圖紙簡介: 本圖為計算機房氣體滅火系統的全套圖紙,包括平面、系統、電氣控制、說明等,氣體為“七氟丙烷”。設計條件:1.本設計保護1個防護區域,采按一套單元獨立系統設計,共用70L鋼瓶4只。2.本設計按全淹沒滅火方式設計。設計噴放時間不大于8秒。3.氣體滅火系統采用獨立的報警聯動控制系統。 投稿網友: najiang
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范》?(要國標的)我找了半天都找不到,請大家幫幫忙。謝謝了??!
七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范
大佬們,想問問七氟丙烷(HFC-227ea)潔凈氣體滅火系統設計規范中5.2.9高程壓頭計算式子中,H——噴頭高度相對“過程中點”時儲存容器液面的位差,這個H的數是怎么來的呀??百思不得其解,求大佬解答,謝謝啦
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
設備安裝圖片
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
圖紙簡介: 氣體滅火,配電間七氟丙烷自動滅火系統,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
有個綜合樓,地上四層,地下一層。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高。想改用七氟丙烷。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,可以代替二氧化碳系統嗎? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,做無管網是否夠用。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎?我在規范上沒找到明確規定,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,謝謝。
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
在所有的滅火系統中,氣體滅火系統是最讓企業及工廠管理者放心的系統。以七氟丙烷滅火系統為例,首先,它能以較低的溫度,可靠地撲滅各種各樣的B、C類火災;再者,由于它本身就是氣體,所以可以在使用之時就能慢慢地從房間通風處離開;最后,它無色、無味、低毒、不導電、不污染被保護對象,不會對財物和精密設施造成損壞。 一、柜式七氟丙烷滅火系統 這些優點使得七氟丙烷滅火系統成為了電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重工業設備、博物館和藝術館等重點場所的消防保護。除此之外,它也可以用于生產作業火災危險場所。 二、七氟丙烷工作原理 當防護區放生火情,溫感、煙感探測器發出火災信號通過火災自動報警滅火控制器的邏輯分析后,即發出聲光復合報警信號,同時發出聯動指令,關閉聯動設備,經過一段延時時間后,發出滅火指令,啟動電磁型閥驅動器,開啟容器閥,釋放七氟丙烷滅火劑,實施滅火;
摘要:通過對幾種潔凈氣體滅火系統進行技術經濟比較分析,根據工程情況選擇適合的滅火介質.對工程設計有參照意義。 關鍵詞:潔凈氣體 氣體滅火 滅火劑 氣體滅火系統的發展趨勢眾所周知,在消防領域應用最廣泛的滅火劑就是水。隨著國家經濟建設的迅速發展,大批工業和民用建筑尤其是高層建筑的不斷涌現,更隨著高科技的發展,設備對滅火劑的要求越來越高,對于撲滅可燃氣體、可燃液體、電器火災以及計算機房、重要文物檔案庫、通信廣播機房、微波機房等不宜用水滅火的火災,氣體消防作為最有效最干凈的滅火手段,日益受到重視。其中,《建筑設計防火規范》(GBJ16-87一2001年版)和《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-2001年版)已明確規定了應設置氣體滅火系統的場所??梢姡瑲怏w消防系統在各類滅火系統中占有很重要的地位。傳統哈龍產品——鹵代烷1211及1301在我國氣體消防行業的應用歷史中占有非常重要的地位,目前系統的裝備量約占氣體滅火系統總裝備量的80%以上。由于哈龍滅火劑是破壞大氣臭氧層的主要因素,
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房。我看了規范,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,這個系統應該怎么計算?謝謝!
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
氣體滅火系統的發展趨勢 眾所周知,在消防領域應用最廣泛的滅火劑就是水。隨著國家經濟建設的迅速發展,大批工業和民用建筑尤其是高層建筑的不斷涌現,更隨著高科技的發展,設備對滅火劑的要求越來越高,對于撲滅可燃氣體、可燃液體、電器火災以及計算機房、重要文物檔案庫、通信廣播機房、微波機房等不宜用水滅火的火災,氣體消防作為最有效最干凈的滅火手段,日益受到重視。其中,《建筑設計防火規范》(GBJ16-87一2001年版)和《高層民用建筑設計防火規范》(GB50045-2001年版)已明確規定了應設置氣體滅火系統的場所??梢?,氣體消防系統在各類滅火系統中占有很重要的地位。 傳統哈龍產品——鹵代烷1211及1301在我國氣體消防行業的應用歷史中占有非常重要的地位,目前系統的裝備量約占氣體滅火系統總裝備量的80%以上。 由于哈龍滅火劑是破壞大氣
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統專題,為您提供七氟丙烷潔凈氣體滅火系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷潔凈氣體滅火系統 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷潔凈氣體滅火系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子