來源:給排水設計圈 如有侵權,請聯系刪除
自動噴淋滅火系統設計及施工驗收規范,與大家共享
現有一個廠區,用地面積約120畝,廠址地區用水由市政供應,市政管網位于廠區東側,為環狀管網的一部分,干管管徑為DN300,供水壓力0.30MPa;廠區接管需繳納開口費(官方名稱:市政供水增容費,DN70開口費:7萬/個、DN150開口費:60萬/個)。廠區擬建自備井一座,深井泵最大供水量200m3/h,供水壓力0.60MPa。 廠區主要建筑: 建筑名稱 占地面積
在建筑設計說明中,該建筑被定義為耐火等級不低于二級的丙類廠房,劃分了一個防火分區(防火分區內有加工維修車間、有小型倉庫、還有辦公室)整個建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有頂。以上是建筑的情況。在給排水設計中,設計方將整座建筑所有區域均布置了自動噴淋滅火系統,包括架空層。按照規范,丙二類廠房,如果不是地下半地下式或者高層的,應該來說是不需要設置自噴的吧。另外,如果考慮到車間的某個部位有較高的火災危險性,是不是可以局部設置自動噴水滅火系統。
自動噴水滅火系統設計步驟 1、查《建規》8.3,確定設置場所及設置系統。 2、查《噴規》附錄
1、消防水池(可參見消火栓系統) 2、消防水泵(可參見消火栓系統) 3、穩壓系統 (1)穩壓泵的選型 許多工程中穩壓泵的流量偏大。 (2)穩壓泵的位置 有些設計人員在高位水箱處設置穩壓泵,就近接入自動噴水滅火系統的立管頂部,此種方式存在的問題是:當噴頭受熱爆炸后,閥后壓力降低,穩壓泵啟動后,僅能使濕式報警閥后的管網壓力升高,故不能開啟閥瓣,因此壓力開關沒有訊號啟動噴淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的設置 (2) 水泵接合器的設計數量偏少的也較多。 5、減壓裝置的設置 有些設計人員在設計高層建筑物自動噴水滅火系統未予考慮。 6、濕式報警閥 (1) 濕式報警閥的設置 許多工程在設計報警閥的地點時,考慮不周全。 (2) 供水控制閥 有些工程在設計時未設置供水控制閥。7、水流指示器
1、≥50000紗錠的棉織廠的開包、清花車間:等于或大于5000錠的麻織廠的分級、梳麻車間;服裝、針織高層廠房;面積>1500 m2的木器廠房;火柴廠的烤梗、篩選部位;泡沫塑料廠的預發、成型、切片、壓花部位;為課件,希望能對大家有幫助,可以到這里下載:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
自動噴水滅火系統是現行自動滅火系統中最普遍的一種滅火方式,在我國從七十年代初開始大量應用以來訖今已有二十幾年的實踐。其設計的內容主要包括系統選型、噴頭布置、系統水力計算和供水。在設計中可有些“誤區”值得研究和探討,現對設計過程中的這些問題進行探討。一、 系統選型系統選型是自動噴水滅火系統設計中的首要環節。在這個環節中首先要搞清楚的是哪些場所應該設自動噴水滅火系統。在《建筑設計防火規防》GB50016-2006(以下簡稱《建規》)第8.5條中規定了自動噴水滅火系統的設置場所,而在《自動噴水滅火設計規防》GB50084-2001-2005版(以下簡稱《噴規》)的附錄A中舉例了設置場所火災危險等級。但這兩者之間存在一個問題:在《噴規》中列出的一些設置場所在《建規》中規定需設的場所中沒有。那么這些場所該不該設自動噴水滅火系統呢?筆者認為,《建規》中規定哪些場所應設自動噴水滅火系統,而《噴規》是在確定應設自動噴水滅火系統后,再對這些場所的危險等級進行分類。至于在《噴規》附錄A中有列出而在《建規》中沒規定的場所,筆者認為,可根據當?shù)氐慕?jīng)濟、技術等多方面進行比較后確定是否應設。畢
該廠房為一塑料制品廠房,建筑面積3000多平米,按照《建筑設計防火規范》GB50016-2006,8.5.1條第一規定:占地面積大于1500m2 或總建筑面積大于3000m2 的單層、多層制鞋、制衣、玩具及電子等廠房應設置自動噴淋滅火系統。我覺得應該設計自動噴淋滅火系統,但是負責消防驗收的消防總隊卻認為,該條規范并沒有明確的講到塑料廠房,不應該設計自動噴淋,但我認為該條規范中有個:等廠房,所以應該設置,請問各位是怎么認為的???
做高層建筑的應該用的到的。
自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。
近幾年來,隨著各類高層民用建筑和公共建筑大規模的建設,自動噴水滅火系統得到了廣泛的應用。自動噴水滅火系統具有安全可靠、經濟適用、滅火成功率高等優點,特別是對于一些高層建筑消防安全起到安全保障措施。筆者曾參與許多高層建筑自動噴水滅火系統的施工和管理工作,在自動噴水滅火系統施工過程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些問題及解決辦法。在此進行總結,僅供各位同行參考。1、自動噴水滅火系統的施工工序和方法 1.1、施工工序
1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/min.m2)
1 設計流量的差異 < >GB50084-2001[1](以下簡稱規范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1條確定了民用建筑和工 業廠房的系統設計基本參數不應低于表1的規定。 表1民用建筑和工業廠房的系統設計基本參數 火災危險等級 噴水強度 (L/
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
某建筑自動噴水滅火系統設計圖
一棟四層建筑,檐口高度18.5米,建筑面積2500平方米,改建后作為賓館使用,是否必須安裝自動噴淋滅火系統?如果有這樣的要求,體現在那一部法規標準中。望有高手不惜賜教解惑,誠摯誠摯!!!
做資料的時候發現,自動噴淋滅火系統的資料怎么做?新出的《自動噴水滅火系統施工及驗收規范》(GB50261-2005)中對自動噴淋滅火系統做了細致的分部分項,可在GB50300-2001中沒有相應的分部號、分項號,這個資料究竟怎么做,北京地區這部分資料怎么做????????
本人正在做一棟縣里面的5層綜合樓建筑,1萬平方,功能包括文化館、博物館、檔案館、圖書館等,請問應該采用自動噴水滅火系統里面的哪一種?濕式系統、預作用系統還是干式系統?還是幾種系統合用?特別是檔案館、圖書館這種功能到底采用哪種系統?規范好像不是很明確,謝謝解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 編輯 ]
自動噴淋滅火系統設計手冊
自動噴淋滅火系統設計手冊專題,為您提供自動噴淋滅火系統設計手冊相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動噴淋滅火系統設計手冊 相關的專業交流討論,更多自動噴淋滅火系統設計手冊相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度