亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 哪些場所要設計自動滅火系統?

    現有一個廠區,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積

  • 建筑自動噴水滅火系統設計

    在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。

  • 自動噴水滅火系統設計步驟

    自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄

  • 自動噴水滅火系統設計參數

    1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 自動噴淋滅火系統設計要點

    來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除

  • 自動噴水滅火系統設計缺陷:

    1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器

  • 自動噴水滅火系統設計的體會

    自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置、系統水力計算和供水。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討。一、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,再對這些場所的危險等級進行分類。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,筆者認為,可根據當地的經濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設。畢

  • 自動噴水滅火設計規范.rar

    自動噴水滅火設計規范.rar

  • 也談自動噴水滅火系統設計流量

    1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/min.m2)

  • 自動噴水滅火系統設計規范

    很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部

  • 某建筑自動噴水滅火系統設計圖

    某建筑自動噴水滅火系統設計圖

  • 淺談自動噴水滅火系統設計流量

    1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/

  • 自動噴水滅火,你的設計困擾我來解決!

    自動噴水滅火資料大全,為了你解決一切該方面的疑難困擾。http://co.163.com/neteaseivp/zzz/index.jsp?pk=70&t=1

  • 多層商業建筑自動噴水滅火系統設計。

    本建筑為多層商業樓,耐火等級為一級,火災危險等級為中為二級。一層高為6m,二層高為4.5m,三層高為4.5m,四層高為4.5m,整個建筑高為20.0m。建筑中間一二層是高為10.5米的中庭,三層封頂。三四層又是一個中庭,高為9米。噴淋系統的噴頭如可選擇?

  • 火災報警系統及自動滅火系統設計問題

    多層建筑中,有一棟三層別墅,總高度為18.6米,每層高度6.2米。一層為底商,總共有4個商鋪,建筑面積均不超過80平米,每層平面面積均不超過350平米,問:這4個獨立的商鋪必須要裝感煙報警器不?必須要裝自動滅火系統不?

  • 自動噴水滅火系統2017設計規范

    1 總則 1.0.1 為了正確、合理地設計自動噴水滅火系統,保護人身和財產安全,制定本規范。 1.0.2 本規范適用于新建、擴建、改建的民用與工業建筑中自動噴水滅火系統的設計。    本規

點擊加載更多

自動滅火設計

自動滅火設計專題,為您提供自動滅火設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動滅火設計 相關的專業交流討論,更多自動滅火設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产精品自产拍在线播放| 久久伊人精品一区二区三区| 99热这里只有精品国产99| 三级天堂| 观看免费做视频| 在线观看a视频| 中文在线视频观看| 伊人久久久大香线蕉综合直播| 亚洲一区二区三区四区在线观看| 亚洲精品在线视频观看| 亚洲国产精品一区二区三区| 亚州免费一级毛片| 香港xxxx性xxxxhd| 亚洲国产综合在线| 亚洲人成电影在线小说网色| 亚洲狠狠婷婷综合久久蜜桃| 亚洲三级影视| 伊人久久影视| 中文字幕视频在线播放| 最近电影片hd免费| 92精品国产成人观看免费| 亚洲成人中文| 99久久精品国产自免费 | 欧美伊人久久大香线蕉在观| 欧美日韩高清完整版在线观看免费| 欧美伦理电影在线| 日本亚洲一区二区| 色综合电影| 亚洲视频免费在线观看| 又黄又免费的视频| 中文字幕精品在线观看| 青春草国产成人精品久久| 99精品视频在线观看免费| 成人伊人网| 九九热这里有精品| 欧美成人免费网在线观看| 日韩国产欧美在线观看| 亚洲精品国产电影| 中文字幕日韩女同互慰视频| 国内久久久久影院精品| 成人欧美一区二区三区视频不卡|