風機盤管可以進行節能改造,現在已經勢在必行了。 隨著不可再生能源供應的日趨緊張,各行各業都在千方百計地尋求節能降耗的辦法。中高檔寫字樓內的辦公空間數量龐大,其照明和空調在日常運行中每天都要消耗掉大量的電能,使用方不得不加大投資來維持正常的辦公環境。對數量龐大的中高檔寫字樓辦公空間進行節電改造,對于促進節能減排工程將有很大的效益。 將中央空調風機盤管聯網進行集中控制管理。
摘要: 我國的電動機用電量占全國發電量的60%~70%,風機、水泵設備年耗電量占全國電力消耗的1/3.造成這種狀況的主要原因是:風機、水泵等設備傳統的調速方法是通過調節入口或出口的擋板、閥門開度來調節給風量和給水量,其輸出功率大量的能源消耗在擋板、閥門地截流過程中。由于風機、水泵類大多為平方轉矩負載,軸功率與轉速成立方關系,所以當風機、水泵轉速下降時,消耗的功率也大大下降,因此節能潛力非常大,最有效的節能措施就是采用變頻調速器來調節流量、風量,應用變頻器節電率為20%~50%,而且通常在設計中,用戶水泵電機設計的容量比實際需要高出很多,存在“大馬拉小車”的現象,效率低下,造成電能的大量浪費。因此推廣交流變頻調速裝置效益顯著。 關鍵詞: 變頻器 調速裝置 風機 水泵
請教圖中的第25題,參考答案(紅色標注部分)并沒有考慮變頻器和液力耦合器的效率,而在下認為應該考慮效率。在下那里理解的有問題?提前謝謝您的回復。
知識點:風電機組變速調節
今天老板專門找我問一個鼓風機節能問題,感覺回答不得要領,請各位高手指教。 老板問題大致是:怎么說羅茨鼓風機工作負荷為額定流量的70%~80%時, 其所消耗的電能有20%~30%通過放空被浪費掉?而離心鼓風機工作負荷為額定流量的70%~80%時, 而并不需要放空風量而浪費電能? 平時選設備時沒有研究過這個問題,當時回答的很沒底,大致是: 曝氣池水位大致恒定,總管壓力也就大致恒定,鼓風機的轉速也就大致恒定。 羅茨鼓風機沒有進出口導葉,風量不能調節,送入總管的風量總是那么多。如果曝氣池實際只需要80%的風量,只好把多余的20%從總管里放掉。 離心鼓風機有進出口導葉,風量就能調節,送入總管的風量可以根據需要調整。如果曝氣池實際只需要80%的風量,就進80%的風量可以了,不需要放空。 老板又問:進80%的風量就可以滿足壓力要求么?感覺那樣總管的壓力又不夠了。 我也答不上來,說回頭了解一下。大家幫忙給出出主意吧
摘要:企業為了在激烈的市場競爭中處于優勢地位,降低生產成本,提高效益一直是企業追求的目標。因此節能工作被視為企業降低生產成本的重要途徑。我公司由于一直從事抗生素的生產,與此相關的設備中有大量的電機類設備,電機類負載用電量已占到我公司全部用電量的70%,近幾年企業采取了有效措施,通過更換高效率電機,降低無功損耗,加強設備維護來節約用電起到了一定作用。但我公司設備中存在大馬拉小車現象比較嚴重,而泵類、風機類負載尤其突出。近幾年由于大功率電子器件在技術上取得了較大進步,變頻器已被廣泛應用于工業設備。變頻器具有無級調速,高起動轉矩,易于控制和良好的節能性等特點。本文從這方面出發淺談變頻器在空調風機上的應用。 我廠粉針車間空調風機使用Y180L-4 22KW電機和Y180M-4 18.5KW電機各一臺。為保證室內空氣潔凈度的要求,每天24中時運行,周六、周日仍正常運行。造成了風機在不生產期間仍在工況下運行,浪費嚴重。又因風機容量較大,在正常生產情況下電機運行電流僅為24A,實測負荷率為50%,風機機組效率為37%,運行效率低,進一步加大了浪費。 近段時期粉針車間開工較足,
無框架離心風機箱節能省電辦法:風機箱設備在工藝生產中起到了重要的保護作用,雖然帶來了不小的好處但是也增大了風機箱的耗電量,所以為了達到節電的目的我們在使用的過程中可以結合風機箱設備的性能特點和生產工藝來調節電動機的輸入頻率,想要實現節能的效果可以通過改變電機的轉速來實現了。同時我們在風機箱的使用過程中要及時效率低下的舊式風機箱,對效率低且沒有任何維修價值的風機箱也要盡快的淘汰,性能不好的老舊風機箱不僅達不到所需要的工作量并且十分的耗能。風機箱一開始的挑選就要慎重,有條件要盡量的選擇高效率、質量好的風機箱,一款底子好的風機箱后期用起來肯定避免很多不必要的麻煩。在風機箱日常使用的過程中一定要多觀察、多檢修、多維護,發現問題及時處理才能夠使風機箱正常節能的運轉,延長風機箱設備的使用壽命
