噴水滅火系統是按適當的間距和高度設置一定數量的噴頭的固定滅火系統,主要由噴頭、閥門、報警控制裝置和管道、附件等組成。該系統通常安裝在建(構)筑物和工業設備上,發生火災時能自動噴水、冷卻、滅火,并發出火災警報,具有工作性能穩定、滅火效率高、維護簡便和使用期長等優點,是撲救初期火災的重要滅火設施。
雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就可以它的保護區內迅速地、大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均十分顯著;但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。
發生火災時,探測器啟動,并向控制箱發出報警信號。報警箱接到信號后,經過確認,發出指令,打開雨淋閥,使整個保護區內的開式噴頭噴水冷卻或滅火;同時,壓力開關和水力警鈴以聲光警報作反饋指示。
在企業工藝裝置區內,距地面40m以上,受熱后可能產生爆炸的設備,當機動消防設備不能對其進行保護時,可設置固定式、半固定水噴淋冷卻系統。在以下區域也適宜設置雨淋冷卻滅火系統;液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶間,乙炔站的灌裝氣瓶間以及泡沫塑料的預發、成型、切片、壓花部位等。
雨淋噴水滅火系統及其設置范圍有哪些? 雨淋噴水滅火系統由開式噴頭、雨淋閥和管道等組成、發生火災時,系統管道內給水是通過火災探測系統控制雨淋閥來實現的。并設有手動開啟閥門裝置。 雨淋噴水滅火系統采用開式噴頭。只要雨淋閥啟動后,就在它的保護區內大面積地噴水滅火,因此降溫和滅火效果均卜分顯著,但其自動控制部分需有很高的可靠性,不允許誤動作或不動作。 根據我國有關防火規范規定,一般情況下。下列部位和場所應設雨淋噴水滅火系統: (1)火柴廠的氯酸鉀壓碾車間;建筑面積大于100m^2的生產、使用硝化棉、噴漆棉、火膠棉、賽璐路片、硝化纖維的廠房。 (2)建筑面積超過60m^2或儲存量超過2t的硝化棉、噴漆棉、火膠棉、賽璐洛片、硝化纖維的庫房。 (3)日裝瓶數量超過3000瓶的液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶庫。 (4)超過1500個座位的劇院和超過2000個座位的會堂舞臺的葡萄架下部。 (5)建筑面積超過400m^2的演播室、錄音室。
雨淋噴水滅火系統分為幾類? 雨淋噴水滅火系統按其淋水管網充水與否可分為空管式雨淋噴水滅火系統和充水式雨淋噴水滅火系統兩類。 前者用于一般火災危險的場所,后者用于易燃易瀑的特殊危險的場所,要求快速動作,高效滅火。
收錄于話題 雨淋系統組成 由開式灑水噴頭、雨淋報警閥組等組成,發生火災時由火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥組和啟動消防水泵,用于滅火的開式系統。 具有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統: 1 火災的水平蔓延速度快、閉式灑水噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域的場所; 2 設置場所的凈空高度超過本規范第6.1.1條的規定,且必須迅速撲救初期火災的場所; &nbs
雨淋自動噴水滅火系統1.系統用途適用于火災蔓延速度快、火勢發展訊猛,如儲存和加工各種易燃易爆物品的場所。有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統:⑴火災的水平蔓延速度快、閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域。⑵室內凈高度較高,且必須迅速撲救初期火災。⑶嚴重危險級Ⅱ級的場所。常用于易燃易爆廠房倉庫、油氣儲備站、劇院、演播室等場所。2.系統結構
各位大俠,請問泡沫滅火系統可以用雨淋閥控制嗎?如果可以的話平時泡沫罐到雨淋閥之間的管道是不充水的吧?那雨淋閥怎么保持平衡?
