七氟丙烷的滅火(或惰化)設計
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 編輯 FM200(七氟丙烷)氣體消防設計的幾點體會! 望大家共同學習、提高!
考試中的一道案例題,求七氟丙烷的設計量,按公式需要算凈空,綠皮書的答案將電纜和吊頂占的空間減去了的,而紅皮書沒有減這兩部分,請問以哪個為準?
最近手頭有一七氟丙烷消防設計項目,系統防火區域有吊頂和底部電纜層,氣體管路布置為非均衡系統,請教以下問題:1 氣瓶內剩余量一般怎么取?2 管道內剩余量怎么取?3 管道阻力計算怎么做?按照標準規定,可根據管道流量進行計算,但是管道流量是指管道實際流量還是管道設計流量?如果是實際流量,那么管道實際流量怎么確定?4 對于非均衡管網,是只需要計算最不利點噴頭的壓力還是所有噴頭壓力都要計算?在本項目中我方只承擔設計任務,如有設備廠家對上述情況比較了解,也可與我方聯系,聯系方式:yanghui5837@163.com,廣東省內
七氟丙烷
先前看到《消防技術與產品信息》2003年第3期一篇題為《某單位危險品倉庫七氟丙烷氣體滅火系統設計的幾點體會》的文章,我認為其中的防護區壓強的計算方法不妥;后又看到第9期也有一篇題為《對七氟丙烷氣體消防防護區泄壓口計算的商榷》文章對其提出質疑,但我覺得前者還有一些根本性的錯誤后者沒有提到,而且后者有一些觀點我認為也值得商榷,故認為有必要對此問題再深入分析計算,希望對大家在具體工程設計中能夠起到參考作用。 1 氣瓶里七氟丙烷不是以氣態儲存的 從第3期作者把滅火劑總量W=560ke除以氣瓶充裝密度P=614.7 kg/m3,得出氣瓶內氣相容積Vt=0.911m3并直接代人后面的計算公式中可看出,作者誤以為七氟丙烷在氣瓶里是氣態儲存的,從而導致計算結果出現嚴重偏差(這一點第9期作者并未提到)。 由于七氟丙烷在20℃時的蒸氣壓僅為0.391MPa(絕
圖紙簡介: 辦公樓氣體滅火的設置,在票據庫,存放紙張的辦公室等不適宜設置自動噴水滅火系統的辦公室。圖紙包含設計說明、平面布置、系統圖。 投稿網友: apollo126 上傳時間: 2014-07-10
圖紙簡介: 本圖紙為某證券公司的設備間七氟丙烷自動滅火系統的設計,圖紙內容包含平面設計,系統設計等,雖然圖紙數量不多但是很有價值。 投稿網友: ssr8788 上傳時間: 2014-05-26
個人的學習體會,供同行們參考!
圖紙簡介: 設計范圍:本設計包括:電池室、電源室、通信電源/電池室。設計滅火方式:防護區采用全淹沒滅火方式,設計成組合分配系統,具有同時保護選擇滅火功能。設計原理:本系統具有自動、手動及機械應急操作三種啟動方式。圖紙內包含:設計說明,平面布置圖,管網系統圖,管網布置平面布置圖,報警系統布置平面布置圖,七氟丙烷滅火系統管網系統圖,火災自動報警系統設計說明。 投稿網友:
圖紙簡介: 職業技術學院七氟丙烷管網,本工程為職業技術學院長樂新區七氟丙烷氣體自動滅火系統項目,滅火范圍共五個保護區。各防護區保護面積、高度、體積詳見組合分配表,鋼瓶設在二層,滅火系統為組合分配系統。本工程為組合分配式全淹沒七氟丙烷氣體自動滅火系統。圖紙內包含:設計說明,各層七氟丙烷氣體滅火平面圖,管道系統圖。 投稿網友: cjt1888
設計說明 1、設計保護對象為電信機房,設計
七氟丙烷滅火設計用量或惰化設計用量計算工具給定防護區的容積、濃度,即可換算出七氟丙烷滅火設計用量。
七氟丙烷存儲容器的增壓 壓力等級:三級是5.6+0.1MPa(表壓),什么含義? 按照規范推測是表壓5.6,絕對壓力5.7,這樣對不對?
有設計師小伙伴圖紙上需要做氣體滅火的可以聯系我來幫你畫圖。:) 外貯壓氣體滅火優勢:
七氟丙烷在電信中的應用
兄弟姐妹們,你們知道七氟丙烷氣瓶如何檢查壓力嗎?有知道的朋友指點一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 編輯 ]
潔凈滅火系統規范中關于七氟丙烷有一條是:3.3.11管網管道內容積,不應大于流經該管網的七氟丙烷儲存量體積的80%.問題1、為什么規定這條,目的是什么? 2、如果不滿足這條,對計算有什么影響,會有什么后果? 謝謝請教高手
圖紙簡介: 本圖紙是某工程七氟丙烷氣體滅火系統設計施工圖,圖紙內容:氣體滅火系統說明及系統圖,氣體滅火系統圖,地下一層地板下及夾層氣體滅火系統平面圖等,可供參考。 投稿網友: yq05234048 上傳時間: 2014-06-11