設備安裝圖片
七氟丙烷氣體滅火系統施工及調試
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11
圖紙簡介: 發電機房氣體滅火系統設計,圖紙內容包括:設計說明、氣體滅火系統工作程序圖及電氣控制原理圖、氣體滅火系統圖及技術參數表、火災自動報警系統平面布置圖、管網系統平面布置圖。 投稿網友: swangoose 上傳時間: 201
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
我在做七氟丙烷的氣體滅火系統設計,是博物館的四個庫房。我看了規范,可是上面關于如何確定管徑、噴頭選型及損失計算部分說的不是很清楚。請教各位師哥師姐,這個系統應該怎么計算?謝謝!
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
一、 火災自動報警及氣體滅火控制系統1. 電氣管路安裝電線管安裝應符合國家標準<<電氣安裝導管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<電氣安裝用導管的技術要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的規定,符合《緊定式鍍鋅電線鋼導管電線管路施工及驗收規范》、《套接扣壓式薄壁鋼導管電線管路施工及驗收規范》要求。2. 布線(1).管內或線槽布線應在建筑抹灰及地面工程結束后進行;穿線前應將管內或線槽內的積水和雜物清除干凈。(2).不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路應分別布設管路或線槽,不能共行。(3).不同防火分區的防火線路應分管路敷設。(4).系統傳輸線路應分類選擇不同顏色的絕緣導線,中途不得更換顏色,在接線端子壓線時必須標記線號。(5).導線在管內或線槽內不應有接頭,應在接線盒內連接;導線連接時必須可靠壓接或焊接,焊接時不得使用腐蝕性的助焊劑;每回路導線對地絕緣電阻不應小于20MΩ(使用500V兆歐表測量)。3. 探測器、模塊
有個綜合樓,地上四層,地下一層。高壓配電室放在地下室,消防局的意見是作個氣體滅火系統或水噴霧,于是我給設計了無管網的二氧化碳滅火系統。后來甲方嫌二氧化碳系統所需罐比較多,造價高。想改用七氟丙烷。請問,七氟丙烷是什么類型的滅火劑,可以代替二氧化碳系統嗎? 還有,那個高壓配電室有接近100個平方,做無管網是否夠用。還有個根本的問題,這個配電室需要氣體或水噴霧系統嗎?我在規范上沒找到明確規定,放個推車或手提式滅火器不行嗎?各位指教,謝謝。
圖紙簡介: 氣體滅火,配電間七氟丙烷自動滅火系統,平面圖及系統圖 投稿網友: m530068968 上傳時間: 2013-08-20 圖
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
圖紙簡介: 3000余平米數據中心氣滅圖紙,實際工程案例,功能房間包括:數據中心UPS室、電池室、帶庫、網絡機房、生產機房、存儲機房及總部災備機房區域氣體滅火系統設計。 投稿網友: cxjun88 上傳時間: 2014-04-18
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-7 18:11 編輯 新鮮的“七氟丙烷氣體”滅火系統,用在變電所的各個設備室里——落地式七氟丙烷氣體滅火裝置柜(各個房間都有那么幾個)<
某大型商業建筑變配電房,由于面積較大,于是設計采用外儲壓七氟丙烷氣體滅火系統保護。
七氟丙烷潔凈氣體滅火系統設計規范
圖紙簡介: 本圖為計算機房氣體滅火系統的全套圖紙,包括平面、系統、電氣控制、說明等,氣體為“七氟丙烷”。設計條件:1.本設計保護1個防護區域,采按一套單元獨立系統設計,共用70L鋼瓶4只。2.本設計按全淹沒滅火方式設計。設計噴放時間不大于8秒。3.氣體滅火系統采用獨立的報警聯動控制系統。 投稿網友: najiang
長途通信樞紐樓七氟丙烷氣體滅火系統設計
在所有的滅火系統中,氣體滅火系統是最讓企業及工廠管理者放心的系統。以七氟丙烷滅火系統為例,首先,它能以較低的溫度,可靠地撲滅各種各樣的B、C類火災;再者,由于它本身就是氣體,所以可以在使用之時就能慢慢地從房間通風處離開;最后,它無色、無味、低毒、不導電、不污染被保護對象,不會對財物和精密設施造成損壞。 一、柜式七氟丙烷滅火系統 這些優點使得七氟丙烷滅火系統成為了電子計算機房、數據處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫療設施、貴重工業設備、博物館和藝術館等重點場所的消防保護。除此之外,它也可以用于生產作業火災危險場所。 二、七氟丙烷工作原理 當防護區放生火情,溫感、煙感探測器發出火災信號通過火災自動報警滅火控制器的邏輯分析后,即發出聲光復合報警信號,同時發出聯動指令,關閉聯動設備,經過一段延時時間后,發出滅火指令,啟動電磁型閥驅動器,開啟容器閥,釋放七氟丙烷滅火劑,實施滅火;
圖紙簡介: 七氟丙烷氣體滅火全套圖紙 高端 洋氣 上檔次! 投稿網友: tanglu_66 上傳時間: 2013-09-24 圖紙省份:
七氟丙烷氣體滅火系統設備
七氟丙烷氣體滅火系統設備專題,為您提供七氟丙烷氣體滅火系統設備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與七氟丙烷氣體滅火系統設備 相關的專業交流討論,更多七氟丙烷氣體滅火系統設備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題