請問各位高手,臨時用電的施工組織設計是怎么做的,本人原是做給排水的,無奈要兼管電,電纜型號選擇的依據是什么?有什么書可以參考一下???
工地臨時用電施工組織設計
對于施工而言,正確的選取臨時用電的布置方案,配備相應的用電設備,是十分重要的。怎樣合理的選取變壓器、電纜等對每一位施工技術人員而言,需要認真考慮。施工現場臨時用電安全技術規范 JGJ46-2005 出來以后,要求施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量在50kW及以上者,應編制用電組織設計。制定確實可行的用電施工組織設計,把電的高度提高到了一個非常重要的位置。所以歡迎大家踴躍參加此課題的討論,謝謝啦。注意:下面附件有問題,不能下載。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 編輯 ]
臨時用電施工組織設計(前湖)
給大家一個住宅小區臨時用電施工組織設計
簡要說明:本施工組織設計由建 筑施工臨時用電施工組織設計軟件自動生成。施工現場設總配電箱1臺,分配電箱5臺,開關箱18臺。總分配電箱、開關箱施工用電線的布置嚴格按照《施工現場臨時用電安全技術規范》規定。文件格式:PDF 文件大小:1.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 編輯 ]
廈門軟件園現場臨時用電施工組織設計
簡要說明:本工程總占地面積2651.44 ㎡,總建筑面積3955.24 ㎡。本工程建筑耐火等級2 級,建筑主體高度6 m,一、二層層高3 m,地下層高3.6 m;結構形式為剪力框架結構仿古建筑。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB
施工現場臨時用電安全規范1外電線路防護1.1在建工程不得在外電架空線路正下方施工、搭設作業棚、建造生活設施或堆放構件、架具、材料及
(一)施工現場臨時用電方案及措施 1、施工現場用電概況 施工現場由甲方供電到現場東南角處總配電房。本工程現場用電從甲供配電房引線到現場工程配電房總配電箱→各分配箱→各機具機械開關箱。 2、施工用電及防護措施 施工現場臨時供電采用(TN-S系統)三相五線制,其中三根為相線一根為工作零線,另一根是黃/綠雙色線。三級配電二維保護、總配箱漏電保護器,開關箱漏電保護器,配電箱系列應選用主管部門頒發準用證的產品。每個箱均設有隔離電源開關,總配箱與開關箱漏電應靈敏可靠,其額定漏電動作電流不大于30mA,漏電動作時間應小于0.1S,同時作為二級漏電保護器應具有分段分級保護功能。PE線為黃綠雙色多股銅蕊線作為保護零線,在線路中不得經過各電箱中的隔離開關及漏電保護器作工作零線用。實行一機一閘一漏一開關箱一鎖原則。
原創編制,內容齊全,含布置圖及計算書!總共包含3個附件!
知識點:臨電
剛才在個論壇問了個兄弟這個事情。沒有確切答案,所以開帖想請教下大家!也不知道需要哪些機械?他們又是多大的負荷!系數取多大?。。。。。。。。。。。
施工現場臨時用電1、施工現場臨時用電什么情況下需編制臨時用電施工組織設計?答:用電設備在5臺及5臺以上或設備總用量50KW及50KW以上。此外應編制安全技術措施。2、在建工程的外側邊緣與1KV以下外電架空線路的邊線之間的最小安全距離應大于多少米?答:4米。3、變配電室要求做到“五防一通”指的是什么?答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小動物。一通:即保持通風良好。4、使用的電氣設備按有關安全規程,其外殼應有什么防護措施?答:防護性接地或接零。5、對電擊所致的心博驟停病人實施胸外心臟擠壓法,應該每分鐘擠壓多少次?答:60-80次。6、施工現場臨時用電采用三級配電箱是指哪三級?答:總配電箱、分配電箱、開關箱。7、在操作閘刀開頭和磁力開關時,為什么必須將蓋蓋好?答:防止萬一短路時發生電弧或熔絲熔斷飛濺傷人。8、電工在停電維修時,必須在閘刀處掛上什么警示牌?答:“正在檢修,不得合閘”。9、施工現場專用的中性點直接接地的電力線
施工現場臨時用電施工組織設計