交流電流互感器的一二次側都標明有K1和K2,現在問:1、一次側K1接電源K2接負載,二次側是K1接表計的進線端還是K2?2、在電流互感器內,假設一次側電流從K1流向K2,二次側是從K1流向K2還是從K2流向K1?
電流表 http://yunrun.com.cn/product/834.html電流互感器CT一次繞組串聯在被測線路里,匝數較少;二次繞組與電流表、電流變送器、功率表、指針電流表、繼電器、多功能電力儀表等電流線圈串聯使用,匝數多。CT正常工作時接近短路狀態。電流互感器CT一次電流值決定二次電流值,二次電流磁勢平衡一次電流磁勢。如果CT二次開路時,C
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
兼容直流的電流互感器一直用于檢測智能電表中的交流電流,但它有一些缺點,而且很昂貴。對于某些應用,分流電阻是更好的電流傳感器選擇,因為它價格低廉、具有高線性度并且抗磁場干擾。遺憾的是,分流電阻不具有電流互感器所固有的電氣隔離特性。在要求隔離的智能電表等應用中,采用隔離電源技術的數字隔離器與分流電阻結合可提供一種良好的解決方案。 單相防竊電智能電表 考慮圖1所示的單相防竊電智能電表。模擬前端(AFE) IC利用分流電阻測量相位電流,并利用一個簡單的分壓器測量相位電壓,從而計算電能并監控負載的質量。在這種應用中,電力線相位電壓用作AFE的接地參考。零線電流測量必須隔離,從而保護AFE免受高壓影響。AFE利用標準SPI或I2C通信將計算得到的電氣量傳輸給微控制器(MCU)。然后,MCU將數據發送到通信模塊,通常使用UART接口,必須
互感器的新寵--穿孔穿芯一體化交流電流變送器兩線制4-20mA輸出系列de介紹FZ系列8、9、12、20、25、30型穿孔穿芯一體化交流電流變送器是組合電流互感器、電流變送器于一體的新一代交流電流變送器,它可以直接將被測主回路交流電流轉換成按線性比例輸出的DC4~20mA(通過250Ω 電阻轉換DC1~5V或通過500Ω電阻 轉換DC2~10VDC)恒流環標準信號,連續輸送到接收裝置(計算機或顯示儀表)。 產品為單匝穿孔穿芯式結構,使用時無需改動測量主回路,便于現場連接,原副邊高度絕緣隔離,兩線制輸出接線,輔助工作電源+24V與輸出信號線DC4~20mA共用,具有精度高,體積小、功耗小、頻響寬,抗干擾,國內首創6大全面保護功能及防感應雷能力強等優點。 主要特點:1.專為電力自動化50/60Hz交流電流測量而設計的真有效值兩線制變送器; 2.采用單匝穿孔穿芯式結構,將電流互感器和電流變送器兩部分組合為一體化設計; 3.具有6大全面保護功能:(1)、輸入過載保護;(2)、輸出
幾個電流互感器圖例還不一樣?
小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝
大家說說 計量用的電流互感器和電表 怎么選擇和匹配啊 選100/5 的互感器 電表怎么選 200/5, 300/5 呢。新規程規定“經電流互感器接入的電能表,其標定電流宜不超過電流互感器額定二次電流的30%,其額定最大電流應為電流互感器額定二次電流的120%左右”TA二次電流已標準化為5A,那么它的30%就是1.5 A,其額定最大電流值就是6A,D86系列三相(單相)1.5(6) A型式的電能表就是專為配用TA設計的。
☆沒有精度和變比的高靈敏度零序電流互感器 這種零序電流互感器主要用在中性點不接地或經消弧線圈接地的系統。1、小電流選線裝置用零序電流互感器 小電流選線裝置本身沒有整定值,零序電流只是裝置的判據之一,要求零序電流互感器在一次接地電流較小時,和非金屬性接地時,零序電流互感器也要有一定的輸出,來滿足裝置啟動的門坎值。裝置本身的負載阻抗并不大,但需要通過電纜將各個零序電流互感器與裝置連接起來,所以電纜的阻抗就是零序電流互感器的主要負載阻抗,這種零序電流互感器的負載阻抗一般為2.5Ω左右,經過多年實踐和試驗得知與小電流選線裝置配套的零序
本帖最后由 星夜夢話 于 2015-7-11 21:03 編輯 在上圖中,圈出來的互感器有兩個、三個、四個線圈,有什么區別?謝謝解讀
小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?
TA1為150/5,QF1為CM2-160M/3320 160A,想請教下各位大神,TA2是如何確定的?根據QF1確定的嗎?變壓器為SCB11-100KVA 10/0.4KV。
零序電流互感器是什么選的?需要確家那些技術參數?保護裝置用的零序電流互感器的變比一般用多少的?保護裝置用的零序電流互感器與微機小電流接地選線裝置用的零序電流互感器有何差異?像下圖這樣的零序電流互感器應該如何選擇?