看到好多人看到前幾天發的那個計算論文,都想要圖紙,現本人上傳一份!注意,為CAD格式的
有用的看吧!
樁板式擋土墻的擋土板結構設計
一、含義 樁板式擋土墻是指由間隔設置的樁與樁間的擋土板構成的鋼筋混凝土支擋結構,是一種輕型擋土墻,可用作路堤墻、路肩墻或路塹墻,也可用于小型滑坡治理或處治邊坡坍滑,此種結構可大量減少擋土墻基礎開挖的費用。
需設計一擋土墻,擋土墻墻高控制在4m,采用樁基礎。我查過擋土墻圖集04J008,里邊沒有這類型的構造圖。請問哪位高手有這類擋土墻的圖集或是構造圖,麻煩上傳,小弟感激不盡啊!很急啊!先謝謝啦!
樁基礎擋土墻直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 選用何種鉆機合適
一、含義 樁板式擋土墻是指由間隔設置的樁與樁間的擋土板構成的鋼筋混凝土支擋結構,是一種輕型擋土墻,可用作路堤墻、路肩墻或路塹墻,也可用于小型滑坡治理或處治邊坡坍滑,此種結構可大量減少擋土墻基礎開挖的費用。
原平面圖如圖所示:原中線定線時未充分考慮到擋墻(之前考慮的衡重式擋墻,擋墻修在人行道內側)對南側建筑的影響地勘出來后采用后樁板式擋土墻,之前的設計人員居然沒看到這么大的問題,審圖的提了,回復的時候說“ 間距問題在后續設計修改中進行優化。”今年,設計此項目的人閃人了,業主居然蛋疼的提出路面由8m改為7m寬,于是偶設計的時候將該段擋墻調整了下,
土木再線的個位朋友,新年好啊!我的有一擋土墻如附圖條件如圖所示,擋土墻需比宿舍早做請問要不要考慮宿舍對擋土墻的影響?應如何考慮?謝謝!
引道擋土墻樁基礎直徑600mm的樁長6m 中心間距1200mm;直徑1000mm的樁長7m 中心間距1640mm; 針對如此密布的小直徑樁 選用何種鉆機更合適
(1)拉筋應平直、密貼地鋪設在已碾壓密實的填料上,同一層拉筋應保持在同一水平面上,并垂直于面板。可用加墊中粗砂或掏溝槽的辦法來滿足其要求。 (2)對復合拉筋帶的鋪設時,要控制好預拉力。預拉力過大,墻面板將被向內拉動;預拉力過小,拉筋帶未張緊,填土碾壓后墻面板將外移,致使墻面不平整。可采用張緊器對布好的一排拉筋帶同時張緊的辦法來完成。面板的預埋拉筋環,應在安裝前就刷兩道防銹漆,待拉筋定位后,應及時用水泥砂漿保護。 (3)鋪設預制鋼筋混凝土拉筋的時,面板預埋連接鋼筋與拉筋節之間的焊接要牢固,鋼筋的焊接接頭和外露部分要認真進行除銹、防銹、防腐處理。
大家的擋土墻用什么軟件計算?
上傳一些擋土墻案例,供大家探討!
上部為懸臂式擋土墻,基礎為樁基礎,樁承受豎向力和水平力(土壓力),樁在壓彎狀態下如何配筋,樁周有土彈簧的約束,應該如何取作為壓彎構件的樁的計算長度。
(1)底層面板必須將墻基找平、畫線后進行。以上各層面必須掛線安裝。 (2)每層面板盡可能按沉降縫分段進行安裝。首先在兩端各精心安裝一塊面板作為標準,再掛線安裝中間的面板。 (3)由于灌注面板時可能產生尺寸誤差,在拼裝時,須用鑿子、手砂輪等工具對面板周邊楔口進行整修。必要時還須用砂漿進行調整,使其表面與標準面板平行,上周邊與標準面板上周邊水平,且整個墻面與基礎面垂直。 (4)墻面設計是垂直的,但考慮到碾壓后墻面會產生一定的向外傾斜,施工時應向內收坡1.6%。
圖紙簡介: 地下室結構、擋土墻結構詳圖、樁布置圖、筏板基礎布置圖、柱配筋圖 投稿網友: zyl06321 上傳時間: 2013-10-23
由于設計給的圖紙不太明確,請問有過樁間擋墻施工經驗的:樁間擋土墻是否只在抗滑樁之間做擋墻(擋墻分段,擋墻間空開抗滑樁位置)?還是擋墻要將抗滑樁包裹覆蓋(擋墻外側連續)?謝謝各位
我正在設計排水混凝土箱涵,在河道里,沿邊沿布走向。想隔一定距離設置一道錨桿,與河道擋土墻拉著,對箱涵側向起一定的拉結力,不知能否直接在現有擋土墻上設置錨桿拉結????請高手指教,并懇請提出建議。謝謝!!!!!
現有有電纜溝,原來無覆蓋。現在因為環境改造要在上面覆土綠化,最多處要覆蓋上2米的土層。電纜溝寬1.6米,高1.3米。我想在電纜溝兩邊各加個L形小擋土墻,墻厚250,主要是抗側壓力。再在擋土墻上加個厚150的混凝土板,以抵抗上面的土壓力。但是通過朗肯土壓力計算發現L形擋土墻仍然滿足不了傾覆穩定和滑動驗算。想請教高手一下,我應該如何進行設計改進。附件里有草圖。