亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于35KV互感器外觀破損的問題

    關于35KV互感器外觀破損的問題

    本帖最后由 sunkehui35 于 2014-9-25 08:45 編輯 35KV電流互感器拆箱時頂端不小心碰掉一小塊,用膠粘上了,這個互感器還可以用嗎?為什么不能用?那位大神幫忙回答圖片終于傳上來了,就是我用的IE游覽器不行,換了360就沒問題了這個缺口對互感器的那幾方面有影響,望各位給予指教,學習了:)

  • 35kv電流互感器變比2000/5/5A

    設計院出的圖紙上,35kv電流互感器變比是2000/5/5A,5P25/5P25,20/20VA,2000/5/5A,0.2/0.5,20/20VA不知道這個變比是否能實現呢?若是能實現抽頭是怎么樣的?急求高手解答幫助。。。。。。。。

  • 急需35KV戶外電流互感器

    工程設計馬上要交圖了。急需35KV戶外電流互感器。手冊中查到的廠商已停產,請各位幫忙。謝謝!請提供產品型號和廠商(含聯系方式)。凡有價值信息送分!

  • 這里的電流互感器怎么解讀

    這里的電流互感器怎么解讀

    如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。

  • 求教這樣互感器還有電流嗎

    求教這樣互感器還有電流嗎

    請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過

  • 這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的

    這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它

  • 這里的小互感器有什么作用

    框架斷路器里面本來有互感器,從互感器引出的兩根線再串到一個小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保護單元,請教高人這個小互感器的作用是什么,出來的電流是交流還是直流?

  • 電流互感器這么用管啥的

    電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢

  • 電流互感器這樣選可以嗎?

    一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?

  • 關于電流互感器的小問題!

    今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!

  • -------互感器的選用----------------------------------

    請問開關采用DZ20J-630/3300,整定電流為630A,現在用600/5的互感器,可以么? 請指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 編輯 ]

  • 35kV開關柜電流互感器型號選擇

    最近看35KV的接線圖紙,其中的電流互感器有的選擇LDJ2B-35,有的選擇LZZBJ-35。上網查了一下,前者是貫穿式、帶觸頭盒,后者是支柱式,請問兩者分別用在什么場合的?也有說法LDJ是老式做法了,現在不常用了,是這樣子嗎?還有一個問題就是,支柱式的電力互感器只能做在斷路器的下支臂后面了(也就是靠近電纜側),帶觸頭盒式的可以做在斷路器的上支臂前面(也就是母線側),不知道我的理解對不對。請專家來批講批講。謝謝啦~

  • 35KV一次圖中電流互感器的迷惑

    我從網易電氣上看到一個35KV的一次圖, 有問題請教大家. 附圖1.圖中的電流互感器的數量表格寫的是6個, 但圖中畫的明明是四個啊, 每個都是三相式的. 2.電流互感器型號LZZBJ9-0.2/0.5 10P15/10P15, 應該是兩種吧, 一個是LZZBJ9-0.2 10P15, 一個是LZZBJ9-0.5 10P15, 可這么多互感器中哪幾個是LZZBJ9-0.2 10P15, 哪幾個是LZZBJ9-0.5 10P153.為什么35KV的電流互感器要這么多?35KV沒有做過, 所以不能肯定自己的想法.

  • 關于戶外35KV電路互感器防雨 求助

    大家好,我單位是新疆哈密供電段,本來管轄線路區段氣候干燥、少雨,但是今年已經兩場大雨了,氣候反常,我單位使用的戶外35KV真空斷路器,是自帶電流互感器的,雨天已經觀察到很嚴重的爬電現象,雨天可以看到汽化的空氣,和冬天人呼出的哈氣一樣,比較嚴重,電流互感器外觀已經可以看到放電燒黑的痕跡,已經影響供電了,請問南方多雨地區的朋友,有使用相同設備的嗎?設備是采取防雨措施,或者是防止爬電措施?謝謝大家。

  • 35KV電壓互感器準確級次都什么意思啊

    互感器銘牌上說的準確級:0.5 1 3 極限輸出準確級6P100VA絕緣水平:40.5/95/185上面都是什么意思啊?

  • 電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    電流互感器(圖例)怎么有開口的?

    幾個電流互感器圖例還不一樣?

  • 關于電流互感器的問題探討

    小弟初入電氣,求教 1, 電流互感器的二次側電壓是多少的? 會隨一次的電流變化而變嗎? 二次側的電是屬于交流電還是直流電?(有文獻說明嗎?) 指針式的交直電流表有直接接入式的嗎?》 電流表分交流與直流嗎? 2,我現在手上有一個100/5的電流互感器,和一個1000/5的電流表,能接起來用嗎? 或者是電流互感器是1000/5的,但是電流表是100/5的。。能用嗎? 是不是讀數的時候要*一個系數就可以了? 還是根本不能用的? 誰能解答一下,,謝謝

  • 有關電流互感器的變比問題

    小弟剛接觸電氣行業不久,有關電流互感器變比的小問題請教下各路大神。像300/1和300/5的電流互感器在電流表顯示時有什么不同嗎?300/5可以理解為60/1這樣換算嗎?

  • 互感器的結構和工作原理

    互感器的結構和工作原理

點擊加載更多

35kv互感器

35kv互感器專題,為您提供35kv互感器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與35kv互感器 相關的專業交流討論,更多35kv互感器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

冷卻風機

軸流排風機

主站蜘蛛池模板: 成 人 免费观看网站| 青青青视频在国线观看伊人| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产精品久久久久a影院| 婷婷爱爱| 久久伊人免费| 播放久久国产乱子伦精品| 亚洲一区二区三区免费视频| 欧美日韩中文字幕免费不卡| 成人综合在线观看| se在线播放| 91亚洲国产成人久久精品网站| 亚洲黄网站wwwwww| 久青青| 亚洲人成高清毛片| 亚洲人成电影在线观看网| 亚洲国产日本| 亚洲区精品| 色无极亚洲| 美女被免费网站在线视| 乱码亚洲一区二区三区| 国产成人a毛片| 56prom在线精品国产| 亚洲综合色视频| 伊人福利网| 三级黄视频| 亚洲午夜精品国产电影在线观看 | 成人a视频| 国产成人在线观看免费网站| 成人在线小视频| 69视频网址| 国产成人在线小视频| 亚洲国语在线视频手机在线| 亚洲嫩草影院久久精品| 99在线视频免费| 久久久精品成人免费看| 3344永久在线观看视频免费首页 | 在线精品国产| 日韩av片无码一区二区不卡电影| 伊人久久大香线蕉影院95| 性tube老少配job|