亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 自動噴水滅火系統管網沖洗

    自動噴水滅火系統在強度實驗完后要求管網沖洗,沖洗表上有壓力、流量和流速,請問各位這幾項有什么規定么?沖洗的壓力、流量和流速在什么范圍?謝謝!

  • 基于EXCEL 自動噴水滅火系統管網計算

    基于EXCEL 自動噴水滅火系統管網計算

    隨著國民經濟的發展,人民生活水平的不斷提高,多功能、高聳建筑林立滿目。要求安裝自動噴水滅火系統的建筑物也越來越多。《自動噴水滅火系統設計規范》2001 年版也隨之作了大量的修訂,規范中的9.1.3 規定,系統的設計流量應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定: 按照規范要求累計作用面積內的每一個噴頭的流量,計算非常繁瑣,計算量大,容易出錯,按經驗估算,誤差可能很大。如果用EXCEL 自動計算表格進行計算,能夠簡化很多計算步驟,并可根據流速隨時調整管徑大小,做到既簡單準確又經濟合理。 由于自動噴水滅火系統網嵌套計

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統管道的防晃支架

    自動噴水滅火系統管道的防晃支架

    自動噴水滅火系統管道防晃支架的做法,是否正確?

  • 自動噴水滅火系統管網在設計施工中的常見問題

    1、報警閥后管道上的閥門未采用信號閥報警閥后的配水管道一般都暗裝在管道井、吊頂內,管道上的控制閥難以尋找,一旦檢修后忘記及時開啟,若發生火災,閥門之后的噴頭如同虛設。因此,報警閥之后不宜設置控制閥,如需設置時應采用信號閥,閥門開閉狀態的信號能送至消防控制中心。如:水流指示器上游的控制閥;地下人防工程中噴淋管道穿過防護單元墻體時設置的防爆破閥。但多數設計、施工人員忽視了這一點,采用了非信號閥。

  • 自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄

    自動噴水滅火系統施工安裝全程驗收記錄自動噴水滅火系統質量保證資料核查表技術交底記錄施工組織設計(方案)開工報告設備材料相關證件匯總表設備開箱檢查記錄材料檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統報警閥組檢查試驗記錄自動噴水滅火系統閥門抽樣檢查試驗記錄自動噴水滅火系統管道安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道支架制作安裝檢查記錄自動噴水滅火系統管道試壓記錄自動噴水滅火系統管道沖洗記錄自動噴水滅火系統管道防腐記錄自動噴水滅火系統管道保溫記錄自動噴水滅火系統管道隱蔽驗收記錄消防配電線路敷設檢查記錄消防配電線路隱蔽驗收記錄自動噴水滅火系統水源設施安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水泵接合器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統報警閥組安裝檢查記錄自動噴水滅火系統水流指示器安裝檢查記錄自動噴水滅火系統噴頭安裝檢查記錄

  • 請教關于自動噴水滅火系統的問題

    我最近做一個工程,地面十三層,地下一層,高度為48.3m。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),其中并不要求做自動噴水滅火系統,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統。請問前輩,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎?謝謝!

  • 是否設自動噴水滅火系統

    辦公綜合樓,4246平米,建筑高度22.4米,內電視臺用房頂上兩層,其中含打演播廳200平米,小演播廳100平米各一個(均占用兩層空間);檔案室(240平米左右);其余為普通辦公用房。綜合樓設集中空調系統。請問各位大蝦:是否要設自動噴水滅火系統和火災自動報警系統;或者只是局部設置上述系統。若設置了自動噴水滅火系統,其用水量可以直接從室外管道用水泵抽取嗎???謝謝!!另:設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統經濟上是否劃算?

  • 自動噴水滅火系統設計缺陷:

    1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器

  • 求助關于自動噴水滅火系統的圖片

    各位同行,我是一名教師,我要講一堂關于自動噴水滅火系統的示范課,需要一些圖片。希望各位幫幫忙!主要有噴頭結構圖、水流指示器工作原理圖等。各位幫幫我吧,如果是同為教師的還希望能為我指點一下這節課課堂設計方面的問題!謝謝了!

  • 是否設自動噴水滅火系統?

    高度不超過50m的綜合辦公樓(二類高層),設有空調系統,是否應設自動噴水滅火系統?《高規》GBGB50045-95沒規定,但《建規》GBJ16-87卻有要求。難道高層比多層防火標準還要低?不知如何掌握?請各位幫忙解決。

  • 自動噴水滅火系統的發展與應用

    自動噴水滅火系統的發展與應用 2005-11-28 轉載 這篇文章被閱讀了< 2 >次 自動噴水滅火系統,簡單地說就是在火災情況下,能自動啟動噴水灑水滅火,以保障人身和財產安全的一種控火、滅火系統。 自動噴水滅火系統發展迄今已有100多年的歷史,最早是以“鉆孔管式噴水滅火系統”的形式出現,逐漸發展成現代的自動噴水滅火系統。隨著技術的發展,現在的噴水滅火系統對火災的反應愈加迅速,而可靠性也得到了很大的提高。特別是對噴頭的研究和發展,使該滅火系統應用更加廣泛。 自20世紀60年代初以來,自動灑水噴頭因能適應各種火災危險場合的需要得到很快發展。主要應用在三個領域:第一是在保護高架高堆倉庫方面。由于在高堆高架倉庫中需要穿透力更強的射流來實施滅火,于是產生了大水滴噴頭。大水滴噴頭的出流,水滴粒徑大,能穿透厚的火焰,到達火源中心,迅速冷卻火源達到滅火目的;第二是在保護人身安全方面,如在幼兒園、醫院、養老院等場所,被保護對象均為一些幼兒或行動不便的老幼病殘者。因此

  • 自動噴水滅火系統監理細則

    自動噴水滅火系統監理細則

  • 自動噴水滅火系統設計參數

    1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

點擊加載更多

自動噴水滅火系統管網沖洗記錄

自動噴水滅火系統管網沖洗記錄專題,為您提供自動噴水滅火系統管網沖洗記錄相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統管網沖洗記錄 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統管網沖洗記錄相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产系列久久精品99人人| 男人j放进女人p全黄午夜视频| 扒开粉嫩的小缝开始亲吻男女| 免费成人高清在线视频| 在线观看免费日本| 亚洲一二三区视频| 亚洲青草| 一本大道香蕉大vr在线吗视频| 亚洲欧美精品综合中文字幕| 婷婷色伊人| 手机看片欧美| 天天色亚洲| 污视频免费在线观看网站| 日日夜夜操天天干| 天天干天天干天天干| 日本高清视频在线| 日韩第一页在线观看| 日韩欧美亚洲视频| 欧美成a人免费观看久久| 精品久久国产| 国产a级大片| 91久久偷偷做嫩草影院免| 色视频一区二区三区| 国产成人精品无缓存在线播放| 亚洲国产网址| 欧美精品在线免费观看| 国产精品毛片一区二区三区| 在线精品欧美日韩| 欧美成人第一页| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 真实呦女系列| 日本免费a视频| 玖玖在线播放| 成年人在线播放视频| 伊人久久综合网亚洲| 亚洲欧美精品成人久久91| 国产精品毛片高清在线完整版| 国产亚洲精品影达达兔| 久久成| 欧美日韩在线视频免费完整 | 日批免费|