亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!

  • 有關噴淋系統的問題咨詢

    05年的倉庫設計,用到12年后停用荒廢,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,噴淋系統完好,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同

  • 關于噴淋系統的布置(在線等)

    某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]

  • 關于消防噴淋系統的小問題

    一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!

  • 噴淋系統設計后如何校核

    請問如果定下來危險等級比如中危2級 面積 160平米,就可以按照間距不大于3.4不止噴頭了,最后,隨便劃分出大于或等于160平米的空間,算一下它的噴水強度,只要大于8L/S就可以了。另外問一下,這種情況下的噴頭壓力按多少來計算呢?

  • 消火栓、噴淋系統如何分區

    小弟剛入行,正在做一個擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?

  • 關于噴淋系統料單的問題?

    本人現在急需提一個噴淋系統的料單,可是噴頭太多,三通和四通也比較多,需要按圖紙慢慢的計算,想問問大家有什么好的方法沒有?

  • 關于噴淋系統的減壓問題

    當噴淋系統分區設置時,需要設置減壓孔板,我用天正計算各層的入口壓力,通過調節管徑吧每層入口壓力控制在0.4以內,然后從系統上面依次計算下來的壓力值大于0.4的就設減壓孔板。但這個過程中有個問題就是控制單層入口壓力在0.4以內,有沒有最低值,當然每個系統的頂端壓力越小 ,下面需要設減壓閥的就越少,不知道我這種計算有沒有問題,應控制在壓力在什么范圍內最好呢

  • 關于潔凈廠房噴淋系統的問題

    現在潔凈廠房都要求上噴淋系統,但是噴淋頭的安裝,以及噴都動作的二次污染都將影響潔凈區的運行,請教一下,對于C級、B級潔凈區的噴淋系統都是設置什么樣的系統,采用生么樣的噴淋頭。請各位多多賜教。

  • 關于噴淋系統的防晃支架的問題

    有幾個問題,還望各位不吝賜教: 1、防晃支架是否要跟規范說明一樣,50以上管徑每段都要加; 2、自噴驗收規范中5.1.8-5中,當管道的公稱直徑等于或大于50mm時,每段配水干管或配水管設置防晃支架不應小于1個。且防晃支架間距不宜大于15m,當管道改變方向時,應設防晃支架。請問,這個每段是指同一管徑干管算一段,還是支管和支管間算一段?管道改變方向時增設防晃支架是指50以上的管段嗎? 3、防晃支架可以用門字架+U型卡代替嗎,還是必須要用三角支架?

  • 關于消防分區噴淋系統的問題

    關于消防分區噴淋系統的問題

    請問,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,有什么規定嗎?

  • 自動噴淋系統的設計流程

    自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。

  • 關于噴淋系統穩壓問題求助

    有兩個單體,A建筑物6F,B建筑物5F,A和B均設室內消火栓系統,B另設濕式噴淋系統,目前的消防方案:采用集中加壓室內消火栓系統,消防水池和高位消防水箱均設在A建筑物地下和樓頂,B建筑物地下單獨設消防水池,供噴淋所需水量,依照規范,B樓可不設高位消防水箱,因此噴淋穩壓泵設在地下泵房,穩壓泵出口應該接室內噴淋管,但穩壓泵進口端應該接哪里?若B樓采用設消防水箱的方案,則和A建筑物共用(在A樓頂),那么穩壓泵的進口是否可以直接連至室內外消防環裝管網?這兩個問題,請分別回答,謝謝啦

  • 消防噴淋系統的組成及功能

    消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:

  • 噴淋系統的設計和配置規定

    噴淋系統是一種常見的消防設施,它通過噴灑水霧等物質來撲滅火災。噴淋系統的設計和配置是非常重要的,它直接關系到噴淋系統的性能和使用效果。本文將就噴淋系統的設計和配置規定進行討論。 一、 噴淋系統的基本構成 噴淋系統主要由噴頭、管道、泵站、管網、控制閥門、水箱、消防水池等部件組成。

  • 噴淋系統短管設置的疑問?

    兄弟我是學暖通出身的,對消防這一塊不是很精通,請教下各位高手,噴淋系統末端短管為DN25的,而噴淋頭一般是DN15,在這兩者之間用的25*15的大小頭.我的疑問是:從流體阻力角度來說,在支管從主管出來直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再變徑,應該說反而更小(前者增加的短管沿程阻力,應該比后者的局部阻力要小)而且從材料上來說也節約(雖然是小錢,關鍵是搞清楚原因,呵呵)。這樣采用DN25再變徑的理由何在?

  • 怎么解決噴淋標注回路問題?

    怎么解決噴淋標注回路問題?

    我在標注噴淋管徑有時候會跳出來警告說噴淋管路存在回路的事情,我關掉其它圖層,還是檢查不出來哪里存在回路,只好全部重新畫過,請問有什么其它命令,顯示出噴淋的回路,這樣修改起來就方便多了!

  • 噴淋能否采用臨時高壓系統?

    各位師長,我現在做的一個工程平時能滿足2.5公斤的靜壓,噴水時要滿足最不利點1公斤的壓力需要增壓到4.5公斤,現在如果不用穩壓設施,只用增壓設施在著火時用,可否?另市政壓力1.4-2.8,噴淋泵直接從市政管網抽水,如果選擇揚程小于30不滿足最不利點水壓,若大于等于30,則超過了50米,要設減壓閥,怎么辦?

  • 自動噴淋系統流量的困惑。

    《自動噴水滅火系統設計規范》9.1.3 系統的設計流量,應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定:如果按此流量(1小時)來確定消防水池的大小。如果系統最有利作用面積(甚至可以說除最不利作用面積以外的任何位置失火),因為這些地方的壓力都比最不利作用面積大,所以流量也要大,那消防水池存儲的水量豈不小于1個小時。

點擊加載更多

噴淋系統有回路

噴淋系統有回路專題,為您提供噴淋系統有回路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與噴淋系統有回路 相關的專業交流討論,更多噴淋系統有回路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 日本大香焦| 成年人在线免费看| 张柏芝freesexvideos| 亚洲欧美字幕| 亚洲成片| 午夜狠狠操| 午夜国产精品无套| 婷婷色在线| 污网站在线观看视频| 三级吃奶电影在线观看的| 青青草原国产在线视频| 欧美人成在线观看网站高清| 口国产成人高清在线播放| 九九99香蕉在线视频网站| 好吊色欧美一区二区三区四区| 国产三级日本三级美三级| 国产成人亚洲精品2020| 国产成人亚洲综合欧美一部| 第一页欧美| 国产精品所毛片视频| 国产一区二区中文字幕| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 精品国产电影在线看免费观看| 久操短视频| 毛片网站在线观看| 欧美天堂在线| 青青青视频在线播放| 日韩亚洲欧洲在线rrrr片| 无码中文字幕乱在线观看| 亚洲精品视频在线| 一级做a爰片性色毛片中国| 在线播放国产麻豆| 国产成人高清精品免费5388密| 国产精品永久免费视频观看| 99久久中文字幕伊人情人| 超级97人人公开视频| 国产成人亚洲合集青青草原精品| 韩国电影午夜三级不卡 | 色亚洲欧美| 桃色视频在线免费观看| 亚洲国产三级|