蓄水池的圖集,希望對大家有幫助
水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用無塔供水,并且要用到蓄水池,這怎么聯用?管道如何連接,運行時怎么切換?簡圖如下,求大神幫忙看看
請教一下大家 知道的說下 謝謝~~~~~~現在有一個 大約300方的蓄水池 需要清理一下問下 一般蓄水池里的污染物有什么東西?用什么方法可以清理?要是清理的話 需要什么設備?? 還有清理的時候一平方大約要投資多少錢??急 急 急 !!! 知道的說下 謝謝了 ~~~~~
蓄水池工程防水止水用什么型號止水帶合適軍橋止水帶型號齊全:我公司根據目前國內工程實際需要,在以往生產各種規格外貼式橡膠止水帶、外貼式PVC止水帶的基礎之上,引進先進設備和技術,開發生產了一系列外貼式塑料止水帶,主要有EVA外貼式止水帶、ECB外貼式止水帶、PE外貼式止水帶、HDPE外貼式止水帶等,規格齊全,質量穩定。中埋式鋼邊止水帶是以鍍鋅鋼帶和天然橡膠原料所組成的組合而成的一種防水產品,它采用的橡膠主體材料為耐老化性能優良的天然橡膠及各種防老劑,具有特強的自粘性;具有夏季高溫不流淌,冬季低溫不發脆;并具有優異的耐水、耐酸堿和耐老化性能;使用壽命長,產
污水處理廠蓄水池用的防水套管從材質上講有不銹剛防水套管和碳鋼防水套管的差別。不銹鋼防水套管的主要功能是防銹,防腐蝕,總結一下就是耐酸堿,耐腐蝕的池子上官道穿墻的時候用,防水要求和耐腐蝕要求比較高。碳鋼防水套管,也就是沒有特殊要求的防水套管,相對來說,做碳鋼防水套管的用戶占大多數,近年來在鄭州市西村鎮形成了大量的半成品市場,從翼環的沖壓到防水套管壓蘭的鑄造,短螺栓的制作,具體的分工的精細化 ,大大降低了產品的價格,從而在全國市場上有比較大的競爭力,成本的降低同時也為客戶的選購質優價廉的產品提供了可能。從型號上區分的話,有剛性防水套管和柔性防水套管。從長度上區別的話,有加長型防水套管和國標長度防水套管。比如我廠所生產的02S404防水套管,就是按照國家防水套管標準圖集生產的。而一般用戶如果用一般套管的話,則就以他做參照標準來做。
圖紙簡介: 農村集蓄雨水蓄水池,池墻結構采用磚混解決了純頁巖磚返堿、基礎沉降變形等引起滲漏,又解決了混凝土外模困難的問題。造價較全磚高約3000元每口,較為經濟實用,尤其適合丘陵地區。 投稿網友: csy700712 上傳時間:
例如 30m寬x45m長x7m高的一個地上的蓄水池,水池側壁的計算方法是采用 側板作為擋土墻受力形式,還是 設置扶壁柱,荷載傳給柱后,兩端固端算柱配筋,7m高 中間要不要再建一層梁 分擔一下???
探索者2015好像已經沒有tstk模塊了。我現在著急要畫圖,一般是用什么軟件?應該不是CAD純手畫的吧?
500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,規劃從池底自流DN200PE管道,管道路徑地面起伏為先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程為365.5m,管道長度2km,詳細計算管道能否正常出水
低規8.6.1中。 關于 消防水池的有效容積應滿足室內和室外不足部分之和的要求這句話的理解,不知道各位同行 是否真正理解? 消防水泵有個啟泵水位。GB04s204中定為 消防水位的啟泵水位應在出水管放氣孔位置。當發生火災時水池中水位隨之降低,到放氣孔部位自動停泵,往往這時候還有相當一部分消防水池里的水還留在水池中。 那么 有效水位容積的概念到底是什么呢? 從放氣孔標高開始算起的容積?
