自動噴水滅火設計規范.rar
消防驗收
自動噴水滅火系統施工及驗收規范
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
自動噴水施工及驗收規范
3.0.5噴頭的現場檢驗應符合下列要求: 3.0.5.1噴頭的型號、規格應符合設計要求; 3.0.5.2噴頭的商標、型號、公稱動作溫度、制造廠及生產年月等標志應齊全; 3.0.5.3噴頭外觀應無加工缺陷和機械損傷; 3.0.5.4噴頭螺紋密封面應無傷痕、毛剌、缺絲或斷絲的現象; 3.0.5.5閉式噴頭應進行密封性能試驗,并以無滲漏、無損傷為合格。試驗數量宜從每批中抽查1%,但不得少于5只,試驗壓力應為3.0MPa;試驗時間不得少于3min。當有兩只及以上不合格時,不得使用該批噴頭。當僅有一只不合格時,應再抽查2%,但不得少于10只。重新進行密封性能試驗,當仍有不合格時,亦不得使用該批噴頭.以上3.0.5.5條文出廠有檢驗報告和合格證是否有必要還做試驗.
2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范
自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205
自動噴水滅火系統設計規范2005附條文
1 總 則 1.0.1本條主要講制定本規范的目的。 自動噴水滅火系統是當今世界,在人們生產、生活和社會活動的各個主要 場所中最普遍采用的一種固定滅火設備。國內、外應用實踐證明,自動噴水滅火系統具有滅火效率高、不污染環境、壽命長、經濟適用、維護簡便等優點。尤其是當今世界,環境污染日趨嚴重,面臨威脅人類生存的情況下就更加突出了它的優點。所以自動噴水系統問世一百多年以來,至今仍處于興盛發展狀態,甚至將來仍是人們同火災作斗爭的主要手段之一。一百余年來,世界各國尤其是一些經濟發達國家,在自動噴水滅火系統產品開發作了大量的研究試驗工作,積累了豐富的技術資料和成功的經驗,為該項技術的發展應用提供了有利的條件;目前不少國家仍把該項技術研究作為消防技術方面重要的研究項目,集中了較大的財力和技術力量從事研究工作,為使該項技術盡快達到“高效、經濟、可靠、智能化”的目標而努力。在規范方面不少國家,如美、英、日、德等都制定了設計安裝規范,對系統的設計、安裝、維護管理等方面的技術要求和工作程序作了較詳細的規定,并隨時根據研究成果和應用中的經驗及提出的問題進行修訂,
論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03
拿來和大家一起分享
《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
自動噴水滅火系統設計規范(2005)
根據建設部建標(2001)68號“關于發布國家關標準《自動噴水滅火系統設計規范)的通知”,由公安部會同有關部門共同修訂的(自動噴水滅火系統設計規范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本規范中的強制性條文必須執行。原國家標準(自動噴水滅火系統設計規范)(GBJ84—85)同時廢止。在這里,大家去下載吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534
在設計規范中7.2.3中說明要在寬大于1.2m的風管下要增設噴淋頭,那么根據設計規范8.0.7表格的要求,必要的話是否要加大支管的管徑? 打個比方說:一個DN32的支管設了3個噴頭,但因為經過風管位置,在下方增設1個噴頭,既一共4個噴頭,按設計規范8.0.7的要求,是否要將該支管管徑加大到DN40? 請各位大蝦指點一下,謝謝!
1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。 本規
10.3.2條規定建筑高度不超過24米的輕.中危險場所,設置高位水箱有困難時,要求采用滿足5L/s流量并能持續10min供水能力的氣壓供水設備請大蝦幫忙分析按此條文氣壓給水罐的消防貯水容積應該是多少如果是消火栓系統與噴淋系統合用又該是多大容積呢在此謝過!!!
2005年版《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起實行。
自動噴水滅火系統設計規范2005.chm