包含: DT系列數字化節能風機 ET系列數字化節能風機 ESS系列數字化節能風機 SRG系列數字化節能風機并: EC電機技術,控制與應用等 點擊下載
冷卻塔風機是循環水系統的核心設備,就循環水設備管理情況看,無論是從設備的數量、維修工作量、耗電量等哪個方面來講,冷卻塔風機都占有很大比重。風機臺數占車間設備總量的57%,維修工時占總量的60%,電耗占總量的22%。如何在節能降耗、減少勞動力的情況下來保證設備的長周期運行,下面就簡單講一下措施: 1、橫流式冷卻塔宜控制填料頂部至風機吸入段下緣的高度等于或大于風機直徑的0.2倍。 2、逆流式冷卻塔填料頂面至風筒進口之間氣流收縮段的高度應符合下列規定: 1)當塔頂蓋板為平頂時,從填料頂面算起的氣流收縮段頂角宜小于90°;當平頂蓋板下設有導流圈(傘)時,從收水器頂面算起的氣流收縮段頂角可采用90°~110°。 2)當塔頂蓋板自收水器以上為收縮型時,收縮段蓋板的頂角宜采用90°~110°。 3、橫流式冷卻塔的淋水填料從頂部至底部應有向塔的垂直中軸線的收縮傾角。點滴式淋水填料的收縮傾角宜為9°~11°;薄膜式淋水填料的收縮傾角宜為5°~6°。 4、雙側進風的逆流式冷卻塔宜設中部擋風隔板,隔板上緣距填料支撐梁底200~300mm,下緣伸入塔
0 引言 風機是節能潛力巨大的通用設備,調速是其節能的重要途徑,調速技術的選擇事關投資效益,從性能價格比的角度出發,優選機械調速裝置是較為明智的選擇。 1 風機調速的意義 風機是使用面廣、耗電量大的設備,風機在運行中普遍地存在的問題:(1)設備陳舊,結構落后,造成單機運行效率低;(2)風機或其配套電機選型設計裕量過大,形成系統實際運行效率低。如某鋼鐵公司風機實際運行效率僅為6%;(3)對于生產工藝參數不斷變化時,多采用落后的管道閘閥節流進行工況調節,白白地造成能源浪費;(4)輸送管道設置不盡合理,管道阻力大,以及運行管理粗放(如風機放空)造成運行中無效的功率損失等。可見,圍繞風機存在著大量的節能潛力,而對于工藝參數變化大的大中型(50~500kW)風機,其調速節能技術應用具有廣闊前景。 風機最大特點是負載轉矩與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比,因此如果在電機與風機之間加裝調速裝置,將電機輸出的固定轉速調節為根據流量需求的風機轉速,即當生產工藝
一、森蘭變頻恒壓供風系統節能原理 1、恒壓供風變頻調速系統原理 說明:圖中風機是輸出環節,轉速由變頻器控制,實現變風量恒壓控制。變頻器接受PID調節器的信號對風機進行速度控制,控制器綜合給定信號與反饋信號后,經PID調節,向變頻器輸出運轉頻率指令。壓力傳感器監測風口壓力,并將其轉換為控制其可接受的模擬信號,進行調節。 2、系統工作原理 變頻調速恒壓供風控制終極通過調節風機轉速實現的,風機是供風的執行單元。通過調速能實現風壓恒定是由風機特性決定的,風機特性見下圖所示。圖中,橫坐標為風機風量Q,縱坐標為壓力P。EA為恒壓線,n1、n2……nn是不同轉速下的風量—壓力特性。可見,在轉速n1下,假如控制閥門的開度使風量從QA減少到QB,壓力將沿n1曲線到達B點,很顯然減少風量的同時進步了壓力。假如轉速由n1到n2,風量將QA減少到QC,而壓力不變,由此可見,在一定范圍,可以保持風壓恒定的條件下,可以通過改變轉速來調節風量,并且不改變風壓。這種特性表明,調節風機轉速,改變出風壓力,改變風量,使壓力穩定在恒壓線上,就可以完成恒壓供風。
風機機組與管網系統節能監測方法
最新的風機監測標準,與大家分享一下!
