前輩們好! 問一個問題,如果您有時間幫我解答一下,不勝感激:
某工程弱電機房建筑面積260平方米,設計采用開式高壓細水霧作為自動滅火系統。
淺析德國FOGTEC高壓細水霧滅火系統
我是四川的設計人員,我們工程消防審查部門老提沒有執行四川省的,《廚房細水霧滅火系統設計、施工及驗收規范》,這是個地方標準,他們的這種提法是否合理,我們設計在執行國家規范的同時,還要執行地方規范嗎?另外四川的有知道這本書的出版社的嗎,或者知道哪兒有買的,我好訂購,據說是四川省建筑設計院主編的書,有知道的請留言或電話聯系,0812-3359433,找雷工,在這兒先感謝各位同仁了!
高壓細水霧滅火系統在萊鋼熱軋工程中的應用——磨石建筑培訓提供
“細水霧”(watermist)是相對于“水噴霧”(waterspray)的概念,所謂的細水霧,是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA750中,細水霧的定義是:
細水霧滅火系統由供水裝置、過濾裝置、控制閥、細水霧噴頭等組件和供水管道組成,能自動和人工啟動并噴放細水霧進行滅火或控火。
閉式細水
泵式細水霧組合分配滅火系統 1. 泵組 2.輸送管路 3.選擇閥 4.壓力開關 5.噴頭 6.火災探測器 7控制線路 8.手動控制盒9.放氣顯示燈 10.聲光報警器 11.報警滅火控制器 12控制盒 13系統動作試驗裝置 有幾個問題請教一下高手:控制盒是不是一個報警主機的分機?設置在什么位置?我想放到水泵房,這樣能省些管線,不知道可不可以?選擇閥應該放在哪里,也安到泵房行不行?手動控制盒安裝在滅火區域外,它是不是緊急啟動按鈕,是什么原理能讓細水霧滅火系統停止或者啟動,具體安裝時候應該注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail minglong_9952@163.com期待高手的答復!!謝謝
細水霧滅火系統Local+water+mist+system
圖紙簡介: 這是某廠房高壓細水霧滅火系統工程設計圖,圖紙包括:高壓細水霧滅火系統設計說明,地下室細水噴霧平面圖,細水噴霧系統圖。 投稿網友: cuisniper 上傳時間: 2014-07-07 <
高壓細水霧滅火系統一、細水霧滅火技術淺談1.細水霧的定義所謂細水霧,使指使用特殊噴嘴,通過高壓噴水而產生的水微粒。在NFPA750中對細水霧是如下定義的:在最小設計工作壓力下,據噴嘴1米處的平面上,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ。Dv0.99是指水霧累積容積99%時,包含的霧滴尺寸從0μ至容積99%時測量到的最大霧徑尺寸值。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級。(1)=1*ROMANI級水霧Dv0.1=100μ(水霧累積容積10%時,最大霧滴尺寸≤100μ)Dv0.9=200μ(水霧累積容積90%時,最大霧滴尺寸≤200μ)(2)Ⅱ級水
簡介了細水霧的定義及細水霧滅火系統的應用范圍, 介紹了采用直接高壓霧化產生細水霧的移動式高壓直接霧化細水霧滅火裝置, 并對移動式細水霧滅火系統的外部霧化特性參數如斷面速度、霧滴粒徑進行分析, 同時測量了噴霧距離和充分霧化距離, 最后進行了系統實際滅火效果試驗, 試驗結果表明系統滅火效果良好。下載地址在這里:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416987&topID=114897
所謂的細水霧,是相對于水噴霧的概念來說的。是使用特殊噴嘴、通過高壓噴水產生的水微粒。在NFPA 750中,細水霧的定義是:在最小設計工作壓力下、距噴嘴1米處的平面上,測得水霧最粗部分的水微粒直徑Dv0.99不大于1000μ。按水霧中水微粒的大小,細水霧分為3級,如右圖所示,第1級細水霧為Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ連線的左側部分,這些代表最細的水霧。泵式細水霧滅火系統是如何工作的呢,這篇帖子將為你揭曉答案 細水霧滅火系統適用A類、B類、C類及帶電設備的火災,但不能直接應用于有遇水即發生爆炸