通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
通風與空調系統調試 1 范圍 本工藝標準適用于通風與空凋系統調試及運行。 2 施工準備 2.1 儀器儀表要求及主要儀表工具: 2.1.1 通風與空調系統調試所使用的儀器儀表應有出廠合格證明書和鑒定文件。 2.1.2 嚴格執行計量法,不準在調試工作崗位上使用無檢定合格印、證或超過檢定周期以及經檢定不合格的計量儀器儀表。 2.1.3 必須了解各種常用測試儀表的構造原理和性能,嚴格掌握它們的使用和校驗方法,按規定的操作步驟進行測試。 2.1.4 綜合效果測定時,所使用的儀表精度級別應高于被測對象的級別。 2.1.5 搬運和使用儀器儀表
為了檢驗施工項目的施工質量,保證空調系統正常運行,特制定空調系統調試規程,在工程項目交工前必須按規程進行調試,并提交調試表格,否則不予內部驗收。 系統調試必須滿足以下條件 (1)系統及設備完成安裝,并通過安裝質量驗收。 (2)提供正常用電。 (3)提供正常供水。 (4)有一定的冷熱負載。 (5)建筑物整體完成。 (6)所有檢測用儀器儀表必須保證完好。 空調系統的調試重點 (1) 空調機組、新風機組、送排風機、防排煙風機單機調試,這部分設備單機調試的主要內容為: (a)測量電機絕緣是否達到規范要求(繞組
通風與空調系統組裝完成之后,必須進行調試,目的是檢驗設計和施工的效果能否達到使用功能的要求。調試是安裝工程的一項很重要的工作。目前大部分工程開工和投入使用都比較倉促,在系統組裝完畢之后,草草調試,“有風”、“有涼氣”之后即交工驗收投入使用,這樣做的后果會給將來的使用帶來很大的隱患。空調達不到設計要求,空氣質量就達不到衛生標準,通風達不到設計要求,就會使工作環境中的有害氣體超標,從而對人體造成傷害。排煙和正壓送風系統不符合設計要求,發生火災時,系統就不能正常作用,危害人的生命安全。 在過去的定額中,調試費用單獨作為一項費用,以安裝人工費為基礎計取,在造價方面體現了安裝調試的重要性。不嚴格按照規范進行調試是一種不為非專業人員覺察但卻是嚴重的偷工減料行為。 本文就通風與舒適性空調工程調試的監理方法及要點作簡要概述。 通風與空調工程調試的監理方式 通風與空調工程調試的工作方式宜為巡視、抽檢和旁站,由專業監理工程師實施。 在單機調試時監理工程師應采取旁站的方式,檢查設備的接線及各組裝
通風與空調工程系統調試
1 系統調試前的準備工作(1)系統調試前,調試人員應熟悉空調系統的全部設計資料,有關的設計圖紙及設備技術資料齊全,并熟悉和了解設備性能及技術資料中的主要參數。(2)為保證試運轉工作順利進行,必須制訂試運轉方案,明確試運轉和程序。根據方案要求,必須做好試運轉前的準備工作,并明確試運轉現場負責人。(3)通風與空調工程安裝結束后,經建設單位與施工單位對工程質量檢查后,應符合施工驗收規范和工程質量檢驗評定標準的要求。(4)試運轉所需用的水、電等,應具備使用的條件。(5)風機及附屬設備所在場地土建施工應完工,場地應清理干凈。2 設備單機試運轉2.1 準備工作核對風機、電動機型號、規格及皮帶輪直徑是否與設計相符;檢查風機,電機兩個皮帶輪的中心是否在一條直線上,地腳上螺絲是否擰緊。檢查風機進出口外柔性接管是否嚴密。傳動皮帶松緊是否適度。檢查軸承處是否有足夠的潤滑油,加注潤滑油的種類和數量應符合設備技術文件的規定。用手盤車時,風朵葉輪應無卡碰現象;檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應可靠;檢查風機調節閥門啟、閉應靈活,定位裝置應
通風空調機組調試記錄表.rar
請問我一個22x8x5m的-20度冷凍庫初次運行調試,溫度一天拉多少度比較合適?謝謝!補充一個問題貯藏水果的中溫庫,對方要求每天通風換氣,請問冷庫的通風換氣量多少比較合適?冷庫面積大概是64x20x8m網上看的說新風口面積跟出風口面積應該為1:4,那樣對不對?
