亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 風機盤管與風管的連接問題!

    我們這個工程單層面積不大,沒有新風系統,靠的是水制冷;施工單位裝的風盤與兩米長的風管連接處只有‘下面與左右兩面’有螺栓固定,上面沒有螺栓固定;我想問一下:一、風管與風盤連接處的上面是不是必須加螺栓固定?二、風盤與風管全部用的是吊桿(風盤四個角落各一個吊桿,風管[長2.500米]用兩根吊桿吊一個角鋼,其他沒有任何防晃措施),是不是這個風管該加角鋼支架固定?這些規定在規范里面有具體的規定嗎?我參加工作時間斷,沒有施工經驗,還望高手指點!!

  • 關于消防排煙風機與送風風機軟連接選擇的問題

    本人業主單位管電氣的,但是想學習暖通內容:今天與項目暖通工程師一起移交時發現如下問題,由于各自管轄范圍不一樣不好現場多說消防排煙風機及正壓送風風機與風管軟連接均使用三防帆布材料1、疑問:排煙風機按規范應該選用不燃材料,應該不能使用三防帆布做軟連接吧。排煙系統屬于高溫排煙系統應該要用不燃材料做軟連接,如硅鈦軟連接。個人知道原因是排煙風機屬于消防時使用要求不燃,且煙溫度高。2、疑問:消防正壓送風風機的軟連接是否一也要使用不燃材料,正壓送風風機等于是送新風,空氣問題并不高。如果必須用不燃材料請問理由及依據是什么。3、疑問:像消防排煙風機及正壓送風風機安裝于室外屋頂,風機不會處于火災環境是否也一定要用不燃材料,三防帆布不可以嗎。4、疑問:正常通風風機軟連接使用三防帆布是否必須雙層(以前做施工單位的時候聽甲方說過,甲方是軍隊領導),能否告知相應的規范。希望論壇兄弟予以解答,謝謝。

  • 采暖系統的軟連接為什么被拉開??

    我遇到了三次供暖系統中軟連接被拉開的情況第一次。偶然發現新風機的回水管軟連接也不知道什么時候被拉開,管路向后坐了大概200mm的距離,軟連接是DN80的。解決辦法:更換一個軟連接后,將水管復位,固定支架重新緊固。第二次。采暖水泵夜間正常運轉,突然一聲巨響水泵出水立管軟連接的外圈鋼絲斷裂,軟連接被拉伸損壞,第二天下午,同一個系統的另一臺水泵也遭此厄運,發生了同樣的情況,當時據說水泵的進水壓力1.7mpa,正常運轉的壓力為0.5-0.7mpa,隨即加急采購安全閥,在每臺水泵進水橫管段 增加安裝,設定超壓泄水,問題再沒發生。此前這套系統正常運行了兩年未有事故。第三次。前幾天冬夏季轉換時,開啟采暖水泵進水閥門時,突然一聲巨響,采暖水泵的立管段軟連接變型,橫管段軟連接鋼絲被拉伸斷裂,軟連接被拉伸100mm長,所有水泵都沒有工作的情況下發生的事,不過系統里有1.0mpa的壓力我很不理解,為什么都是在采暖系統中出現問題。請高人們針對三次事件分析原因,并針對問題各抒己見。

  • 布風管與冷風機如何連接?

    在冷庫、機械車間等場所,冷風機是夏季制冷的角色擔當。

  • 橡膠軟連接的優點是什么

    KXT/JGD型可曲撓橡膠接頭是連接管道系統,主要的作用是隔離設備和管道系統、調節流量、防止回流、調節和排泄壓力。被廣泛的應用于污水處理、循環水、供水排水、電力等各個領域。橡膠接頭口徑、壓力、材質、溫度廣之,產品組合全,配套能力強、性價比高、壽命長等特點。一般天然橡膠適用于-20~80℃,材質特殊具有耐磨橡膠,氟橡膠溫度則可以達到150℃管道閥門,三元乙丙橡膠適用于-50~120℃。橡膠接頭又分為扣槽和大翻邊兩種,水泵進口位置需要安裝加固限位,防止球體拉脫。 1、法蘭連接橡膠接頭:球體帶有法蘭與管道采用法蘭連接的橡膠接頭。 2、絲扣連接閥門:球體帶有絲扣與管道采用絲扣橡膠接頭。 3、卡箍連接閥門:閥體帶有卡箍,卡箍多采用304或者316L與管道采用絲扣連接的橡膠接頭。 

