2016年在盧旺達首都基加利舉行的《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會上,197個國家同意大幅度減少HFC的使用量,這是一種用于空調、冰箱以及滅火應用的強效溫室氣體。HFC在20世紀90年代被開發出,用于替代哈龍和其他消耗臭氧層的物質。FM-200(注:FM-200是科慕公司的商標,即國內 七氟丙烷滅火劑 )等HFC雖然不消耗臭氧層,但它們都具有很高的全球變暖潛能值(GWP)。HFC的持續增長使其成為導致氣候變化的主要因素,所以各國決定遵循與氫氯氟烴(HCFC)相同的協定,即1989年《蒙特利爾議定書》, 來逐漸減少其產量 。
七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
七氟丙烷在電信中的應用
兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果? 謝謝請教高手
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
七氟丙烷管材管件檢測報告
知識點:七氟丙烷泡沫產生器
七氟丙烷的泄壓口,在算出面積后,如何向建筑提條件呢?我還沒見過泄壓口是怎樣做的。各位同行可以發些泄壓口的工程實例過來參考下嗎?okwenhao@163.com
上海項目,是一個局部用的中央控制室的儀表操作機柜間,需要在吊頂(1.8m,走管道和電纜)和地板下(0.6m,走儀表電纜和風管)設噴頭和煙感嗎?多謝各位不吝賜教,小弟這廂有禮了。
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!
某工程七氟丙烷設備采購技術規格書
考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?
我想請問,七氟丙烷氣體滅火系統是不是配有獨立的控制箱,消防控制中心通過其控制箱對防護區的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等進行控制?還是七氟丙烷的緊 急 啟/停 按 紐、電 磁 驅 動 器、壓 力 信 號 器、聲 光 報 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 災 報 警 控 制 器,不需要設獨立的控制箱?
七氟丙烷系統中噴頭的布置規范中是怎么規定的啊,是按若干個平方米布置一個,還是看噴頭之間多少距離啊?那走道中的噴頭怎么布置的呢.
問題:開閉所、開閉站、變電所、配電室的七氟丙烷滅火浸漬時間取值多少?為什么?氣體滅火規范規定3.3.8 滅火浸漬時間應符合下列規定:1 木材、紙張、織物等固體表面火災,宜采用20min;2 通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災,應采用5min;3 其它固體表面火災,宜采用10 min;4 氣體和液體火災,不應小于1 min。我認為問題中提到的場所比通訊機房、電子計算機房內的電氣設備火災嚴重。所以應比5min大,大家都是如何取值的呢?
非常專業七氟丙烷氣體滅火詳圖,含有8個保護區,計算機房、UPS機房、安防監控、操作中心、網絡機房、檔案室。非常有參考意義的七氟丙烷氣體滅火圖。
作者:張國棟 北京城鄉建設集團建興建筑公司 張國棟 摘要 文章介紹了預制式分支電力電纜的組成,介紹了它的優點和使用中的各項要求,以便更好地在工程中加以應用。 關鍵詞 電力電纜 連接 預制式 使用 在一個單位建筑工程中,從樓內設置的配電室低壓柜引出的電源到各樓層的配電箱,它們之間的配電方式在前幾年的設計中,經常采用BV導線穿鋼管暗設的方式。近幾年來,隨著用電負荷的大量增加,在配電系統的設計中,較多地出現了在電氣豎井里使用電力電纜沿橋架或沿線槽敷設的配電方式。使用電力電纜的配電方式,具有獨立性強、容量大、使用時間長、維護方便等優點。 在建筑物共用部位的電氣豎井中,電力電纜的配電一般沿橋架或沿線槽敷設。垂直敷設中的電纜分支引出至各樓層配電箱及用電設備時,分支電纜或分支導線要與垂直主電纜進行可靠的連接。 垂直主電纜與分支線路的連接方式一般有:纏繞連接法、套筒連接法 。在使用纏繞連接方法時,垂直主電纜與分支線路連接時要經過削皮、纏繞連接、涮錫、包扎、固定等多道工序,由于垂直主電纜
最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,氣體管路布置為非均衡系統,請教以下問題:1 氣瓶內剩余量一般怎么取?2 管道內剩余量怎么取?3 管道阻力計算怎么做?按照標準規定,可根據管道流量進行計算,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量?如果是實際流量,那么管道實際流量怎么確定?4 對于非均衡管網,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算?在本項目中我方只承擔設計任務,如有設備廠家對上述情況比較了解,也可與我方聯系,聯系方式:yanghui5837@163.com,廣東省內