某建筑高度為130 m的超高層民用建筑自動噴水滅火濕式系統報警閥組的配置,下列做法中哪些是錯誤的?( )A、 一個報警閥組控制的噴頭數不宜超過800只B、 計算一個報警閥組控制的噴頭數量時,同時用作保護吊頂下方和上方空間的噴頭應疊加C、 只要不超過一個報警閥組控制噴頭的規定數量,同一個報警閥組所控制的樓層數可以不限D(zhuǎn)、 所有的報警閥組可以集中設置于消防給水泵房內答案要點:見《自動噴水滅火系統設計規范》第6.2.3條、8.0.1條、2.1.13~16條。標準答案:BCD小弟不甚明白,哪位高手能給出解釋?
從濕式報警閥處檢查自動噴水滅火系統工作狀態:1.閥前無壓:穩壓系統出水關閉;2.閥前壓力小于最不利點工作壓力:穩壓泵不自動運行或停泵壓力低;3.閥前壓力正常但小于閥后壓力:曾超壓充水,需閥后泄水測試;4.閥前后壓力相等但泄水時警鈴處不及時出水:穩壓泵停泵壓力低;5.水力警鈴動作后未啟動供水泵:供水泵控制器設于手動狀態,或壓力開關未直接聯鎖主泵控制器,或壓力開關故障。6.水力警鈴動作后短時間內中斷或斷斷續續:穩壓泵和供水泵不能自動啟動。消防設計、施工技術探討(新浪)微博:防火技術。歡迎@我!:http://s.weibo.com/weibo/探一個討&Refer=me_mark[
自動噴水滅火系統濕式報警閥的性能要求和試驗方法
1、濕式自動噴水滅火系統的維護現狀 1.1、設備問題 (1)標示不明。閥門開閉應有專門的標志,以便日常維護時檢查,但部分單位沒有明顯的閥門開閉標志。 (2)壓力開關、水力警鈴誤報。 (3)排水不暢。濕式自動噴水滅火系統的排水設施主要為末端試水裝置處的放水閥和濕式報警閥處的泄放試驗閥,其功能為開啟泄水時起排水作用。但許多系統排水設施的排水量小于試驗閥的泄水量或者干脆不設排水設施,試驗閥在開啟后便會造成
濕式自動噴水滅火系統是由灑水噴頭、濕式報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施等組成,準工作狀態時配水管道內充滿用于啟動系統的有壓水,能在發生火災時噴水的自動滅火系統。
依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
知識點:自動噴水滅火系統
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
一、供水管道與報警閥
一. 問題的出現 自動噴水滅火系統已經被公認為是一種最有效的自救滅火系統,問世一百多年技術日臻完善。我國改革開放以來,大型高層建筑物如雨后春筍拔地而起,自動噴水滅火系統得到十分廣泛的運用,對保障建筑物的安全發揮了重要作用。但是在一些大型高層建筑物的濕式自動噴水滅火系統中卻發生了一些令人費解的現象: 1. 當某一層噴頭噴水時,鄰近層的水流指示器會亂報警; 2. 當噴頭噴水開始后,水力報警閥頻繁啟閉,干擾正常報警; 3. 末端試驗閥打開后,自動報警閥反應遲鈍,不能在規定時間內開啟。 凡此種種,如果我們按目前消防規范核查,可能也找不出什么問題。那么這些毛病究竟是怎么發生的呢?
自動噴水滅火系統產品---濕式報警閥、延遲器、水力警鈴國家標準
【考點】濕式自動噴水滅火系統
自動噴水滅火系統濕式報警閥
自動噴水滅火系統濕式報警閥專題,為您提供自動噴水滅火系統濕式報警閥相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統濕式報警閥 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統濕式報警閥相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題