  • 橡膠軟連接的型號如何區分?

    橡膠軟連接主要是作為管道減震補償器使用,在引進橡膠軟接頭時有不同的廠家通過各種不同的渠道引進,因此衍生出來的橡膠軟接頭的名稱和型號方面會有很大的區別,首先在上海地區一般稱作橡膠避震喉、橡膠減震器、水泵橡膠減震器等,在中原地區有可曲撓橡膠軟接頭、撓性接頭、柔性橡膠接頭等。雖然各地區名稱不一樣但是產品的外觀和質量以及性能基本相同所以使用者沒有必要擔心。在生活地區橡膠接頭型號主要以KXT為主衍生出來的型號是KXT-I、KXT-II、KXT-III等此種型號沒有具體的含義,主要是對應的工作壓力不同一般為0.6mpa、1.0mpa、JGD-DF型為一般的橡膠接頭后者為端面全密封可曲撓橡膠接頭,端面橡膠接頭相比于一般的可曲撓橡膠接頭的密封性更好,一般的大口徑橡膠軟接頭型號為GJQ-DF型和GJQ-DF-II型這兩種型號在電力和水利設計院比較常用,因此在大口徑橡膠軟接頭的領域。

  • 風機前后與風管是怎么連接的?

    這也是個很簡單的問題,不過我在畫圖的過程中,發現風機與風管相連時,每個人都有自己的畫法?有沒有比較統一的畫法?有些用了天圓地方,有些只用了軟接頭請高手指教。謝謝。

  • 正壓送風機與風道是如何連接

    正壓送風機與風道是如何連接 http://co.163.com/forum/content/165_356403_1.htm

  • 風機盤管水管連接方法求教

    風機盤管水管連接方法求教

    各位高人好,我現在接觸到的一種風機盤管出廠已經裝好了閥組,留了供回水的兩個接頭。但接頭不是常見的螺紋接口,貌似需要焊接。請問怎樣才能將其與水管連接起來?其中一個管口貼盤管貼的很近,要焊很困難的。

  • 軟連接出現砂眼,是什么情況

    軟連接出現砂眼,是什么情況

    朋友的項目最近出了點問題最近去看了下,風機盤管有多臺軟連接出現了砂眼,看樣是腐蝕出來的。因為去年冬天用了一個冬天都沒有問題,夏天沒有使用就放水了,今年就出現了這種情況。請教前輩之前有沒有碰到這種情況,是腐蝕問題還是水質問題,質量問題也有可能,可這家品牌的軟連接我也用,一直沒有出現這種問題。

  • 關于帆布軟連接的問題請教

    朋友那裝了幾臺風機盤管,著急裝修著急進人辦公,但是試運行的時候,帆布軟連接味道大,其實我在工地聞慣了這種味倒沒覺得什么,只是辦公室的人受不了,問下前輩有什么辦法,以前的項目就是吹幾天就沒了,但是這里著急用

  • 落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?

    落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?

    各位大神,請問落地風機與接地扁鋼連接用的軟銅線截面積要求是多少?如下圖,希望有規范支持。謝謝

  • 探討:吊頂百葉窗回風口是否與風機盤管軟連接

    一新開業大型商場中央空調系統制冷效果不好,吊頂百葉窗回風口沒有與風機盤管軟連接。百葉窗與風機盤管底面高度為300--600mm不等。吊頂下面的熱空氣不能從回風口進入風機盤管冷熱交換(只有極少部分),且風機盤管回風口有一溫度傳感器,控制電磁二通閥的通斷調節室內溫度。根據冷熱空氣的比重不同,吊頂上面的空氣不可能達到人體舒適溫度,而溫控系統形同虛設,以上不知是否。現請教各位共同探討,先謝了!!

