高層中剪力墻的裂縫按其形狀分為兩類:一類為豎向垂直裂縫,另一類為斜裂縫。其中垂直裂縫全部位于底層地下室,一般由墻根與基礎筏板接觸處開始斜向上延伸至接近頂板處,裂縫呈兩頭細中間寬形狀,裂縫中段最大寬度達0.4 mm。斜裂縫多在墻體兩面同時出現,常貫穿墻體。相比之下垂直裂縫較短較窄,一般不貫穿墻體。1 裂縫產生的原因分析經驗算知,混凝土收縮拉應力大于混凝土的抗拉強度,裂縫寬度計算值與實測值比較接近,由此說明裂縫主要是由于混凝土的收縮引起的。針對混凝土剪力墻出現的干縮裂縫,根據工程中所使用的原材料、現場施工情況、施工環境等諸方面的因素進行
分析,其裂縫產生的原因如下。1.1 設計方面1.1.1 設計人員對泵送混凝土的性能考慮不周泵送商品混凝土,在配置過程中,多選用緩凝型高效減水劑,同時也摻加了20%~30%的粉煤灰,這些都會影響混凝土早期的抗拉強度和彈性模量,在混凝土硬化過程中,其收縮率和徐變也較大,容易導致混凝土產生開裂。目前在結構設計中對混凝土往往只考慮結構強度的要求,對墻體一般不作抗裂驗算,只是套用現行規范進行設計,因而忽略了泵送混凝土的這些特點 。泵送混凝土與同一強度等級的塑性混凝土相比,兩者的力學性能雖然相同,但在施工階段的性能及澆注的后期效果卻有著較大的差別。實踐證明,采用流動性大的泵送混凝土澆注的墻體比采用塑性混凝土澆注的墻體更容易出現裂縫。1.1.2 截面特征和墻體水平鋼筋配置情況的影響地下室外墻相對于梁、柱等構件高厚比較大,屬薄壁構件,因此散熱快,干縮與冷縮變形均較大,而且墻體越長,鋼筋混凝土結構的體積越大,越容易出現裂縫;細鋼筋越疏、越光滑,墻體越容易出現裂縫。現行規范雖然對剪力墻作了規定,但對水平鋼筋的要求卻較松。如文獻規定:鋼筋混凝土剪力墻的水平及豎向分布鋼
論文簡介:03G101-1鋼筋混凝土框架、剪力墻、框 投稿網友:sunyan20102246 上傳時間: 2013-03-02
鋼筋混凝土框架_剪力墻結構推覆分析
abaqus中的鋼筋混凝土剪力墻建模
論文簡介:提 耍 本文應用遷 一 以攤和三組基本方程平衡方程,相容方程,本構方程 對鋼筋混凝土剪力墻連梁的受剪特性進行了研究。從理論上推導出跨高比小于 的剪力墻連梁受剪承載力的計算公式,并給出了公式的適用條件。為完善規范提供了
ABAQUS中的鋼筋混凝土剪力墻建模.pdf
剪力墻的實驗
鋼筋混凝土剪力墻基于位移的變形能力設計方法
圖紙簡介: 本工程為某地下室剪力墻開洞改造工程,該建筑由于地下室車庫改造,需增加一個入口。入口需在原建筑物鋼筋混凝土剪力墻上開洞并加固形成。該地區抗震設防烈度為8度,設計基本地震加速度值0.20g,地震分組為第二組。圖紙內容包括:圖紙目錄、結構設計說明、剪力墻拆除開洞定位圖、剪力墻開洞加固立面圖、結構剖面圖、節點詳圖。 投稿網友: dable2005<
鋼筋混凝土框架—剪力墻結構剪力墻設計研究.
6層開始剪力墻是c35,而梁板是c30。可以一次全部搗c30嗎??因為分開到太麻煩了。
我新買的房子,準備裝修,量房時發現主臥外墻部分有大面積滲水現象,請教高手該如何解決?圖片如下
粘鋼加固鋼筋混凝土剪力墻抗震性能試驗研究
99SG212-3鋼筋混凝土煙囪
內支撐梁上的彎矩由自重、施工荷載、安裝偏心產生的彎矩組成問題1:我內支撐有幾種截面,施工荷載統一取10kn/m行不行 問題2:安裝偏心彎矩怎么計算問題3:這三種彎矩都要乘以1.25*γ嗎
現行《建筑抗震加固技術規程》第5.3.8條第3款中規定:板墻可配置單排鋼筋網片,豎向鋼筋可采用φ12,橫向鋼筋可采用φ6,間距宜為150~200mm。如果是為了提高墻體的豎向承載力,這樣配置鋼筋正確。但抗震加固墻體的目的是為了提高墻體的抗水平地震力的能力,水平鋼筋應該通過計算來確定。從概念的角度,水平鋼筋應比豎向鋼筋大。究竟應該怎樣配置板墻鋼筋合理希望同行給予幫助。
目前,筆者正苦惱于混凝土倉的改造中,請大家給予幫助。:( 去年,筆者設計了某工程的主廠原料倉,單倉為矩形高壁淺倉(底部為漏斗),再由單個淺倉組成的單排倉群。 由于工藝及現場原料(原料過粘)的原因,矩形倉的漏斗斜壁的角度設計過小,造成倉內原料下料困難。經過一段時間的運行,業主提出要改造原料倉,以解決原料儲備的問題。經過討論,業主及工藝提出在倉壁上打孔增加下料點解決問題,孔洞大小為800mm×800mm。但這就給結構造成了很大的難題,由于目前筆者尚未碰到過此種情況,不敢冒然同意。請大家給予支持解決。謝謝! 以下是筆者的意見 ,鋼筋混凝土筒倉設計規范上關于洞口的規定“6.3.1除倉壁落地淺圓倉外,在倉壁上開設的洞口寬度和高度不宜大于1.0m,并應按下列規定在洞口四周配置附加構造鋼筋。”由于是改造,附加鋼筋是不現實的了;因此我認為采用規范“6.3.1 5 當采用封閉鋼框代替洞口的附加構造鋼筋時,洞口每邊被切斷的水平和豎向鋼筋均應與鋼框有可靠的連接。”此時,將倉斜壁先行鑿孔,將事先焊接好的鋼框下好,并將鋼框與被切斷鋼筋焊接,在用灌漿料灌實。但不知此法是否可行,對結構