自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
自動噴水滅火系統施工及驗收規范
消防驗收
論文簡介:自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261-2005 投稿網友:zgf2457876054518 上傳時間: 2013-10-03
2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范
拿來和大家一起分享
自動噴水滅火系統施工及驗收規范0205
2005年版《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起實行。
自動噴水滅火系統施工及驗收規范2003年版(GB50261-96)
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除
2005年的WORD版本GB50261-2005自動噴水滅火系統施工及驗收規范。7月1日實施。第一次發貼渴望大家支持。
做高層建筑的應該用的到的。
自動噴水滅火系統安裝完畢后,應進行竣工驗收,以檢查施工是否符合設計和有關規范的要求。驗收由用戶和當地消防監督部門主持。合格后系統方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、壓力水罐和市政供水管網的水量和水壓。(2)消防泵以及補壓泵的性能,包括啟動、吸水、流量和揚程。(3)消防泵動力及備用動力。2.噴頭(1)噴頭的溫級、類型與間距。(2)在腐蝕性場所安裝的噴頭的防腐措施。(3)噴頭下方是否存在阻擋噴水的障礙物,如隔板、管路及燈具等。(4)備用噴頭的數量。3.報警控制閥(1)設置地點,閥室位置、環境及排水設施。(2)各個閥門,包括水源閘閥、手動閻、放水閥、試警鈴閥等的正常位置,指示標記和相應的技術措施。(3)報警閥各部件組成的合理性。4.管路(1)管路的固定和吊架的布置(
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
今天給大家分享自動噴水滅火系統的調試驗收考點總結!
近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法。在此進行總結,僅供各位同行參考。1、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
自動噴淋滅火系統驗收規范
自動噴淋滅火系統驗收規范專題,為您提供自動噴淋滅火系統驗收規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴淋滅火系統驗收規范 相關的專業交流討論,更多自動噴淋滅火系統驗收規范相關內容請訪問