  • 風機盤管供回水管采用PPR管,不用軟連接可不可以?

    風機盤管供回水管采用PPR管,不用軟連接可不可以??我們以前有個小工程這么做過,供回水管采用PPR管,考慮到塑料管一定的柔性,所以取消了軟連接,大家說這么做有沒有什么問題?

  • 可曲撓橡膠軟連接與法蘭的配套要點

        可曲撓橡膠軟連接可配套使用各種國家標準法蘭安裝方便,只需要將法蘭開槽或者擴大內孔就能很好的將橡膠接頭安裝在上面來實現管道間的快速連接。    可曲撓橡膠軟連接一般使用的法蘭有鑄造法蘭和鍛打法蘭兩種,兩種法蘭有什么特點簡單介紹一下。    可曲撓橡膠軟連接使用鑄造法蘭和鍛造法蘭: 鑄造出來的法蘭,毛坯形狀尺寸準確,加工量小,成本低,但有鑄造缺陷(氣孔.裂紋.夾雜);鑄件內部組織流線型較差(如果是切削件,流線型更差);鍛造法蘭一般比鑄造法蘭含碳低不易生銹,鍛件流線型好,組織比較致密,機械性能優于鑄造法蘭;鍛造工藝不當也會出現晶粒大或不均,硬化裂紋現象,鍛造成本高于鑄造法蘭。鍛件比鑄件能承受更高的剪切力和拉伸力。 鑄件的優點在于可以搞出比較復雜的外形,成本比較低; 鍛件優點在于內部組織均勻,不存在鑄件中的氣孔,夾雜等有害缺陷; 從生產工藝流程區別鑄造法蘭和鍛造法蘭的不同,比如離心法蘭就屬于鑄造法蘭的一種。離心法蘭屬于精密鑄造方法生產法蘭,該種鑄造較普通砂型鑄造組織要細很多,質量提高不少

  • 橡膠軟連接如何更換鋼制法蘭?

    橡膠軟連接球體和法蘭盤的結合能夠達到減震降噪目的,法蘭式橡膠軟接頭根據安裝方式分為三種:法蘭式橡膠軟接頭,卡箍式法蘭式橡膠軟接頭及絲扣連接法蘭式橡膠軟接頭。 絲扣連接橡膠軟接頭的安裝:絲扣橡膠接頭在安裝前先把需要連接的兩端管件在水平面上放平,安裝時先把絲扣橡膠接頭擰在其中一段管件上,然后在擰另一端管件,始終保持在水平面上,防止在安裝過程中受力不均而撕裂橡膠球,接下來用手或者扳手把絲扣擰緊,接下來要把絲扣橡膠接頭和兩端管件固定在不容易拉伸或者扭曲

  • 合理采購橡膠軟連接的的材質?

    如何選購合適的橡膠軟接頭你了解多少,管道減震器、避震喉、軟接頭,產品都是引進先進的生產工藝,在制作過程中內層受到高壓力,錦綸簾子布和膠層得到更好的結合。比普通型橡膠接頭的工作壓力更高,質量更好。橡膠軟接頭、各種膨脹節都是利用其彈性,使之起到減振降噪,伸縮或密封作用。改善高速運轉機器設備的動力性能、提高運行平穩性和密封質量、保護零件不至于因為振動,沖擊而損壞變形或產生泄露現象,從而提高機器設備的使用壽命。所以要求使用的橡膠軟連接橡膠材質應具有一定的機械強度,良好的彈性,比較高的耐疲勞可靠性,而且在長時間使用情況下不改變應有性質。工作溫度:橡膠軟連接,橡膠膨脹節比較大的缺點是使用溫度低,一般硫化橡膠允許長期使用工作溫度在100℃左右,高的硅橡膠、氟橡膠也只在200~300℃之間。而橡膠的力學性能有隨溫度升高而變化,尤其是強度隨溫度升高而

  • 外螺紋橡膠軟連接,優點有哪些?

