本書下自本論壇,本人制作了目錄索引重新上傳,并對原上傳作者表示敬意
一本老書,對于水工擋墻設計很不錯
水工擋土墻(管楓年等著)
水工擋土墻設計(pdf)
傳一份水工擋土墻設計,希望對大家有用,呵呵。
發個最新版的水工擋土墻規范,希望對大家有用[ 本帖最后由 ilovefifa 于 2010-7-23 09:26 編輯 ]
公式計算中,如果墻背后填土一樣,則圖A.0.6與公式A.0.6-1、1、2、3不相符,Ea3計算值不管如何計算也不可能大于Ea2。這是為什么呢?求教各位大俠!謝謝。
在論壇里看到水工擋土墻設計這本書,但是有些內容花了,現找到一本內容全的上傳供大家參考
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
摘要:就中小型水利工程中常用的重力式擋土墻的斷面類型的選擇提出了建議,對重力式擋土墻的分縫、止水、排水、抗凍等細部構造措施和設計參數進行了闡述。關鍵詞:重力式擋土墻;結構形式;排水措施;抗凍脹措施
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
大家的擋土墻用什么軟件計算?
水工擋土墻設計規范(送審稿)
請問有《水工擋土墻設計規范 》嗎?如果誰有 請提供 急需 謝謝
水工擋土墻設計規范
水工擋土墻(如溢洪道邊墻)選型,是常常碰到的問題,有采用漿砌石重力式、有采用砼懸臂式,孰優、孰劣?一般說來,墻后擋土不高、地基承載力允許,采用漿砌石重力式;否則,采用砼懸臂式或其他型式。歡迎大家討論!
對于懸臂式擋土墻,應如何計算?在林同炎的《結構概念和體系》的書中,提到”當用墻擋土時,土對墻產生水平壓力;其壓力大小隨著土的種類變化而變化,但可以比較保守地把這種土壓力近似看作等效的液體壓力,該液體具體假設的重量,一般取值在6~8KN/M*3范圍”。而很多軟件,計算懸臂式的擋土墻,還是采用了庫侖土壓力的計算模型,其中的壓力還是取了土的重度(18KN/M*3)來計算,為何?個人認為,按6~8KN/M*3來計算相對合理點,因為土本身存在著粘聚力的。不知道大家還有什么看法,不妨說說,謝謝!