補風機:尤其在多層的地下室(如:-2、-3層),越靠下層與外界連通的空氣通道就越較少,單獨使用排煙機,造成較大負壓,降低了排煙效率,煙排出的比較慢。采用補風機把外面的空氣送進來,減小負壓,從而使煙氣更容易排出。加壓風機:一般用在樓梯間和電梯前室,使有毒煙氣不能進入。樓梯間因為是上下聯通的,所以加壓送風口可以同
今天在調試模型后,偶有心得。特地拿出來跟大家分享。希望能起到拋磚引玉的作用。概括:六度區 25層外加一層地下室 剪力墻結構首層5.6米附帶小商業 其他層高均為3米在初試模型時,各項指標均比較滿意。唯獨附帶商業部分在二層頂拐角處位移比嚴重超限。
我是應用化學畢業的學生,現在在一家環保公司干運營,天天在現場呆著,好苦逼的啊!我想做一個運營工程師,不知道有什么途徑啊?也不知道要學些什么啊?希望有經驗的大哥們能教教啊!關系到我的人生規劃啊,職業規劃啊。感激不盡啊!有木有啊?
我接觸一個項目,變電所在1F,電纜夾層在地下室,做密閉處理。請問電纜夾層是否需要做機械排風(機械送風)系統。畢竟電纜夾層在正常情況下是不通風的。請問是否有規范規定的呢。望咨詢。以前接觸的項目都是有通風設備的呢。
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 編輯 一、調試我想應從這些方面入手: 1、掌握所要調試工程各單元或反應器單體的性能及控制運行參數和所需要調試步驟; 2、了解各單元在全工藝中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及調試先后次序等; 3、了解廢水性質,清楚各組分去除難易程度,如何去除最難處理物質,如何應付毒性物質,是否需要補充物質; 4、確定物化及化學法投藥量,必要時現場試驗確定。 二、 作為一名調試人員,我想應具備以下條件: 1、熟悉各種水處理工藝、及工藝組合; 2、能夠運行
有人做過皮帶通廊的通風嗎?皮帶通廊除一部分露出地面外,大概還有60米埋于地下,為方便人員檢修,皮帶通廊要考慮通風。皮帶通廊上部地面部分,走車,以及由礦堆。請教,幫幫我,怎么設置通風啊?
本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 編輯 話說去年7月份來無錫地鐵,算算今年已有一年了,期間發生了一系列的事件,離職跳槽----到省級檢測中心------再回到初始單位,,但是辭職信都交上去了,想想從檢測中心回到現在單位有點后悔,,在這段時間內,大學四年的女朋友徹底斷掉了關系,其實到現在還是放不下她,,一言難盡,,做施工的我們都是苦逼的開始,,堅持下去肯定會有回報,, 今天發一些現場施工,,說實話,我們做的這些東西真心差勁,,
客廳,主臥,次臥,衛生間,陽臺等采光和通風面積最少為多少才算是合理?客廳,主臥,次臥,衛生間,陽臺的門窗大小一般最少為大少才算是合理?門窗顆開啟面積是如何計算的?萬分感謝!!!
規范中提到:甲乙丙類廠房中的送排風管宜分層設置。當水平或垂直送風管在進入生產車間處設置防火閥時,各層水平或垂直送風管可合設一個系統。問題:一個三層涂料生產車間,甲類,各層均設有局部排風罩,通過屋頂的凈化裝置處理后排放。按照上述規范,各層排風管好像不大好合并設置?解決方案:1.立管設于車間外,支管與立管連接處設防火閥(還是阻火器?)2.各層分設排風管,分設凈化裝置?是否太過苛刻?