目前設計一高層,已經施工,但是由于其他專業的原因,需要在剪力墻暗柱部位開洞250x300和250x1200高,暗柱200厚長400,請教大家這種情況下洞口應該如何加固?按照常規剪力墻洞口加固可否?謝謝!
圖紙簡介: 一層剪力墻開門洞1200X2470,采用粘貼碳纖維布加固 投稿網友: pengli1393 上傳時間: 2013-10-30
前些天遇到這樣的一個加固工程——裝修施工中業主為了擴大門洞尺寸,誤將剪力墻內的主筋切割。上傳的圖紙正是該剪力墻的加固設計圖,供大家討論參考。
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院
剪力墻上開洞寬1.000米,高至框架梁底。此洞與剪力墻上原有洞口(700*1200)連通,原有洞口頂距框架梁底700mm,此剪力墻位于高層裙房框架柱邊跨內,請問,如何加固?此洞對原有結構是否有影響?請高手指教,多謝!!
這里是一份比較好的剪力墻及樓板后開洞粘鋼加固法,希望對同仁有所幫助。
施工過程中,沒有預留電梯呼叫按鈕,在電梯間剪力墻邊緣開鑿,剪斷了鋼筋(含主筋和箍筋),設計院給出的加固方案是,將焊好的鋼板盒子通過結構膠內置于洞內,進行補強。業主里有人認為要通過旁邊增加加強筋的方式進行補強。請問設計院的方案能經得起質疑嗎?也只有質疑設計院方案的權利嗎?需要專業的加固公司來施工嗎?謝謝!!
剪力墻開洞加固節點構造詳圖
剪力墻開洞是做加固的經常會遇到的問題,比如設備管線穿墻,設備安裝箱位置洞等,洞口大小/位置不一而足,見到過的做法:包鋼加固,粘鋼加固,粘碳纖維加固,澆注混凝土(或灌漿料)加固,高強鋼絞線加固等等方法.而從可以實現的方法來說有等強代換,建模計算等問題是,從剪力墻的受力特性來說哪一種計算方法是最合理的? 哪一種加固方法是不應該采用的?歡迎大家討論.希望你給出你的理由.不過不歡迎灌水貼,謝謝.
框架和剪力墻的抗震設計
大家在這里曬曬吧,把自己的心得和困惑寫寫,互相幫助解答一下。我以前做的都是磚混結構,剛開始接手剪力墻。我自己的心得嗎就是用梁分割板,分割成矩形。和磚混一樣。其他的沒有了。困惑到有,剪力墻結構洞如何布置?墻肢超過8米,設結構洞。可結構洞大小,位置該如何定?我見同事做的結構圖,一道墻并不是都是混凝土剪力墻,有一部分是填充墻。這是怎么回事?請大家幫忙解答。也請大家把自己的疑惑寫下來。
短肢剪力墻的設計與研究
1.結構大師中只有當“結構體系”定義為“短肢剪力墻結構”時,程序才對模型中的剪力墻是否為短肢剪力墻進行判斷;否則不對短肢剪力墻進行判斷。當判斷為短肢剪力墻時,程序沒有自動提高其抗震等級。用戶可在自動生成構件類型后,在“顯示/構件”中勾選查看構件類型,對其中的短肢剪力墻構件手動指定抗震等級。但程序對短肢剪力墻的設計內力進行了調整; 2. 判斷方法如下: (1)對于L形、T形等雙肢或多肢剪力墻,只要有一個墻肢的長度(Hw)與墻厚(bw)的比值大于8就不判斷為短肢剪力墻。參見圖1.4.5-1所示。 (2)對于開洞剪力墻判斷情況如下: 當洞口上面的墻梁尺寸滿足 Lb/ hb>
以前做穿層柱(剪力墻)的時候配筋控制是按照正常層高和兩倍層高來取大值,但是參數并沒有按照兩倍層高來。但始終覺得是不太妥的。 如果僅僅是局部一兩顆柱子(剪力墻)存在穿層柱,在長細比(柱),高厚比(墻)控制在一定范圍內再加上配筋按照兩層控制,即使參數不按兩層來也不會有太大問題。但是如果穿層柱(剪力墻)的面積占整個平面的1/4或者更多的時候又該怎么控制參數呢?按兩層來進行控制參數的話必定參數是通過不了的。而且帶來多項超限。 望大師們解答。
一個住宅工程,到了電梯機房層,因為樓梯出口開門,頂層剪力墻要開洞,位置在圖中藍色填充所示,開洞大小1000x2100,這樣做對結構影響大不?圖審的時候會不會提這一點
1. 6度區,高層結構剪重比高規里面沒有明確的規定和要求,我們應該怎么樣控制剪重比呢?2. 6度區,三級抗震時,剪力墻軸壓比也沒有明確的規定,我們一般控制在什么范圍之類比較經濟合適呢?謝謝大家
小弟剛參加工作,有時候做住宅的時候經常有水電專業的同事來問我:“在某某梁或墻上開洞行不行?...”。對次我也比較困惑(缺乏經驗),有時候感覺上開個小洞問題不大,但做設計得有依據才行啊,不知道各位是怎么處理這個問題的?謝謝!!