收錄于話題 #廚房滅火 #設計 某食堂工程在使用明火加工部分及其所對應的集油煙罩和防火閥前的排煙道設計廚房設備滅火系統。
廚房設備滅火裝置是固定安裝于公共廚房等高濕熱環境中,由滅火劑貯存容器組件、驅動氣體容器組件(適用于貯氣瓶驅動式)、管路、噴嘴、閥門及其驅動裝置、感溫器、控制裝置、燃氣聯動閥等組成,在廚房設備發生火災時能自動探測并實施滅火的成套裝置。
廚房設備滅火裝置技術規程.part1
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,這是個地方標準,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,還要執行地方規范嗎?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,我好訂購,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,0812-3359433,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了!
剛剛一頓搜 發現沒找到 既然在我千辛萬苦之下搞到 就分享給大家吧。
DB51T 592-2006 廚房設備細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范
1、消防水泵的要求 ⑴一組消防水泵的吸水管不應少于兩條,當其中一條損壞時,其余的吸水管仍能通過全部用水量。高壓和臨時高壓消防給水系統中的每臺消防泵應有獨立的吸水管。消防水泵宜采用自灌式引水。 ⑵消防水泵房應有不少于兩條出水管直接與環狀管相連接。當其中一條損壞時,其余的出水管仍能通過全部用水量。在出水管上宜設檢查用的壓力表和試水用的放水閥門。 ⑶固定消防水泵應設備用泵,其工作能力不應小于一臺主要泵。當室外消防用水量不超過25L/s的工廠、倉庫及7~9層的單元式住宅。 ⑷消防水泵應保證在火警5min內開始工作,并在火場斷電時仍能正常運轉。設有備用泵的消防泵站,應設備用動力,若用雙電源或雙回路供電有困難時,可采用內燃機作動力。消防水泵與動力機械宜直接相連。 ⑸消防水泵房應有與本單位消防隊直接聯絡的通訊設備。 2、對室內消防水箱的要求 ⑴室內消防水箱的設置,應根據室外管網的水壓和水量及室內用水要求確定。 ⑵設有常高壓和臨時高壓給水系統的建筑物,可以不設消防水箱。 ⑶設置臨時高壓給水系
一、低壓動力配電設施的設計選型根據《建筑設計防火規范》GBJ16-87(以下簡稱《低規》)的規定:消防用電設備應采用單獨的供電回路,并當發生火災切斷生產、生活用電時,應仍能保證消防用電,其配電設備應有明顯標志。《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民電規》)的規定:1.火災消防及其它防災系統用電,當建筑物為高壓受電時,宜從變壓器低壓出口處分開自成供電體系,即獨立形成防災供電系統。2.一類建筑的消防用電設備的兩個電源或兩回線路,應在最末一級配電箱處自動切換。3.在設有消防控制室的民用建筑中,消防用電設備的兩個獨立電源或兩回線路宜在消防泵房的配電屏(箱)處自動切換。《高層民用建筑設計防火規范》 (以下簡稱《高規》)的規定:高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置得出如下結論:消防水泵的低壓動力配電設施應具有電源互換、互為備用、互為閉鎖功能。而消防水泵均設有備用泵,故低壓動力配電設施還應具有工作泵、備用泵互
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!
想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A類火災還是B類火災啊? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災??
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
知識點:自動噴水滅火系統
虛擬滅火系統的優勢是什么 虛擬滅火系統是消防體驗館中常見的設備,同樣也是不分年齡層、社會階層都需要了解的一個設備,他可以讓你直觀看到火災的成因和可怕性,也可以讓你親身體驗到滅火的步驟和注意事項,下面請火眼金睛小編來給大家具體詳細介紹一下虛擬滅火系統的優勢! 直觀感受火災的可怕性 災發生時,很多人的第一反應是跑,以為只要避開火便沒事,其實,這是錯的!烈火中還隱藏著更可怕的惡魔!!這個惡魔就是濃煙!!!濃煙能引起極其慘痛的后果。 火災中被濃煙熏死嗆死的人數是燒死者的4-5倍。在一些火災中,很多被“燒死”的人實際上是先煙氣中毒窒息死亡之后又被火燒的。 這是因為,一方面火災發生產生的濃煙多為窒息性氣體和刺激性氣體,吸多了容易窒息而亡,據不完全統計,發生火災時由于吸入濃煙導致中毒窒息死亡的人數占死亡總人數的40-50%,葬身火災的原因大多數也是因為先吸入毒氣體窒息昏迷。 另一方面濃煙產生的高溫,會灼燙傷人體表面皮膚,如果吸入的氣體溫度超過70℃,就會使氣管、支氣管內黏
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?