一廠區,三面鄰馬路。內有一面積9200多平方米單層水產品加工廠房(局部為兩層冷庫建筑);一棟6層辦公樓和一棟6層員工宿舍。根據《建規》加工廠房定性為>50000m3戊類廠房,局部冷庫為20000<V≤50000m3丙類廠房;室外消火栓用水量分別為20L/s,35L/S,故取大值35L/S為廠區室外消火栓用水量。因廠區外三面馬路有市政消火栓,且廠區在其150m的保護范圍內。請問廠區需要設室外消火栓系統嗎?系統需要設成環狀管網嗎?
一個地方上的小區工程,相關信息如下1、小區面積>10萬m2;2、市政為支狀給水,且水源為地下水;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層、一類、二類高層;初步的消防設計思想:1、由于市政水源的缺陷,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統、室外消火栓系統、噴淋系統。2、3套系統各自獨立采用水泵供水。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,火災時,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見!
室外消火栓系統什么時候可以利用市政管網?什么時候必須要采用臨時高壓,用室外消防泵供水?還有,室外消防吸水口什么時候要設置??戳藥讉€項目,設計都不一樣。求大神解答!
如果市政管網無法滿足兩路入口的要求或消防水量的要求,就要設置消防水池和室外消火栓水泵,這時室外消火栓水泵出水管如何設置?1、分兩路出泵房在小區形成獨立的環路并設置消火栓嗎?2、分兩路出泵房接入小區生活給水環網,在環網上設置消火栓嗎?如何避免消防水泵加壓后進入生活給水管道?3、如果不用泵,只設取水口的方式,取水口距水池的最遠距離可多大?是否還要在生活給水環網上設消火栓?4、如果還要設置室內消火栓,是否室內、室外消火栓泵可以合用?謝謝大家了。
剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.
最近接到一個廠區 其中廠房(這次設計)為二級丁類 室內消防用水量10L/S 室外15L/S 但是廠區內有已經建成一幢 6層辦公樓 室內有消火栓系統 室外未設置室外消火栓 查建規 室外消防用水量20L/S 市政進水管只有一路 市政壓力滿足室內最不利消火栓壓力按照建規 8.6.1 需要設置 消防水池 1.室外不設置室外消防管網及消火栓 只是在消防水池做取水口 能夠滿足150m的保護半徑,設置消防泵房 室內消火栓用水由消防泵提供 2.室外設置消火栓 由市政進水管提供一路進水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器與室外消防管網連接。不做消防泵房 室內消火栓 系統有兩條進水管與室外管網連接 市政壓力滿足最不利消火栓壓力3.室外設置消火栓 泵房內 設置室內消防泵和室外消防泵4.室外設置消火栓 泵房內只設置室內消防泵 泵的流量為30L/S 對于1. 是否違反強條?建規8.1.2 規定民用建筑、廠房(倉庫)。。。應設室外消火栓 對于2. 水泵接合器在著火時 可以利用消防
一上海地區工業建筑(廠區),室內消火栓的用水量為10L/S且需要增壓,市政只有一路進水,,室外消火栓系統直接從市政一路接入在廠區形成環網,是否可行?根據上海水消防的規程,如何向此環網提供兩條輸水管?室內設消防水池,是否要考慮室外消防用水量?謝謝各位大俠!
室外消火栓系統由 a室外消火栓 b室外泡沫滅火設備 c室外自動噴水系統等組成??! 那么這個室外跟戶外是有區別的對吧?。。?室外是只每個住戶以外的地方!比如說樓梯間??!或者整棟大廈的外邊?。γ??!說說你的看法吧??! 另外想請教一下路過的高人需要安裝這些室外系統的地方有哪些?求羅列!!
壇中各位大神,高寒地區(黑龍江黑河地區,極限低溫-40℃,冰凍線-2.2~-2.6m)室外消火栓系統如何敷設?。课以谝幏渡蠜]有找到可以架空敷設的依據,能否采用干式系統也很模糊;只是在一些論文上看到說可以采取架空敷設的,但架空敷設的話如何安裝地上式室外消火栓呢?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一類高層建筑的室外消火栓系統是怎么布置的,消火栓的間距是多少啊,保護半徑是多少呢消防局給的意見是不能大于100米,在規范中那里有規定啊高規中怎么找不到很詳細的內容呢請教行家!
住宅小區室外消防用水20L/s,無室內消火栓。室外消火栓系統應該怎樣設計:1.設置室外消防水池,室外消火栓設置在支狀給水管網?2.不設置室外消防水池,小區給水管網布置成環狀,由一路進水向小區環狀管網供水。其實現實中就是2路進水,也不能保證這2路進水引自不同的市政給水管段。同樣的問題也出現在小區或者廠區的單體消防,單體消防要求2路進水時,又有多少人能做到2路進水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路維修時,2條進水管路都得停止使用。難到是為了滿足要求在室外管網上加大量的分隔閥?不知道同行都是怎么做的。曾經做一個外資項目,老外就是不明白什么要2路進水。因為他們國家都是一路進水的~請大家指教一下,謝謝~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 編輯 ]
問題如下: 新 中室外消火栓系統采用市政供水時需要有兩路進水。 現遇到一工程:市政給水只有一路進水,設置消防水池儲存了室外消防用水量,消防水池到最不利紅線邊距離小于150m,室外消火栓用水量25L/s。 那么這種情況的話室外消火栓是否需要采用加壓供水?還是可以采用市政直供? 個人覺得這么小的工程,這種情況下設置加壓供水反而多此一舉,大家這種情況是怎么處理的呢?
一類高層建筑,僅一路市政供水,管徑DN200,壓力0.35MPa。 問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量? 問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范?若不滿足,有哪些方案?
一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,
一類高層建筑,僅一路市政供水,管徑DN200,壓力0.35MPa。問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量?問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范?若不滿足,有哪些方案?
如果室外消火栓系統因單路進水或市政壓力不足需要加壓時,如果室外消火栓系統是單獨加壓,那么該怎么保證在室內消火栓沒有取用而只使用室外消火栓(有這樣的情況的話)時,室外消火栓加壓泵如何自動啟動?該怎么設置?覺得在室外栓旁設置按鈕挺不現實的
本人現在正在做一條定位為城市快速路的配套給排水設計,規劃中該路沒有布置給水管道,本人有一個疑問就是需不需要做室外消防系統的設計。還有城市快速路上的下沉式隧道又需不需要做消防方面的設計?勞煩有過這方面設計經驗的高人指點一下。
室外消火栓系統