自動噴淋設計規范10.3.2條規定“不設高位消防水箱的建筑,系統應設氣壓供水設備。氣壓供水設備的有效水容積,應按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定。”請問各位水友:1、在這種情況下“效水容積按系統最不利點4只噴頭在最低工作壓力下的10min用水量確定”算出來的氣壓罐很大,是否有其他方法?2、當高位消防水箱水壓不能滿足水壓要求時,可以設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,而在這種情況下氣壓供水設備的有效水容積要求150L就夠了。那在要求設高位水箱而不能設時,是否可以用地下水池加設穩壓泵加氣壓罐來滿足水壓要求,如果可以的話,是否氣壓供水設備的有效水容積怎么定?
如題要下的趕快呀記得要頂呀
噴淋規范7.2.1這個表格怎么理解呢?貌似很多時候都滿足不了,你們設計的時候有按這個區控制噴頭嗎?求回答。如圖二中,噴頭距離梁邊的距離為600mm,按規范7.2.1濺水盤距離梁底面的距離最大為0.14,規范要求7.1.3-2噴頭濺水盤距離頂板最大距離為550m,那700-550=150mm,就不滿足規范7.2.1了,這種情況怎么處理呢?
大家下載了,求回復
規范中:5.0.1中 表5.0.1 民 用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 中中危險級II級相對應的滅火時間是多少? 這里沒有明確規定是不是按1小時計算?
火災自動報警系統設計規范
火災自動報警系統設計規范. 看看有沒有用?
如題
自動噴水滅火設計規范.rar
火災自動報警設計規范2008.pdf
做高層建筑的應該用的到的。
《噴淋施工及驗收規范》GB 50261-2005中,第5.3.2.4條:在報警閥與管網之間的供水干管上,應安裝由控制閥、檢測供水壓力、流量用的儀表及排水管道組成的系統流量壓力檢查裝置。條文說明里面配圖中,有流量計。 以上的裝置我在《噴淋設計規范》GB 50084-2001(2005版)中沒有找到一個明確的說法,那我現在該怎么辦啊?
火災自動報警系統設計規范GB50116-98使用都近十年了,與其相關的建筑防火規范,高規,自噴規范都出新版本了,而對于電氣設備尤其是弱電產品更新換代如此之快的今天,我們的規范也該更新了。不然規范之間矛盾重重的地方實在我們很迷茫的
火災自動報警系統設計規范上說:5.2.3 集中報警系統的設計,應符合下列要求:5.2.3.1 系統中應設置一臺集中火災報警控制器和兩臺及以上區域火災報警控制器,或設置一臺火災報警控制器和兩臺及以上區域顯示器。5.2.3.2 系統中應設置消防聯動控制設備。
火災自動報警系統設計規范GB 50116-1998
火災自動報警系統設計規范講義
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
最近做一個醫院,發現綜合醫院建筑設計規范還是試行的,從89年到現在還是試行的醫院還有沒有相關規范,發現這方面的資料和規范很少
自動噴淋設計規范