亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 什么是自動噴水滅火系統

    自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火

  • 關于自動噴水滅火系統的疑問

    想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。

  • 關于自動噴水滅火系統的設置

    單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?

  • 自動噴水滅火系統的問題

    知識點:自動噴水滅火系統

  • 自動噴水滅火系統的分類

    依照采用的噴頭分為兩類:采用閉式灑水噴頭的為閉式系統;采用開式灑水噴頭的為開式系統。一、閉式系統 采用閉式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:濕式系統、干式系統、預作用系統等。濕式系統 由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作后立即噴水。1.工作原理 火災發生的初期,建筑物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。該系統結構簡單,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建筑物、構筑物內。2.濕式系統使用范圍 在環境溫度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和場所(不能用水撲救的建筑物和場所除外)都可以采用濕式系統。

  • 自動噴水滅火系統末端試水裝置探討

    自動噴水滅火系統是目前世界上公認的最有效自救滅火方式,該系統具有安全可靠,經濟實用,滅火成功率高等優點。要完成一套具有以上作用特點的自動噴水滅火系統,需要設計人員全方位理解噴灑設計和安裝規范,從完成的工程調試試驗中不斷總結,才能使其在滅火時達到良好的使用效果。 自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱“設計規范”),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:“為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。” 但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,在這里和大家一起探討。首

  • 淺析自動噴水滅火系統末端試水裝置.pdf

    淺析自動噴水滅火系統末端試水裝置.pdf

  • 自動噴水滅火系統的水力計算

    本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 編輯 目 錄一、確定系統的用水量二、管網水力計算(一)作用面積法 1.確定危險等級 2.噴頭選型、布置管網 3.確定作用面積 4.計算最不利點噴頭的流量和系統的設計流量 5.配水管網水力計算 6.校核 7.系統所需總壓力(二)特性系數法(沿途計算法) 1.計算公式 2.計算方法

  • 什么是自動噴水滅火系統,大家知道嗎

 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火系統。(一)濕式系統的工作原理 濕式自動噴水滅火系統,一般包括:閉式噴頭、管道系統、濕式報警閥組和供水設備。濕式報警閥的上下管網內均充以壓力水。當火災發生時,火源周圍環境溫度上升,導致水源上方的噴頭開啟、出

  • 怎樣對自動噴水滅火系統進行維護

    自動噴水滅火系統必須有日常監督、檢測、維護制度,保證系統處于良好的工作狀態。 (1)監督、檢測、維護制度,由機關、企事業單位領導負責制定,日常工作由本單位專職工程師、義務消防隊或消防隊員貫徹執行。 (2)負責系統維護管理的專職人員必須熟識自動噴水滅火系統原理、性能、操作維護規程,并具有消防管理培訓合格證。 (3)管理人員必須每天巡檢責任區內一切供水總控制閥、報警控制閥及其配件,進行外觀檢查,保證系統處于無故障狀態。 (4)供水源必須保證要求的水量和水壓;每年對水源供水能力進行一次測定。 (5)儲存消防用水的水池、消防水箱、氣壓水罐,每月檢查一次,核對水位和氣壓罐的氣體壓力,以及消防用水不被他用的技術措施,發現故障,及時進行修理。 (6)消防水池、消防水箱、水罐的水,需要更換時,應通知消防監督部門,臨場監督。 (7)消防用水的水溫不應低于5℃,且應防止結冰現象。

  • 自動噴水滅火系統的設置范圍

    學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。

  • 關于自動噴水滅火系統的穩壓問題

    穩壓泵是使消防給水管網的壓力保持穩壓數值,始終處于臨戰狀態,消防用水設備一經使用,即能滿足水壓、水量的要求。一般用于臨時高壓的自動噴水滅火系統,當消防水箱的設置高度不能滿足噴頭水壓要求時,必須設置。    變頻水泵可以作為消防泵用來供消防用水,但不用于穩壓(造價太高)。    氣壓給水設備也用的比較普遍。兼有穩壓泵和增壓泵的作用,既可以用于消火栓系統的增壓又可以用于自噴系統的穩壓。 在上海市工程建設規范“民用建筑水滅火系統設計規程”中,提出了一個穩高壓給水系統的概念,它有別于常高壓給水系統和臨時高壓給水系統,并處于這兩者之間。實際上目前采用的大多數臨時高壓給水系統,按照這份規范的話,大多數可歸入穩高壓給水系統中。同時該規范對穩高壓給水系統中的穩壓裝置(穩壓泵、穩壓罐)的流量、揚程、容量都提出了明確的數據,可操作性很強。

  • 自動噴水滅火系統:關于噴頭的那些事

    來源:消防工程師共享服務 如有侵權,請聯系刪除 正文如下:

  • 自動噴水滅火系統設計步驟

    自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄

  • 自動噴水滅火系統設計參數

    1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 請教關于自動噴水滅火系統的問題

    我最近做一個工程,地面十三層,地下一層,高度為48.3m。我查《高層民用建筑設計防火規范》(2001年版),其中并不要求做自動噴水滅火系統,但審圖時卻說要做自動噴水滅火系統。請問前輩,像我這個工程確須做自動噴水滅火系統嗎?謝謝!

點擊加載更多

自動噴水滅火系統實驗實訓裝置

自動噴水滅火系統實驗實訓裝置專題,為您提供自動噴水滅火系統實驗實訓裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴水滅火系統實驗實訓裝置 相關的專業交流討論,更多自動噴水滅火系統實驗實訓裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产在线精品福利一区二区三区| 色中色资源| 久草视频这里只有精品| 99热91| 亚洲一区www| 亚洲成人精品| 亚州精品视频| 污视频网站免费观看| 日韩精品亚洲一级在线观看| 男人天堂网站在线| 久久久噜噜噜| 久久久7777888精品| 精品国偷自产在线不卡短视频| 国产精品观看在线亚洲人成网| gav成| 99在线播放视频| jazzjazz国产精品久久| 99re热久久| 99热最新在线| 澳门毛片免费观看| 日韩亚洲视频| 日本人xxxxxxxxx泡妞| 日本久久久久久| 日韩娇小性hd| 日本免费电影一区| 三区在线视频| 午夜色福利| 亚洲人成电影| 在线观看国产欧美| 中文字幕在线观看一区二区三区| 在线视频你懂得| 亚洲免费成人| 嫩草亚洲国产精品| a免费视频| 国产精品无码久久综合网| 国产日韩美国成人| 久久成人免费| 青青青国产在线观看| 日韩在线中文字幕| 亚洲日本人成中文字幕| 综综综综合网|