廢水拉著走的感覺~上周廠里運來一桶廢鎳水,說一并處理了,可明明說是里邊含高濃度的鎳,但一測PH都已經13了,卻完全不沉淀。請問各位老大,這是何因呢?一般要如何查呢??
我司陰陽離子純水制備系統用水一部分水來自電鍍生產線的清洗排水,一部分來自RO膜制水,目前由于清洗排水電導率過高(1000us/cm左右),造成陰陽離子頻繁再生,產生的大量廢水又影響到廢水處理系統,為此,考慮將清洗排水收集進行軟化處理,初步設想是加一個陽離子交換軟化器,去除部分離子后在制純水。由于小弟缺少這方面的經驗,不知道以上方法可行與否,特請教論壇中的前輩,還望指點迷津!非常感謝!
求教: “電鍍廢水中一類污染物需在車間排口達標”是什么意思,是不是所有一類污染物都需要單獨處理?請各位大蝦多多指教,小弟在此先謝過??!1