亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電流互感器的四種接線方法

    電流互感器的四種接線方法

    電流互感器的接法不復雜,只有四種接線形式。1、是單臺電流互感器的接線形式。只能反映單相電流的情況,適用于需要測量一相電流或三相負荷平衡,測量一相就可知道三相的情況,大部分接用電流表。 2、三相完全星形接線和三角形接線形式。三相電流互感器能夠及時準確了解三相負荷的變化情況,多用在變壓器差動保護接線中。只使用三相完全星形接線的可在中性點直接接地系統中用于電能

  • 電流互感器的幾種接線方法

        以下是電流互感器的幾種接線方法:

  • 帶抽頭的電流互感器如何接線?

    我想知道的是:二次側有抽頭的電流互感器怎么樣接線?比如: P1P2/S1S2間變比為400/5, P1P2/S1S3間變比為800/5那么在與400/5的電流表相連時(設一次側電流方向從P1至P2),是:S1與表的一端相連,S2、S3短接后與表的另一端相連并接地 ;還是:S1、S3短接后與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地;還是:S1與表的一端相連,S2與表的另一端相連并接地,S3懸空。或者上面的接法都不對,另有正確接法。望各位不吝賜教!!

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器的安裝使用及接線檢查

    (1)電流互感器的安裝,視設備配置情況而定,一般有下列幾種情況: ①將電流互感器安裝在金屬構架上。電工之家 ② 在母線穿過墻壁或樓板的地方,將電流互感器直接用基礎螺絲固定在墻壁或樓板上,或者先將角鐵做成矩形框架埋入墻壁或樓板中,再將與框架同樣大小的鐵板(厚約4mm),用螺絲或電焊固定在框架上,然后再將電流互感器固定在鐵板上。電流互感器一般均安裝于離地面有一定高度之處,安裝時由于電流互感器本身較重,所以向上吊運時,應特別注意防止瓷瓶損壞。 ③安裝時,三個電流互感器的中心應在同一平面上,各互感器的間隔應一致,最后應把電流互感器底座良好接地。(2)電流互感器的一次繞組和被測線路串聯,二次繞組和電測儀表串聯,接線時極性符號不能弄錯。在實際工作中,由于條件所限,也有采用將電流互感器各相一、二次端鈕完全反接,這也是可以的。 (3)三相電路中

  • 求助,關于電流互感器接線問題

    求助,關于電流互感器接線問題

    求助各位:同一相有2路電纜,每根電纜有1只電流互感器,現有客戶要求將2只電流互感器的二次接線并聯,用于測量總電流,這樣的接線方式,我還是第一次遇到,我自己認為這種接線方式是有誤的,但客戶堅持要求這么做,有沒有和我相同意見的?大家來分析分析,發表下意見。

  • 急求-----關于CT電流互感器的接線?

    急求-----關于CT電流互感器的接線?有A,B,C,三個大CT.名牌如下(A,B,C一樣);出線端子標志 :1S1-1S2 1S1-1S3 1S1-1S4 2S1-2S2 2S1-2S3 2S1-2S4 3S1-3S2 3S1-3S3 3S1-3S4額定電流比(A):150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5 150/5 300/5 600/5準確級 :10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 10P20 0.5 0.5 0.5 工人按300/5分別把S1和S3接線引至端子排;A-1S1 B-1S1C-1S1A-1S3B-1S3C-1S3A-2S1B-2S1C-2S1A-2S3B-2S3C-2S3A-3S1B-3S1C-3S1A-3S3B-3S3C-3S3請問應該將(S1端

  • 電流互感器二次接線的串聯或并聯

    在有些圖紙中,曾看到過電流互感器二次接線的串聯和并聯。請問,電流互感器二次接線的串聯或并聯能達到什么目的?應如何選擇?為什么?

  • 電流互感器電流差接線方式

    電流互感器電流差接線方式

    電流互感器差接線的接線方式沒看懂,請大家指教。

  • 關于電流互感器接線問題的探討?

    關于電流互感器接線問題的探討?

    如圖1,是常用的進線柜電流互感器接線方式三相電流互感器接線+A相取樣電流互感器,現在,有朋友提出,圖2的接線方式行不行?如果不行,為什么?請大家探討。

  • 電流互感器數量及接線方式的選擇問題?!

    電流互感器數量及接線方式的選擇問題?!

    本帖最后由 sps412 于 2013-9-5 16:43 編輯 請教高人:1、什么時候用兩個電流互感器,即兩相V型接線方式?(第一張圖片里面名字錯了,應該是兩相)2、什么時候用三個電流互感器,即三相星型接線方式?請盡量說詳細些,謝謝!

  • 關于電流互感器二次兩個抽頭接線問題

    請教:當電流互感器二次側有兩個抽頭時,比如150/5和75/5,當只需要一組75/5時具體該如何接線,可否給出接線圖!

  • 電流互感器接線-簡單的接線問題

    電流互感器接線-簡單的接線問題

    這樣的具體接線是嗎,初學繼電保護

點擊加載更多

電流互感器接線

電流互感器接線專題,為您提供電流互感器接線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電流互感器接線 相關的專業交流討論,更多電流互感器接線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三区不卡视频| 视频在线观看一区二区| 日本久久高清视频| 影音先锋亚洲资源| 欧美网站在线播放| avnight色版在线观看| 亚洲qvod图片区电影| 国产日韩欧美在线观看| 伊人久久大香线蕉综合高清| 牛牛热在线视频| 成人伊人| 成年人在线视频免费观看| 人人玩人人添天天爽| 国产精品久久国产精品99 gif| 永久免费毛片手机版在线看| 日本一区二区三区欧美在线观看 | 久久天天| 斗罗大陆209集免费观看动画| 一插综合网| 色妞综合网| 能看毛片的网址| 国产精品吹潮在线观看中文| 亚洲国产成人精品青青草原100| 亚洲欧美日韩在线| 色噜噜噜| 欧美艳星性videose精品| 国产中文字幕免费观看| 99热视| 97r久久精品国产99国产精| 最近手机中文字幕1页| 亚洲人成电影在在线观看网色| 日本精品视频一区二区| 欧美精品v国产精品v| 免费网站毛片| 久久午夜国产片| 韩国黄色一级视频| 韩国三级久久| 激情婷婷六月天| 国产在线麻豆精品| 国产亚洲欧美在线视频| 国产精品久久精品福利网站 |