亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 消火栓系統安裝常見的質量通病以及防治!

    一、重點檢查部位:消防泵房、樓梯間、電梯前室、屋頂二、質量關注點:消火栓的布置應以防火分區為界;消火栓的布置應滿足最、次不利點消火栓水壓要求;試驗消火栓的設置;水泵接合器的設置;消防穩壓裝置三、常見質量通病及防治措施通病:室外、屋頂采用暗裝消火栓箱,箱體密封性差產生原因及后果:一般暗裝消火栓箱面板為鋁合金,箱體采用冷軋鐵皮(2InIn),刷紅色面漆,不防水,長時間風吹日曬,箱體易腐蝕、生銹直至損壞,箱內消防水帶也易受潮腐爛。防治措施及相關規定:使用明裝式消火栓箱。通病:屋頂試驗消火栓無壓力表產生原因及后果:屋頂試驗消火栓無壓力表則不能直觀反映消火栓系統最高點的壓力是否滿足要求,于檢修維護不便。防治措施及相關規定:屋頂試驗消火栓安裝壓力表的目的是為了便于消防維護人員巡查時及時掌握消火栓系統壓力是否滿足消防要求,因此屋頂試驗消火栓必須安裝壓力表(包括表彎及閥門)。通病:以溝槽連接方式安裝的消火栓立管開分支管時,采

  • 消火栓系統設置及安裝,都在這了

    消火栓系統設置及安裝,都在這了

    一、室內給水管道和消防水箱布置1、室內消防給水管道布置要求     1.室內消火栓超過10個且室外消防用水量大于15L/s時,其消防給水管道應連成環狀,且至少應有2條進水管與室外管網或消防水泵連接。當其中一條進水管發生事故時,其余的進水管應仍能供應全部消防用水量。     2.高層建筑應設置獨立的消防給水系統。室內消防豎管應連成環狀,每根消防豎管的直徑應按通過的流量經計算確定,但不應小于DN100。     3.60m以下的單元式住宅建筑和60m以下、每層不超過8戶、建筑面積不超過650㎡的塔式住宅建筑,當設兩根消防豎管有困難時,可設一根豎管,但必須采用雙閥雙出口型消火栓。     4.室內消火栓給水管網應與

  • 室內消火栓給水系統安裝的一般要求

    室內消火栓給水系統安裝的一般要求: (1)室內消火栓箱的安裝。室內消火栓箱一般安裝在室溫高于5℃的場所內,需要安裝在不采暖、有結凍可能的建筑內時,應采取適當?shù)姆纼龃胧?(2)供水管的接人。接消火栓的供水管,可根據具體條件由消火栓箱的后而、底面或側而接人。供水管中心位置應盡量準確,如誤差較大時可通過調整消火栓箱位置解決。 (3)暗裝、半暗裝消火栓箱。這類消火栓的安裝施工在墻上預留的箱體孔尺寸應比消火栓箱外型尺寸每邊至少大10.半暗裝、明裝需要地腳螺栓固定消火栓箱的位置。

  • 消防給水、消火栓、自噴系統安裝間距匯總

    消防給水、消火栓、自噴系統安裝間距匯總

    高位消防水箱(《消規》5.2.6,《噴施規》4.3.3)   高位消防水箱外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的需要,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m,設有人孔的水箱頂,其頂面與其上面的建筑物本體板底的凈空不應小于0.8m。   水泵接合器(《消規》5.4.7/5.4.8,《噴施規》4.5.2)   水泵接合器應設在室外便于消防車使用的地點,且距室外消火栓或消防水池的距離不宜小于15m,并不宜大于40m。&

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

  • 【資料】室內消火栓給水系統安裝的一般要求

 (4)消火栓箱與墻體接觸部分。消火栓箱與墻休的接觸部分應采取防銹、防腐措施,如涂熱瀝青、填塞防濕物等。 (5)前后開門消火栓的安裝。這類消火栓不宜安裝在防火墻上。 (6)消火栓口距地面的高度。消火栓日距地面的安裝高度為1.2m ,出水口與安裝墻面成90°角。 (7)消防水帶的長度。消防水帶的長度按設計需要選用,但最長不應超過25m. (8)外接電氣線路。外接電氣線路穿過箱壁時,應采用橡膠過線墊圈,安裝時不應將箱體底部的排水孔

  • 為什么要安裝電氣火災系統?

    一、 電氣火災事故嚴重危害人們的生命和財產、作為領導您絕不會讓它存在您的企業 隨著經濟的快速發展和生活水平的大幅度提高,用電設備不斷增多以及用電負荷的不斷加大,隨之因電氣原因導致的火災事故也在逐年攀升。據公安部消防局《中國火災統計年鑒》數據統計,自1993—2002年共發生電氣火災203780起,占整個火災比例25%。2005年1—9月統計數字,重大火災中因電氣造成的火災占總數的近30%。2007年因電氣原因引起的火災最多,共45703起,是1993—2002十年間平均數量的2倍多,平均每天127起,占火災總數的30%左右,尤其是在重特大火災中,電氣火災的比例高達50%左右。 從城市絢爛的夜景到工廠機器的轟鳴,電力的應用已經滲透到我們生活工作的每個角落。電就像空氣陽光一樣與人們的生活息息相關。然而當我們在享受文明成果的同時,危險也在悄悄地一步步地向我

  • 這樣用于系統安裝正確嗎

    熱力小室內平衡閥、控制閥這樣裝有沒有問題,起到了什么作用兩條綠色的連接平衡閥和壓差控制閥的線是什么

  • 關于干式消火栓系統的設計

    現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市，只有夏季旅游旺季商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案

  • 我是如何檢測消火栓系統的

    對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 室內消火栓系統管道的安裝施工工藝

    室內消火栓系統管道的安裝施工工藝

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

點擊加載更多

消火栓系統安裝

消火栓系統安裝專題,為您提供消火栓系統安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓系統安裝 相關的專業交流討論,更多消火栓系統安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 国产精品麻豆a啊在线观看| 国产成社区在线视频观看| 99这里只有精品| www.69堂| 国产精品成在线观看| 国产亚洲视频在线观看| 久久大香萑太香蕉综合网| 欧美精品www| 色婷婷中文网| 夜夜躁狠狠躁日日躁2021| 最新亚洲精品国自产在线观看| 国内精品久久影视免费| videosdesexo重口另类| 国产网站在线播放| 欧美成人免费一级人片| 色婷婷中文网| 依人综合网| 91九色porny蝌蚪| 国产精品综合视频| 免费中文字幕视频| 污网站视频在线观看| 在线看片成人| 日日夜夜伊人| 伊人伊人伊人| 97人人做人人爽人人喊| 国产一级在线观看www色| 欧美乱妇高清视频免欢看关| 午夜视频入口| 国产成人小视频| 成人亚洲国产综合精品91| 久久青青热| 色无极在线影院| 最新自拍视频| 成人免费无毒在线观看网站| 久青草免费视频| 亚洲第一区视频在线观看| 国产青春草| 成人中文字幕在线| 欧美成年网站| 亚洲欧美视频一区二区| 97成人在线视频|