    外螺紋橡膠軟連接,優點有哪些?外螺紋橡膠軟連接有很多優勢:其內部密度很高,能承擔很高的壓力,彈性變形的預期效果也很好,形變后修復得迅速。其優點是:可以降低通風管道內的震動,減少管路內的噪聲,柔韌度也很好橡膠軟連接管道,運用也很便捷。外螺紋橡膠軟連接可以降低管路系統軟件的震動和噪聲。不一樣的塑膠材料用以不一樣的物質。有天然膠,丁苯環,丁腈橡膠,化丁基等,并具備耐熱,耐酸性,抗腐蝕等水準的高品質特點。密封性好,重量較輕,檢修便捷,使用期限有確保。外螺紋橡膠軟連接是硫化橡膠橡膠接頭的一種。它是一種在鋁合金管路正中間具備柔性連接作用的空心橡塑制品。按接口標準分成松套法蘭式,固定不動對夾式和管螺紋式三種;按構造可分成單圓球,雙圓球,減速機,曲圓球和氣壓電磁線圈。內表面塑膠,布層和鋼絲圈組成管形橡膠產品,硫化橡膠成形后松套有鋁合金法蘭盤或平行面連接頭。外螺紋按鍵橡膠接頭可以從根源上防止管路中間的偏移,軸向伸縮式。外螺紋橡膠軟連接的問題比別的軟橡膠接頭小。殊不知,損害降低的緣故來自于他的規格型號和規格。外螺紋橡膠軟連接規格小,外螺紋橡膠軟連接制做

  • 變壓器軟連接可以水平牽引嗎

    受總柜到變壓器間有一段軟連接,由于受總柜母線的出線高度和變壓器低壓套管上接線端子高度差不多,所以采用軟連接水平牽引,請問合理嗎?

  • 排煙風機與風管之間的連接問題

    排煙風機與風管之間的連接問題

    大家看看我們施工的排煙風機與管道之間的連接方式,(見下圖),我總覺得這樣時間久了軟接與風管之間會脫落,但是不知道要怎么做,謝謝各位!!!!!!!!!!!!!

點擊加載更多

風機軟連接

風機軟連接專題,為您提供風機軟連接相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與風機軟連接 相關的專業交流討論,更多風機軟連接相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

風機節能

卡式電流互感器

主站蜘蛛池模板: 狠狠操影院| 亚洲国产高清视频在线观看| 久久久久久一级毛片免费野外| 斗罗大陆免费观看在线播放 | 久久亚洲精品人成综合网| 国产成人精品免费青青草原app| xxxx日本免费高清视频| 4399影视大全在线播放观看| 黄色片中文| 日本久久久免费高清| 在线视频 中文字幕| 伊人影院综合在线| 久久亚洲成a人片| 91久久偷偷做嫩草影院免费看| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 日韩毛片| 2021国产三级精品三级在专区 | 亚洲动图| 亚洲美女aⅴ久久久91| 亚洲婷婷天堂在线综合| 亚洲一区二区三区高清不卡| 一级做a毛片免费视频| 在线免费观看成年人视频| 在线视频日韩| 久久艹综合| 2345影视大全污| 成人精品视频网站| 国产精品www| 精品一区二区视频在线观看| 久久综合视频网站| 欧美伊人久久综合网| 青青青视频免费| 天天操国产| 亚洲视频在线观看免费视频| 在线免费观看成人| 2021αⅴ在线视频| 成年人网站在线| 国产在线一区二区三区欧美| 看全色黄大色黄大片视频| 青草视频在线观看免费网站| 色大18成网站www在线观看|