【考點】雨淋自動噴水滅火系統
雨淋噴水滅火系統采用的噴頭有何特點? 開式灑水噴頭是無釋放機構的灑水噴頭,其噴頭口是敞開的。 按安裝形式可分為直立式和下垂式。 按結構可分為單臂和雙臂兩種。
工程概況:一木器加工廠,建筑高度為14米,柱頂高度為12米,建筑面積大于1500平方米,按照《建筑設計防火規范》-GB-16-87第8.7.1條一款,應設置閉式自動噴水設備,由于最大凈空高度已經超過8米,按照《自動噴水滅火系統設計規范》-GB50084-2001規定,應設置雨淋系統,但自己從沒有做過,設計手冊上也只是輕描淡寫了幾節,具體做法,布置都不明白,請問哪為高手做過類似的項目。
自動噴水滅火系統,根據被保護建筑物的性質和火災發生、發展特性的不同,可以有許多不同的系統形式。通常根據系統中所使用的噴頭形式的不同,分為閉式自動噴水滅火系統和開式自動噴水滅火系統兩大類。 閉式自動噴水滅火系統采用閉式噴頭,它是一種常閉噴頭,噴頭的感溫、閉鎖裝置只有在預定的溫度環境下,才會脫落,開啟噴頭。因此,在發生火災時,這種噴水滅火系統只有處于火焰之中或臨近火源的噴頭才會開啟滅火。 開式自動噴水滅火系統采用的是開式噴頭,開式噴頭不帶感溫、閉鎖裝置,處于常開狀態。發生火災時,火災所處的系統保護區域內的所有開式噴頭一起出水滅火。 一、濕式自動噴水滅火系統 濕式自動噴水滅火系統,是世界上使用時間最長,應用最廣泛,控火、滅火率最高的一種閉式自動噴水滅火系統,目前世界上已安裝的自動噴水滅火系統中有70%以上采用了濕式自動噴水滅火
想咨詢一下各位暖通專業的工程師,同樣的面積下,比如1000m2的地下空間,如果設自動噴淋、細水霧、氣體或干粉滅火系統,其造價的對比大概是什么情況?謝謝!
想咨詢一下各位大神,液壓車間火災危險性大不?屬于A類火災還是B類火災啊? 我這邊碰到一個凈空高度大于12m的液壓車間,能不能用自動掃描射水高空水炮滅火裝置進行保護,我看CECS263:2009《大空間智能型主動噴水滅火系統技術規程》3.0.2條,說該系統只適用于A類火災??
想請教一下各位大神現在的自動噴水滅火系統還設頂部水箱嗎?頂部水箱的儲水量是按前10分鐘的滅火量計算的嗎?10分鐘之后是由消防水池靠消防水泵提供的嗎?謝謝各位大神的解答。
虛擬滅火系統的優勢是什么 虛擬滅火系統是消防體驗館中常見的設備,同樣也是不分年齡層、社會階層都需要了解的一個設備,他可以讓你直觀看到火災的成因和可怕性,也可以讓你親身體驗到滅火的步驟和注意事項,下面請火眼金睛小編來給大家具體詳細介紹一下虛擬滅火系統的優勢! 直觀感受火災的可怕性 災發生時,很多人的第一反應是跑,以為只要避開火便沒事,其實,這是錯的!烈火中還隱藏著更可怕的惡魔!!這個惡魔就是濃煙!!!濃煙能引起極其慘痛的后果。 火災中被濃煙熏死嗆死的人數是燒死者的4-5倍。在一些火災中,很多被“燒死”的人實際上是先煙氣中毒窒息死亡之后又被火燒的。 這是因為,一方面火災發生產生的濃煙多為窒息性氣體和刺激性氣體,吸多了容易窒息而亡,據不完全統計,發生火災時由于吸入濃煙導致中毒窒息死亡的人數占死亡總人數的40-50%,葬身火災的原因大多數也是因為先吸入毒氣體窒息昏迷。 另一方面濃煙產生的高溫,會灼燙傷人體表面皮膚,如果吸入的氣體溫度超過70℃,就會使氣管、支氣管內黏
單體建筑,總建筑高度20.4m,兩層,有地下室(為水箱水泵房),屋面可上人。 一層設置有商店(建筑面積300㎡)儲物間(建筑面積700㎡)淋浴間(建筑面積700㎡)辦公室(建筑面積300㎡)衛生間(共計50㎡)。 二層設置同一層相同僅去除了辦公室改為辦公用倉儲間。 根據規范,這棟建筑是否需要設置自動滅火系統,如果需要依據是什么? 如果設置是否整棟建筑所有區域均要設置噴水頭?淋浴間是不是也要設置?
◆四大滅火系統◆ 濕式系統 ▍種類:閉式自動噴水滅火系統
知識點:自動噴水滅火系統