打算在山邊修一座蓄水池,100立方米(100噸) 找了幾家承包商 但他們報價差別太大了,家里沒人是建筑專業不懂這個,希望懂的朋友 能幫我估算一個比較合理詳細的預算 感謝了 好人一生平安!
圖紙簡介: 100m3混凝土圓形蓄水池,結構穩定、外形美觀 投稿網友: cs263293146 上傳時間: 2013-09-11 圖紙省
鋼筋混凝土蓄水池及泵房施工圖片
晨工整體預制蓄水池的做法: 整體預制蓄水池池壁與底板整體澆筑時,也應根據兩者的線剛度比確定池壁底端的邊界條件。規程中規定,底板的抗彎剛度10倍于池壁的抗彎剛度就可以滿足作為嵌固端的要求。底板對池壁的嵌固作用效應的程度與池壁高度有關,也與底板單位截條的彈性特征有關,而底板單位截條的彈性特征又與底板的厚度、地基的基床系數有關,還與材料的彈性模量有關。規程規定,當滿足嵌固要求時,底板厚度選取為池壁厚度的1.2-1.5倍。當土質較好,比如密實性土壤時采用1.2倍池壁厚度;當土質一般,比如中等密實性土壤時,采用1.5倍池壁厚度。 1 整體預制蓄水池底板內力計算模式的選擇 對于整體預制蓄水池體容積小,短跨尺寸在6m以內時,計算底板內力可以按地基反力直線分布
如果現在建筑物周圍的市政消火栓可以滿足要求的話,在計算水池的蓄水量時,可不可以不算室外消火栓的用水量?如果是一路供水,考慮不考慮市政補水,補水時間算3小時還是1小時。還有就是怎么才算是兩路供水?如果高位水箱可以滿足最不利點的壓力(如果建筑高度滿足不了要求,在水箱間做氣壓罐和加壓泵加壓),這樣的話,可不可以不做穩壓泵?呵呵,不好意思,問題有點多,剛做,什么都不會:)
我是畢業生,論文中需要設計一蓄水池,容積大約800方。需要結構設計的資料,望大家能夠給點,謝謝!請教高手:水池如果高4m,半徑8m,材料選用漿砌石的話,怎么確定它的壁厚啊?如果是鋼混結構呢?我在這里請教了!!!怎么進行結構穩定核算啊?
求助:我手頭上有一個工程:在一個山谷里面開挖一些人工河,采用天然雨水作為水源。但枯水季節的雨量很少,如果河里面沒水豈不是大煞風景?如何估算某個地區的雨水量?哪位兄弟做過這種工程?
甲方要做一個4米5深。長18米寬14米的完全封閉式地下蓄水池。。能有做過這種工程的大大介紹下設計方案么。。。是按照剪力墻地下室做。還是做框架式分成小框架來設計。。拉基礎梁立柱子豎鋼筋混凝土墻。。。或者是每一面墻單獨分開計算。。直接配筋喔。。。苦惱。。求高手指點。。
我就是一個普通人,最近買了一套1樓的房子,一天到晚都能聽到水管流水的聲音‘嗤嗤’的,夜深人靜的時候用手機噪聲計測量55分貝,靠近最響的墻那里大概65分貝。雖然也不影響睡覺,總覺的怪怪的,所以這兩天樓上樓下跑著看了好多遍。發現在地下室有個蓄水池,蓄水池剛好在我家的正下方。聲音就是蓄水池的聲音。這個聲音有時候會停,應該是蓄水池滿了。我把蓄水池外面的能看得到的所有的大小閥門全都關上,還是有那個聲音,分析了一下應該是自來水管放水進池那個出水口的噪音。 您知道一般情況下,自來水往蓄水池里放水的閥門在哪嗎?我找不到在哪,會不會在某個路面上?或者在水池里?我想,把水開大點,水池放滿了也就不放水了,也就不響了,這樣對不對? 還有,我看到蓄水池水面上有浮球閥控制的兩個小閥門,也在往水池里放水,好像4分的鐵管2根,水量比較小,應該不是蓄水池的主要進水口。這兩個小閥門前面還有手動閥門,我直接關掉這兩個小的進水口會不會影響供水?