汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范>有Ⅰ類地下汽車庫、Ⅰ類修車庫宜設置泡沫噴淋滅火系統。 請問1、為什么有這樣的規定,出發點是什么,有什么科學依據。2、什么情況下此時仍然可采用自動噴水滅火系統。
求助關于泡沫滅火系統在什么情況下設置、設置什么形式的。我的管是兩個直徑3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么頂的不知道,現在是初步設計別人說應設置泡沫滅火系統,但是我不知道應依據什么規范設置。因為建規8.2.4中是對于可燃液體的消防水量確定,8.5.6條說甲乙丙類液體應根據《石油庫規范》《石化規范》等設計。在《石化規范》消防部分中,只有8.7節提到了泡沫滅火系統的設置但是8.7.1條 :(可能發生可燃液體火災的場所宜采用低倍數泡沫滅火系統。)然后的部分是什么場所設置固定式、什么場所設置移動式。我的理解是:8.7.1條之后的部分都是對8.7.1條的補充,也就是說只有根據8.7.1條設置了泡沫滅火系統之后,才根據8.7.2等條文再確定設置什么形式泡沫系統。但是我可以根據8.7.1條的 宜 設置,而選擇不設置泡沫滅火系統,那這樣的話 8.7.2等條文也就沒有作用了。不知道我的理解對不對。
請教各位大師指點迷津~小弟有個不明白的地方:《低倍泡沫滅火系統設計規范》:第3.2.1條"固定頂儲罐液上噴射泡沫滅火系統的燃燒面積,應按儲罐橫截面面積計算。"第3.2.3條 內浮頂儲罐的泡沫滅火系統,應符合下列規定:。 一、淺盤式和浮盤采用易熔材料制作的內浮頂儲罐的燃燒面積、泡沫混合液的供給強度和連續供給時間,均應按本
泡沫滅火系統施工及驗收規范《GB50281-2006》,分享
組成:(1)閉式噴頭 :閉式噴頭是由感溫元件控制開啟的噴頭,正常情況下噴頭呈封閉狀態,達到規定的溫度時自動開啟。按熱敏元件的不同可以分為: 易熔元件噴頭——感溫元件采用易熔合金焊片;玻璃球噴頭——感溫元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔點低,平時易熔合金片支撐在噴頭的出水口,噴頭關閉;發生火災時,升溫達到預定溫度,易熔合金焊片熔化,于是噴頭開啟,噴水滅火。(2)末端試水裝置 由放水閥和壓力表組成,設置在每個報警閥組供水的最不利處,其出水口的流量系數應等同于同樓層或防火分區噴頭的流量系數。(3)濕式報警閥(充水式報警閥)組由濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、試水閥。(4)延時器是一個罐式容器。安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間用途:防止由于水壓波動原因引起報警閥開啟而導致的誤報。報警閥開啟后,水流需經30s左右充滿延遲器后方可沖打水力警鈴。(5)水力警鈴:水力報警裝置。(6)壓力開關: 常用于濕式系統,被保護區內發生火災時,噴頭開啟,噴水滅火,有水流流經
發泡倍數指的是泡沫體積與形成該泡沫的泡沫混合液體積的比值。 一、測量設備:1.臺秤1臺(或電
發生火災時,探測器啟動,并向控制箱發出報警信號。報警箱接到信號后,經過確認,發出指令,打開雨淋閥,使整個保護區內的開式噴頭噴水冷卻或滅火;同時,壓力開關和水力警鈴以聲光警報作反饋指示。
來源:
泡沫滅火系統施工、驗收記錄
現有多層商業建筑一座,每層面積有1.5萬平方米,分數個防火分區,消防需設計清水泡沫滅火系統,本人想知道清水泡沫滅火系統是怎樣設計的?泡沫罐是集中設在地下室,還是每個防火分區都設?是否要加壓?泡沫管道是加在水流指示器之前的嗎?是怎樣計算泡沫量的?...希望各位同行大師能提供寶貴的意見。謝謝!
請問哪位高人做過低倍泡沫滅火系統的工程?我現在要做的是酒精罐的滅火系統,算法基本清楚,就是找不到合適的參考圖,不知道泡沫發生器應該怎么安裝,罐頂是固定頂,應該注意些什么?
對于水溶性可燃物料儲罐設置的低倍泡沫滅火系統,是否必須設置緩沖裝置?如果不設的話,增大泡沫液供給強度,是否能夠滿足設計要求呢?請高手指點。
提供《低倍數泡沫滅火系統設計》下載!內容很詳細!做地下車庫的泡沫-水噴淋系統的設計,可以參考一下!
新建一條油漆流水線,安裝有泡沫滅火系統。防護面積為3600平方米,泡沫罐選用新竹的PMG76/64一臺,泡沫液為3%高倍數泡沫液,選用19臺PFS4高倍數發生器。在試噴試驗中,從開始噴泡沫至2.6米的淹沒高度時,共用時11分鐘。試噴現場情況:分隔出三個泡沫發生器為一組空間進行試噴。請各位幫忙分析原因,因為另一條油漆流水線的消防系統老板正在催促進行招標施工。
不定期分享消防工程師考試干貨和備考經驗技巧。 泡沫滅火系統是消防工程師考試易考知識點 01、滅火原理 (1)隔氧窒息作用; (2)輻射熱阻隔作用; (3)吸熱冷卻作用; 02、噴射方式及泡沫液的選用 水溶性液體火災:必須選用抗溶性泡沫液。撲救水溶性液體火災只能采用液上噴射或半液下噴射泡沫,不能采用液下噴射泡沫。 非水溶性液體火災:當采用液上噴射泡沫滅火時,選用普通蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液均可。當采用液下噴射泡沫滅火時,必須選用氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫液。 泡沫液的儲存溫度應為0℃~40℃。 03、系統的分類 (1)噴射分類:液上噴射、液下噴射、半液下噴射。 (2)系統結構分類:固定式、半固定式和移動式。 (3)發泡倍數分類:低倍數泡沫滅火系統、中倍數泡沫滅火系統、高倍數泡沫滅火系統。 (4
某大型外資企業的綜合碼頭除了用于貨物裝卸外還承擔柴油、重油等燃料油的裝卸任務,因此該碼頭的消防滅火系統除了水消防系統外還應設置泡沫滅火系統。 1 泡沫用量的比較計算 《石油化工企業設計防火規范》GBJ50160—92(以下簡稱《石規》)的第7.10.1條規定,碼頭消防設施應按撲救碼頭裝卸區油品泄漏火災和撲救油船最大油艙火災兩者中消防能力較大者設置,因此在進行泡沫滅火系統的設計時需對上述兩者進行計算比較。 1.1 撲救油船油艙火災的泡沫用量 該碼頭屬于中、小型海港碼頭,其所泊油輪的最大級別為5000t。針對油輪火
遇到一個酒廠的給排水設計項目,按照規范需要做泡沫滅火系統,因為之前從來沒有做過泡沫滅火系統,所以求相關的圖紙參考,希望有高人幫助,謝謝啦
收錄于話題 雨淋系統組成 由開式灑水噴頭、雨淋報警閥組等組成,發生火災時由火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥組和啟動消防水泵,用于滅火的開式系統。 具有下列條件之一的場所,應采用雨淋系統: 1 火災的水平蔓延速度快、閉式灑水噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域的場所; 2 設置場所的凈空高度超過本規范第6.1.1條的規定,且必須迅速撲救初期火災的場所; &nbs
知識點:七氟丙烷泡沫產生器