基于變頻的中央空調冷卻風機節能設計.rar
目前在我國各行各業的各類機械與電氣設備中與風機水泵配套的電機約占全國電機裝機量的60%,耗用電能約占全國發電總量的三分之一。特別值得一提的是,大多數風機、水泵在使用過程中都存在大馬拉小車的現象,加之因生產、工藝等方面的變化,需要經常調節氣體和液體的流量、壓力、溫度等;目前,許多單位仍然采用落后的調節檔風板或閥門開啟度的方式來調節氣體或液體的流量、壓力、溫度等。這實際上是通過人為增加阻力的方式,并以浪費電能和金錢為代價來滿足工藝和工況對氣體、液體流量調節的要求。這種落后的調節方式,不僅浪費了寶貴的能源,而且調節精度差,很難滿足現代化工業生產及服務等方面的要求,負面效應十分嚴重。 變頻調速器的出現為交流調速方式帶來了一場革命。隨著近十幾年變頻技術的不斷完善、發展。變頻調速性能日趨完美,已被廣泛應用于不同領域的交流調速。為企業帶來了可觀的經濟效益,推動了工業生產的自動化進程。 變頻調速用于交流異
ABB風機水泵變頻器調速節能原理 通過流體力學的基本定律可知:風機、泵類設備均屬平方轉矩負載,其轉速n與流量Q、壓力H以及軸功率P具有如下關系:Q∝n1,H∝n2,P∝n3;即,流量與轉速成正比,壓力與轉速的平方成正比,軸功率與轉速的立方成正比。 Q2=Q1(n2/n1) H2=H1(n2/n1)
風機高壓變頻調速改造及節能原理 (2007-10-25 14:19:00) 摘要:風機在由定速改造調速運行后,在輸出相同流量同時節約大量的能源,了解其原理和計算模型。 英文摘要:The wind pump invariableness running to shift running, keep some flux so economize a great deal energy sources. Realize its elements and reckon mode. 關鍵詞:軸功率;風阻特性 1 引言 在工業生產和產品加工制造業中,風機設備應用范圍廣泛;其電能消耗和諸如閥門、擋板相關設備的節流損失以及維護、維修費用占到生產成本的7%~25%,是一筆不小的生產費用開支。隨著經濟改革的不斷深入,市場競爭的不斷加??;節能降耗業已成為降低生產成本、提高產品質量的重要手段之一。 目前,變頻調速技術已經成為現代電力傳動技術的一個主要發展方向。它的卓越的調速性
8 為了確保單位風量耗功率設計值的限值,設計人員除應在空調機組與風機的設備表上應注明風機的最大余壓與風機要求的最小效率,若所需的設備余壓大于 430Pa,還應注明所采用風機所允許的最大全壓。
風機用變頻改造后,節能效果如何?而風機用閘板閥直接調節開度控制,其電流會相應下降,耗能也相應減少。如果改用變頻調節,它與用閘板閥直接調節的能源消耗量差別多大?弱弱請教?。。。?!1?。。。?!
工業采暖供熱,若還是用電或者其他能源你就out了,新型Q型工業暖風機環保節能,高熱效,低噪音,已逐漸成為工業上采暖的首選設備。